1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.

  1. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Тоже не поняла, зачем выводится коаксиальный патрубок на крышу, это дороже, надо конденсатоотводчик ставить, да и геморно, наиболее оптимально - через стену) Но тут хозяин-барин, никто не запрещает так делать, выводить только нужно по инструкции завода-изготовителя, обычно это где-то 1м над крышей. ВК для газового оборудования делают из ст. оцинковки в основном, желательно без поворотов и гор. учасков, выводят на крышу, на высоту, зависящую от удаления от конька крыши. До 1,5м - 0,5 над коньком, от 1,5м до 3м - вровень с коньком, более 3м - под 10 градусов от конька. Естественный приток обеспечивается через форточку/фрамугу в окне, с остеклением 0,03*Vпом и подрезом в двери 0,025м2 в холл/коридор. Из практики, если просчитать и установить все каналы правильно, естественного проветривания через фрамугу, неплотности в окнах и дверях вполне хватает, не смотря на многие заявления, что работать не будет) Все каналы стараются объединять в один короб, так легче монтировать и утеплить. Узел прохождения можно посмотреть в серии. Именно правильное утепление избавляет от наледи и конденсата. Коаксиальный выход не имеет обратной тяги, т. к. дым. газы выталкиваются принудительно) Если делать врозь убъете кучу места и загерметизировать столько дыр будет труднее, не советую. Окна будет достаточно при выше описанных условиях. В кухне наличие клапана считаю лишним, но это сугубо мое мнение, т. к. лично мне в кухне-гостиной достаточно приоткрытой фрамуги, ЕВ прекрасно справляется, принудительной не пользуюсь. Но это зависит от хозяйки, может готовки на большую семью)
     
  2. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Из-за большого объема кухни-гостиной выходит 300мм диаметр, для котельной 150мм. Тут я вижу 2 варианта. Либо сделать для кухни 2 канала по 150мм. Либо объединить единым объемом кухню и котельную и поставить 2 канала диаметром 200мм и 150мм.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @id212333838, практически у всех наддувных котлов с коаксиальным дымоходом, в инструкциях указываются ограничения по длинне коаксиала. При вертикальном коаксиале, эти ограничения еще жестче. Поскольку, воздух, движущийся по коаксиалу вниз, по пути нагревается, и "начинает сопротивляться" силе тяги вентилятора (нагретый воздух начинает стремиться выйти вверх по тому-же каналу).
     
  4. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Узел прохождения через перекрытия можете посмотреть тут "5.905-28.08 Дымовые и вентиляц. каналы", только материалы замените на современные, но смысл тот же.
     
  5. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Потому и написала смотреть инструкцию изготовителя, т. к. не понятно 1 этаж или 2)
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    2 канала по 150мм ровно в 2 раза меньше по суммарной площади сечения, чем 1 канал 300мм!
     
  7. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Я не видела желающих установить у себя в доме дыру в 300, а 2 по 150 горгаз примет
     
  8. tatalen
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7

    tatalen

    Участник

    tatalen

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7
    @id212333838,
    Здравствуйте! Спасибо за помощь!
    С трубой дымохода в целом все понял, решил выводить через стену.
    Что касается каналов вентиляции, то прошу уточнить, что Вы имели ввиду:
    "Либо объединить единым объемом кухню и котельную и поставить 2 канала диаметром 200мм и 150мм".
    Это значит, что объединенный канал 200 может быть выведен через тройник в 2 помещения (котельную и кухню-гостиную), а в кухне-гостиной выводится еще один самостоятельный 150 ?

    Скажите, а такое решение "газовщики" примут:
    1. В котельной вытяжка ЕВ - 150;
    2. В кухне-гостиной вытяжка ЕВ - 160 и вытяжка принудительная над газовой плитой (вентилятор в помещении или на крыше).
    Если это решение приемлемо, то какой канал должен быть у принудительной вытяжки, и имеет ли значение, где расположен вентилятор - внутри либо на крыше?
     
  9. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Объединить, значит убрать дверь между кухней и котельной. Т. к. плана нет, то можно предложить вариант, когда выполнен проем до потолка между кухней и теплогенераторной, в таком случае это одно помещение, и ВК считается как для одного. Когда выполнена приемка, можно выполнить заграждение (вентилируемое) между двумя помещениями (например, раздвижная дверь с фрейзерной сеткой), но ВК будут обслуживать оба единовременно. Т. е. в кухне, например ВК 200мм, в топочную ВК 150мм, но т. к. двери нет, то приток будет единый в оба. Два раздельных канала, один приток. Принудительная идет как дополнение к ЕВ, обычно, ее газовики не учитывают, лишь бы не объединяли с ЕВ. Как дополнение вполне подходит, т. к. многие хозяйки любят ее использовать для заготовок, например (временно). Расположение вентилятора - по инструкции.
     
