Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    268
    @Lightmaster39, на фото нет PEN.
     
  2. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    А что там? И как лучше сделать?
     
  3. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Вот три фазы и pen. У меня так же приходит. Только PEN сразу в счётчик опломбирован а дальше на шину с землёй
    Снимок экрана 2025-11-19 140823.jpg
     
    Последнее редактирование: 19.11.25
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Если ввод в дом воздушный. Счетчик этот не считает по нулю.
    Разделить тогда пен лучше в доме.

    Говношинку нулевую. Или задвоить. Или заменить на распред. Блок, или силовую клемму.

    Повторно заземлить пен в щиту учета. Не плохо, но не обязательно.
    Заземлить его можно на арматуру опоры, что с боку.
    Взять можно и после счетчика.(заземлить пен т е)

    Но лучше до. Пропустив пен через рб95, проходной блок. Он там слева от гофры встает. Или слева от счетчика.

    Уличная розетка. Должна иметь узо защиту 30ма

    И пен проводник. Он от 10мм² по меди. И неразрывайм ав или узо
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Иван, не уподобляйтесь @Avs7153, это не лучшая из его придумок. Шины в задвоении не нуждаюцо.
     
  6. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    ввод под землей будет.
    «Нева 303» не считает по нулю?

    т. е. вы рекомендуете тянуть 4х10? облагородить шину заземления в щитке. И разделить pen в доме?
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    По сечению шина проходит. Она как правило на 125а.

    А вот по площади контакта провода с шиной, в контексте долговечности, момента затяжки от руки. Окисления и перегрева в месте контакта. Надежность этого узла вызывает сомнение.
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Что с ней не так? Если шина на 125А, так она вся на 125А, а не частями, поймите. Не уподобляйтесь форумным фантазерам. Их это не красит, а вас так тем более.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    По счетчику. См паспорт. Обычно нет.

    Если ввод подземный. Лучше 4×16мм², или 5×16мм² алюминивый.

    То кабель бронированый. Со стороный щита учета броня зануляется. Со строны дома изолируется.

    Если кабель небронированый. То нужно узо селективное с прифексом s, в щиту учета. И кабель 5×16. Делить тогда в щу, а не в доме.

    Делить в шиту учета, нужно пен. Если
    - подземный кабель требует защиты узо, и в доме тнсs
    - а если нет брони. То подземный кабель требует узо
    - если просто есть желание, чтоб подземный кабель был под узо контролем.
    - если счетчик считает по нулю. И делить пен нужно до него, или брать металическую связь с пен до счетчика (если он наверху опоры).

    Если от дома до забора более 10м, или до лэп. И нет металических частей (навесы, лотки, иные) по которым может быть занесен потенциал от забора или лэп, на суп дома, или его заземлители. То дом может быть и тт, а не тнсs.
     
    Последнее редактирование: 19.11.25
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Опыт показывает. Отсутвие долговечности контактов проводов с шиной. В том числе и медных. Площади соприкосновения провода и шины для долговечности мало.
    Это место окисляется, греется. Разшатывается.
    Это проявляется. Даж на номиналах всего 25а.

    Долговечность. Это сделал. И забыл на 50лет. Без всяких протяжек дотяжек, винтов. В течении этого срока.
     
  11. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Почему такое большое сечение на трехфазные 15квт?
    Разве медь 5х6 не проходит с запасом (если делить в щите) или 4х10 если делить в доме

    6мм по меди это 10квт на фазу? А у меня всего 15
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    У меня нет подобного опыта. Закручивайте нормально, с правильным моментом, и у вас не будет.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Пен проводник от 10 мм²
    Провод пе до заземлителей, от 10мм²
    Провод пе меж двух электроустановок, имеющих свою суп, в составе 5жильного или иного кабеля. Тоже от 10мм²

    Cu 10мм² = Al 16мм²

    В доме должна быть суп.
    В суп включают естественные заземлители.
    Ну и свой искуственный тоже желателен.

    Посмотрите цены на алюминивые бронированые провода.
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Дажетс правильным моментом. Они всеравно требуют проверки, и дотяжки раз год.
    Но не это главное.

    Самостройщик ничего с динамоментрической отверкой затягивать не будет. И лазить в это щит будет только тогда, когда появятся проблемы
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Не сочиняйте, они ничего такого не требуют. У меня дома в них вообще алюмишка закручена — 22 года без всяких дотяжек, и без динамометрических отверток, кстати, тоже — все прекрасно.

    Начитались всякого, теперь транслируете на весь мир... Вам точно нравится такая роль? :nono:

    ЗЫ. Вот вам в довесок, 6 лет полета с полной выкладкой. Целый отель на ней висел в суровом морском климате. Закручено самостройщиком.

    17_32_Pro.jpg