Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Краснодар
    Не поможет. Если ума в голове нет (не примите на свой счет, это в целом).
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    537

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Тверь
    Ну испортить много чего можно. Без ума то.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Рекомендую применить кабель 5х10.
    4-ю и 5-ю жилы обьединить. Пусть нулевой провод будет в сумме 20 мм2.

    Это благотворно влияет на ток КЗ, на перекос фаз, на падение напряжения.

    Еще лучше проложить 2 кабеля алюминиевых 4х16.
    В итоге будет дешевле или примерно столько же, но надежнее.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Сечение проводов выбирается не только по мощности.
    Еще надо учитывать падение напряжения, перекос фаз и ток короткого замыкания.
    А эти параметры в свою очередь зависят от длины проводов, от равномерности нагрузок на фазах и от общего состояния питающей сети.
     
  5. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    И разделить pen в доме?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Ну если у Вас будет PEN проводник, то да. Разделить в доме.

    Единственная причина разделять PEN далеко от дома - применение УЗО перед подземным кабелем.

    Если решите на опоре или на трубостойке поставить УЗО, то у Вас будет только 2 варианта.
    Либо делите PEN проводник до УЗО, либо отказываетесь от PEN проводника (заземление ТТ).
     
  7. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Узо будет в доме. Тогда можно не делить pen на столбе и тянуть 4 жилы? (метров 30, подземный ввод)

    тт не хочу
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Если УЗО на столбе не будет, то можно PEN разделить в домашнем щите.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    537

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Тверь
    Но не забывайте.
    Что кабель должен быть бронированый.
    Если он 4×16.

    Чтоб при утечки фазы на броню. Со временем было кз. И отработал ав
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ГОСТ 30331.1-2013

    131.2 Защита от поражения электрическим током

    131.2.1 Основная защита
    Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникнуть от контакта с частями электроустановки, находящимися под напряжением. Эту защиту можно осуществлять одним из следующих способов:

    - предотвращением протекания электрического тока через тело человека или домашнего животного;

    - ограничением электрического тока, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного значения.

    131.2.2 Защита при повреждении
    Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникать при контакте с открытыми проводящими частям электроустановки. Эту защиту можно осуществлять одним из следующих способов:

    - предотвращением протекания электрического тока, возникающего при повреждении, через тело человека или домашнего животного;

    - ограничением значения электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного значения;

    - ограничением длительности протекания электрического тока, возникающего при повреждении, который может протекать через тело человека или домашнего животного, до неопасного промежутка времени.
     
  11. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Можете пояснить? Что вы этим хотите сказать?
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление ОПЧ-это не способ зашиты
     
  13. Bask777
    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Bask777

    Участник

    Bask777

    Участник

    Регистрация:
    10.03.25
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Я пришел на ветку форума с такой же проблемой., как и у Вас. один в один. Простой обыватель...В итоге был обвинен во всех смертных...Спецы здесь один-два, остальные понторезы.
     
  14. lepssar
    Регистрация:
    03.10.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    lepssar

    Участник

    lepssar

    Участник

    Регистрация:
    03.10.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем доброго. На столбе №1 имеется щит. Никаких заземлителей на столбе нет. Ввод осуществлен СИП с ВЛ, три фазы. В щите установлен автомат 32А на три полюса, от него ввод в счетчик. Ноль идет сразу в счетчик. От счетчика идет четырехжильный кабель по воздуху на соседний столб №2 через дорогу, а со столба №2 уже на дом. (фото 1). У двух соседей щиты аналогичны и также расположены на столбе №1.
    Планируется на столбе №2 установить еще один щит (фото2), где сделать разделение нуля., установить противопожарное УЗО и УЗИП. А от этого щита проложить пятижильный бронированный кабель в дом уже в земле.
    Вопрос. Реализуема ли данная схема? Или это вообще неправильно, и надо делать отдельное заземление. Какие у меня есть варианты?
    Прошу знающих помочь в решении вопроса. Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • photo_2026-02-13_16-20-03.jpg
    • ЩР схема 3 вариант.jpg
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.954
    Адрес:
    Краснодар
    В смысле, нет? Он деревянный, что ли?