  10. tatalen
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7

    tatalen

    Участник

    tatalen

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7
    @id212333838, понял. Объединить не получится. Поэтому раздельные каналы ЕВ.
    Очевидно в кухне-гостиной сделаю два канала по 150.
    Спасибо Вам за советы!
     
  11. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Всегда рада помочь:hello:
     
  12. Flowersnoname
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    474

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Flowersnoname

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Воронеж
    Сдал я свою "топочную" размером в 3,75*7,5 потолок 2,8. более 60м3.

    Естественная приточка 150мм, естественная вытяжка 200мм.
    Каналы делались только для Газпром. Оставлю только приточку, что бы тянулся воздух на горение.
    Почему? потому, что с такими каналами в -1 на улице, газовый счетчик и котел перестают тормозить, и по факту я топлю улицу.
    Установлен автоматический кран на входе в топочную, с датчиком газа.
    Во всем доме 3х кратный обмен воздуха через рекуператор.

    Что хочу рассказать,
    при расчете Объема помещения, учитывайте всю мебель и все объекты в помещении, их необходимо вычитать из объема, таким образом от моих 60м3, осталось менее 40м3. Этот факт нормально работает.

    Окно в топочной обычно считают по формуле - это рекомендованный размер окна.
    Окно в топочной должно быть не менее 0,8м2 вне зависимости от размеров помещения.

    Естественная вытяжка в частном доме работать никогда не будет.
    я в этом очередной раз убедился.
    Сделав прямой 9 метровый канал диаметром 200мм, ровно на центр конька кровли, без поворотов.
    и что? тянет то сильно, то тихо, в сильнейший ветер опрокидывается.
    С рекуператором таких проблем нет, т. к. вход и выход воздуха из дома принудительный и все одинаковый.

    Думайте сами, решайте сами.
     
  13. Scorrrik
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Scorrrik

    Участник

    Scorrrik

    Участник

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, прошу помощи знатоков в области вентиляции). Строю дом в 2 этажа из газобетона в Крыму. высота потолков 2,8 м. Общая площадь 240 м. кв. Буду ставить газовый турбокотел, с мощностью еще не определился (в интернете очень много противоречиой информации), но думаю до 30 кВт. Ходил к спецам в горгаз посоветоваться насчет вентиляции, но там тоже не все однозначно) два проектировщика говорили немного по разному. Прикладываю фото с площадями помещений.

    IMG_1085-06-05-17-02-32.jpeg IMG_1085-06-05-17-02-32.jpeg

    Один сказал, что для котельной хватит одного вентканала диаметром 150мм, другой сказал что надо два по 150.
    С кухней (где будет стоять газовая плита) все немного сложнее. По проекту кухня и гостиная - одно помещение, и двери в это помещение не предусмотрено. Один сказал, что надо ставить либо перегородку (хотя бы временную), отделяющую кухню, либо дверь из холла в общее помещение (тогда без перегородки) и тогда для кухни достаточно одного канала диаметром 150 мм.
    А другой специалист сказал, что можно не ставить ни перегородку ни дверь, все равно что на первом, что на втором этажах в жилые помещения есть двери, и достаточно будет двух вентканалов по 150 мм.
    И не очень понятно - какая кратность воздухообмена необходима в помещениях при использовании турбокотла с закрытой камерой - трехкратный или однократный воздухообмен? Это где-то прописано?
    И еще вопрос - из какого материала лучше делать вентканалы - пластик, оцинковка или кирпич? Кирпич вроде как может зарасти паутиной, оцинковка поржаветь...что лучше ?

    Что можете посоветовать, уважаемые форумчане?
    Заранее благодарен, Сергей
     

    Вложения:

    • IMG_1086-06-05-17-02-32.jpeg
    Последнее редактирование: 06.05.17
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.059
    Благодарности:
    18.712
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Scorrrik, наддувный или атмосферный (не наддувный) котел будет стоять - разница в величине воздухообмена - только в том, что если наддувный котел имеет коаксиальный дымоход, то воздухообмен 3-кратный, а если дымоход обычный, или котел атмосферный, то к 3-кратному воздухообмену необходимо добавить еще обьем воздуха, необходимый для горения.
     
  15. id212333838
    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495

    id212333838

    Екатерина

    id212333838

    Екатерина

    Регистрация:
    18.10.16
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Иваново
    Для котельной - Ду150, для кухни - из расчета трехкратного воздухообмена помещения, если нет желания устанавливать несколько каналов, то нужно уменьшить величину кухни до приемлемых объемов, хотя бы на момент приемки, потому и советуют перегородку и дверь. Решать вам. ВК обычно делают из оц. стали или кирпича.