Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @spami, если там только газовая плита, то 190мм.
     
  2. spami
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    spami

    Участник

    spami

    Участник

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    А две трубы асбестовые на 150 подойдут? и 190 это диаметр?
     
    Последнее редактирование: 01.08.25
  3. spami
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    spami

    Участник

    spami

    Участник

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    @DiJo, Это диаметр 190 или площадь сечения? думаю две трубы на асбестовые на 150 туда поставить как думаете хватит? да и в котельную наверное тоже две трубы на 150, итого получиться 5 труб. 4 на вытяжку и 1 (150мм) на дымоход. Если не так то поправьте?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    190мм - диаметр.
    Я-бы не рекомендовал ставить асбестовые трубы.
    - тяжелые
    - это, всеж-таки, асбест
    Поставьте 200мм оцинковку.
     
  5. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    ...
    Исходя из этих утверждений - можно ли проектировать помещение топочной (мой частный случай - в подвале), подразумевая плотно закрывающуюся дверь в это помещение. Без всяких щелей под дверью. С притоком исключительно с улицы.
    Ведь можно же представить это помещение как отдельное помещение. Изолированное от дома.
    И допускается ли такое газовщиками?
     
  6. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    И ещё вопросы - по расчёту сечений каналов вытяжки и притока.
    Вот здесь уже давно вопросы задавал, с тех пор кое-что понял, если не так, поправьте.
    (Тогда было предварительно-проектно, сейчас - уже ближе к делу).
    Вводные:
    • Топочная в подвале, объём 27куб.м, высота 2,4м.
    • Котёл конденсационный настенный с закрытой камерой сгорания (пусть 24кВт или 32кВт).
    • Дымоход пластиковый, горизонтальный участок 1,5м, вертикальный участок 11м на крышу.
    • Приток из помещения.
    • Вытяжка на крышу сечением 0,04кв.м.
    Итак, считаем:
    Для трёхкратного воздухообмена нужно 27*3=81куб.м/ч
    Для горения газа в котле 24кВт нужно воздуха 0,5*24кВт=12куб.м/ч (для котлов менее 30кВт требуется 0,5куб.м/ч воздуха).
    Для горения газа в котле 32кВт нужно воздуха 3,0*32=96куб.м/ч (для котлов более 30кВт требуется 3,0куб.м/ч воздуха - как-то непропорционально больше, но это не я придумал).
    Оба значения расхода воздуха нашёл где-то в интернете. Хотя они почти одного порядка, но расходятся с применёнными @Flowersnoname, в выложенном ранее калькуляторе - 1,5куб.м/ч.
    Для обеспечения трехкратного воздухообмена плюс расход на горение газа (для двух вариантов мощности котла) потребуется приток с расходом 81+12=93 или 81+96=177куб.м/ч.
    Считаю соотношение притока к вытяжке в процентах: 100%*93/81=115% или 100%*177/81=219%.
    Именно на столько приточный канал должен быть больше вытяжного.
    Имеющийся вытяжной канал имеет сечение 0,04м.кв. (примерно 230*180мм)
    Тогда приток требуется 1,15*0,04=0,046 или 2,19*0,04=0,088.
    Построение приточных каналов таких сечений (примерно 220*220мм или 300*300мм) - непростая задача. Тем более с утеплением (иначе возможен конденсат).
    И что-то мне интуиция подсказывает, что это есть перебор.
    Где ошибка? Может, в изначальной установке от @DiJo, - выше выделено красным!
    ...
    Это что же получается: если сделать вытяжку более производительной, чем требуется по расчёту, то при неизменном расчётном расходе на притоке баланс системы приток/вытяжка ухудшится?
    Почему нельзя заузить сечение притока? Или по другому - почему нельзя в расчётах запроектировать разную скорость потока на притоке и вытяжке?
    Как мне кажется, эта скорость вполне может быть разной.
    Лишь бы выполнялось условие по соотношению тяги в трубах вытяжки и притока:
    Придётся посчитать. Но позже.
    ...
    А пока вернусь к скоростям потока.
    Для имеющегося канала вытяжки при 3-х-кратном расходе воздуха 81кубм/ч скорость потока будет равна V=81/3600/0,04=0,56м/с. Даже не дотягивает до общепринятого для ЕВ 1,0м/с. То есть работать должно. с запасом.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    14.539

    Gaser

    Живу здесь

    Gaser

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    14.539
    Адрес:
    Москва
    Точно не запрещено, если другого (типа переточной решетки нужной площади для притока из дома) нет в проекте газификации дома. И при гермодвери это будет вполне безопасно, если "легко выбивается взрывом окно" есть в этом подвале именно в котельной.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @vehcy, "большую простыню" цитировать не буду.
    Озвучу лишь две особенности
    1. Для котла с закрытой камерой сгорания нормируемый воздухообмен (тот, что "по требованиям газовщиков) - 1-кратный! А не 3-кратный.
    2. Никакой "воздух для горения" в случае котла с закрытой камерой сгорания не учитывается в расчете воздухообмена. Воздух для горения поступает в котел непосредственно с улицы через коаксиальный дымоход. Так что, прокладывайте воздуховод подачи воздуха для горения с улицы прямо к патрубку котла. Это сильно "упростит жизнь" (и расчеты)
     
