1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. inv1ze
    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    39

    inv1ze

    Живу здесь

    inv1ze

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    39
    для удвоения пятна контакта ?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всяко надёжнее будет. И у шинок важен не цвет, а сечение. 8х12 нужно, а не 6х9.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем эти пляски с двойным N в счётчик?
    Вы же Потребитель, а не Поставщик
     
  4. leopoldo
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    leopoldo

    Участник

    leopoldo

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Купил трехфазную зарядную станцию для электромобиля, мощность станции 32А, по факту авто принимает только 16А. В будущем возможно будет заряжаться другое авто 7кВт по одной фазе через ту же зарядку. Подключение планирую осуществить от щитка на столбе, расстояние от места установки станции напрямую около 17 метров, длина кабеля с учетом подъемов-поворотов получится не более 27м.

    Схема щитка на данный момент: со столба идет СИП, 3 фазы в опломбированный ящик, ноль в шину. Далее трехфазный счетчик, далее автомат и 35м 4-х жильного кабеля в дом, возле дома сделано свое заземление. Столб заземлен арматуриной, качество и состояние этого заземления неизвестно. Ящик металл, тоже заземлен. Линия и трансформаторы в поселке не старые, лет 10-12 назад прокладывали, но отключения бывают довольно часто, в соседней деревне оборудование более старое.

    Планирую установить трехфазный автомат 32А, возле станции сделать отдельное штырьевое заземление при помощи готового комплекта. Зарядная станция имеет свое УЗО Type A 30mA AC + 6mA DC, будет установлена на металлической стойке.

    Вопросы:
    1. Какую схему заземления использовать? Так и не понял, что более безопасно для оборудования и для людей в моем случае, TT или TN-S
    2. Какой тип автомата (автомат\диф\УЗО) посоветуете?
    3. Какой кабель использовать?
    4. Если на этот кабель подключить дополнительно уличные розетки или освещение, что надо добавить в схему?

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • Скриншот 08-10-2025 123957.jpg
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Счётчик -когда срок поверки ?
     
  6. leopoldo
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    leopoldo

    Участник

    leopoldo

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Счетчик новый, в прошлом году поменял на двухтарифный
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В счётчик 7 проводов-согласовано?
     
  8. leopoldo
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    leopoldo

    Участник

    leopoldo

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Видимо да. Подключал подрядчик сетевой организации. С какой целью интересуетесь?
     
  9. leopoldo
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    leopoldo

    Участник

    leopoldo

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Посмотрел в инструкции, вроде все правильно
     

    Вложения:

    • Скриншот 30-10-2025 103415.jpg
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сбыт не любит, когда нулевой провод заканчивается на клемме счётчика
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АВВ на них нету! На фото семиклеммный счётчик АВВ, 2014 год.

    02-1.jpg
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Ну почему же. Смотря где.
    2025-10-14_19-06-09.png
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.291
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это только что поставленный щиток. Не подключён.
     
  15. Lightmaster39
    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Lightmaster39

    Участник

    Lightmaster39

    Участник

    Регистрация:
    05.07.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Добрый день.
    На столб пришло три фазы 15квт и PEN, всё подключено сразу в счётчик (включая ноль). После счётчика PEN соединен с землёй через колодку к штырю у столба.
    Подскажите как правильнее? - в дом тянуть 4х10 (разделить PEN в доме) или 5х10 (разделить PEN на столбе и далее в доме использовать только землю столба (штырь) т. е. не вбивать больше никаких штырей) Или может хватит жил 6мм сечением?
    IMG_8054.jpeg
     
    Последнее редактирование: 19.11.25