Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.

  1. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Котельных с несколькими ВК не встречала, обычно данное помещение не превышает 20м3 и имеет стандартный канал. Речь идет о ВК для просторных кухонь-гостиных, где устанавливаются плиты (иногда, плюсом настенный теплогенератор). Это некий консенсус между проектировщиками и приемщиками) Но, возможно, только в нашем регионе так, за другие отвечать не могу.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853
    Вообще-то, насколько помню, там где теплогенераторы в кухне, то зонт над плитой нельзя применять. Да и смысла "раздваивать" канал (если не считать что в кухне итак надо делать два канала - один с верхней зоны кухни а второй от зонта от плиты) смысла не вижу.

    Но это так, мысли вслух ...
     
  3. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Смысл двух каналов вместо одного, только в соблюдении 3-хкратного воздухообмена, без установки 360мм дыры в потолке)
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853
    Это то понял еще когда первый пост с этим упоминанием прочитал.

    Чуть выше Вы написали про

    Т. е., если объединяются гостиная и зона кухни в один объем то, если правильно понимаю, Вы считаете 3-х кратный воздухообмен исходя из общей площади ? И тогда в этом случае и два канала делаете ?
    Это же нонсенс так считать ! Если это так ...
     
  5. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Это не наша придумка, это требование инспектора. Либо отсекать дверью, либо считать общим объемом.
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    1.853
    Видно действительно у Ваших свои требования. Работают по принципу - "Кашу маслом не испортишь ...". Хотя и изжогу получить можно ...

    Посмотреть бы на то что нормы на которые они ссылаются, где говорится про такой вариант.
    А то что "двери делать ..." это уже выдумка "местных". Больше чем уверен ...
     
  7. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добавлю, что вытяжная мощность зонта не должна учитываться при расчёте необходимой мощности вентиляции, поскольку зонт не является частью общеобменной вентиляции и предназначен чисто для локальной задачи - устранению влажного и насыщенного всем чем попало воздуха из области непосредственно над плитой.
     
  8. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какое сечение вентиляционной трубы необходимо для помещения с котлом на 25кВт (Baxi LUNA-3 1.240 Fi) с зарытой камерой сгорания. Расход газа 2.84 куб. м/час. Кухня 4х5.5 высотой 2.5. = 55м3. Нужно учитывать, что на кухне еще газовая плита и косвенный бойлер?
     
  9. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Если все в одном помещении Ду200.
     
  10. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Спасибо. Да, все в одном. А высота трубы какая должна быть? От пола кухни до конька 7,35м.
    +И отверстие для трубы на какой высоте должно быть? Под потолком сразу можно?
     
  11. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Отверстие ВК и делается под потолком (по нормам 200мм от потолка, закрывается решеткой). Протяженность зависит от положения канала относительно конька. sh_ogol.gif
     
  12. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Екатерина, а параметры вентиляции будут зависеть от котла, если котел с коаксиальной трубой? Ведь он забирает воздух извне.
    Или нормы такие же, как для обычного котла?
     
  13. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Понял. Последний вопрос, а расстояние между котлом и отверстием нормируется как то? Еслиб сразу под потолком, у меня можно найти 200мм. Но если минимальное 200мм от потолка, то у меня получится место только за котлом...
     
  14. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Т. е. не более 200 мм от потолка?
    Непосредственно в потолке - допускается или нет?
     
  15. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Иваново
    Норы больше для плиты и помещения, чем для котла. При трехкратном для плиты, 200й подойдет.