  9. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    1. 1-кратный! - Принято! Значит - сечения притока и вытяжки могут быть меньше. Но как быть с их соотношением при наличии уже имеющегося вытяжного канала? Не ответили!
    2. Из подвала "просто" организовать коаксиальный забор воздуха для горения/выхлоп не получается. Я не смог придумать. Этот коаксиал получается с двумя дополнительными поворотами, и общей длиной порядка 6м - многовато.
    Поэтому - забор для горения - из помещения, как, впрочем, и предполагалось изначально (под нетурбированный напольный котёл).
    Примеры прокладки длинного коаксиала:
    • 1,5м горизонтально до стояка, 3м вверх, 1,5м горизонтально наружу через стену, с транзитом через холл.
    • 1,0м через стену подвала наружу (сверлить монолит 250мм), 2,0м вверх в утеплённом коробе (строить короб), 1,5м горизонтальный участок в утеплённом коробе (так как к дому в этом месте будет позже пристраиваться ещё одно помещение - мастерская 4,0*4,5м. В этой бы мастерской и помещение топочной организовать, но... когда она будет строиться, не знаю.
     
    Последнее редактирование: 22.10.25
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Если заузить приточку в доме, оставив все вытяжные отверстия в прежнем виде, с наибольшей вероятностью это спровоцирует обратную тягу в одном или нескольких каналах.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Сложнее в расчетах и обосновании и потому считают что скорости равны.
    Однозначно будет разной.
    Должно работать.
    Если не ошиблись в расчетах или что-то не накосячите при устройстве.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Можно заузить до проектного (расчетного) значения.
    Тогда при расчете воздухообмена этот приточный воздух следует посчитать и сечение приточной решетки делать с учетом этого воздуха.
    Лучше смотреть по схеме.
     
  13. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    Проект - мой. Рассчитываю я сам.
    Исходя из каких параметров рассчитать это значение?
    Требуемый расход известен.
    Главный вопрос: какую скорость потока выбрать за расчётную?
    Именно на этот вопрос никто не может ответить.
    ...
    Порассуждаю. Предположим, тяга в канале ЕВ есть. Для этого он и нужен. Полагаю, чем больше сечение этого канала, тем больше при прочих равных эта тяга. Аналогично с его длиной из-за гравитационного напора - больше длина - больше тяга. Канал у меня уже есть.
    Пример 1 - забор воздуха для общеобменной вентиляции и горения газа через заведомо маленькое отверстие притока с уровня отмостки (так нельзя, но для примера). В этом случае - приток работает, и скорость потока на притоке заметно больше, чем в вытяжке. Ну и пусть. Не вижу минусов.
    Пример 2 - то же самое, но забор воздуха через большое отверстие притока также с уровня отмостки (или, как вариант, из приоткрытого окна) - также всё работает, но скорость на притоке маленькая.
    Пример 3 - поднимаем маленькое отверстие притока из Примера 1 на требуемую высоту в 2м от уровня отмостки. Если этот канал на улице, то его вроде можно не утеплять (а зачем?) Если канал расположить внутри помещения или встроить в стену - желательно утепление во избежания конденсата. Если канал выполнить маленького сечения, то возможны значительные потери на трение - в дополнение к отрицательному гравитационному напору. И притока может не быть, или будет не хватать.
    Пример 4 - то же самое, но канал и отверстие притока с высоты 2м - большого сечения. Работать вроде должно. Но хуже, чем в Примере 2.
    Итог: самый правильный вариант - Пример 4 - уличный не утеплённый канал большого сечения из оцинкованного металла (например, д200-250мм) на высоту 2м. И это не намного дороже Примера 3.
    Жаль, что не прокатывает изначально предполагавшийся вариант c уже заготовленным каналом притока на высоту 2м сечением 220*220мм в теле ж/б внутренней (то есть тёплой) стены - будет промерзать сама стена.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.929
    Благодарности:
    17.540
    Адрес:
    Москва
    Параметры воздухообмена, согласно действующих нормативов.
    Расчетная скорость потока воздуха в канале естественной вытяжной вентиляции 1,0-1,5 м/с.
    Если сможете обосновать скорость выше - считайте через данное обоснование.

    Размер приточного отверстия считается по скорости вытяжного канала.
    Есть возможность обосновать скорость выше, но желательно до 5 метров в секунду. (Кажется по звуку ограничение)
     
  15. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    В Вашем сообщении нет ответа на мой конкретный вопрос.
    Но косвенный вывод можно сделать такой: скорость на притоке вполне может быть выше, чем в вытяжке.