1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странное явление

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем lexpam, 19.06.10.

  1. lexpam

    lexpam

    lexpam

    Гость

    В загородном доме поставил энергосберегающие лампочки. Когда выключил выключатель (обрывается фаза), одна из трех лампочек в люстре начала моргать, остальные погасли.
    При отключении автомата, на нулевом проводе есть какой-то потенциал (светится индикаторная отвертка).
    Может кто подскажет, что творится с сетью. Заземление только собираюсь делать. А столбы скорее всего не заземлены, заземление есть только на ТП, а до него около 200 м.
    Поможет-ли повторное заземление на моем столбе?
     
    lexpam , 19.06.10
    #1 + Цитировать
  2. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое может быть если выключатель с лампочкой (с подсветкой).
     
    georgf , 20.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Prutov67
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10

    Prutov67

    Участник

    Prutov67

    Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Чебаркуль
    У меня выключатель без подсветки, лампы тем не менее мигали. Не в полный накал конечно, но ночью заметно. Осенью будет 4 года как установил лампы, мигание сошло на нет. Может люминофор уже старенький, может ещё что-то. А повторное заземление мне кажется даст эффект. У меня на фабрике на каждом здании повторное заземление, мигание отсутствует.
     
    Prutov67 , 27.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Denver_24
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    75

    Denver_24

    Живу здесь

    Denver_24

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Доброе время суток.
    Ладно, подсветки в выключателях нет. А когда свет выключен, фаза на лампочки приходит? Иногда, случается, в распаечной коробке путают провода, и выключатель обрывает ноль. При этом, как в индикаторе, лампа вполне может светиться, поскольку колба с люминофором дополнена мудрёной электроникой.

    С уважением, Денис.
     
    Denver_24 , 27.06.10
    #4 + Цитировать