    Уважаемые форумчане, подскажите. Завтра надо привозить трубу вентиляции газовой котельной. Объем котельной порядка 55 кубов.
    Вопросы:

    1. Какой диаметр трубы должен быть, чтобы обеспечить трехкратный обмен воздуха в час в помещении?

    2. Труба пойдет через холодный чердак, нужно ли ее утеплять?

    3. Из какого материала ставить трубу? Пластик подойдет?

    4. Труба должна идти от пола, или достаточно начать ее с потолка? Если от пола, где устанавливать вентрешетку, внизу или вверху?

    5. А нужна ли вообще труба, если ставлю турбокотел? Может просто в стене дырку вырезать и решетку надеть?
     
    ruslandr , 19.06.10
    #1 + Цитировать
  2. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Задавался подобным вопросом. Внятной и относительно простой формулы для рассчета естественной тяги через вентканал не нашел (то есть, они есть, но там надо подставлять множество значений которые я ни рассчитать ни измерить не умею).
    Нашел упрощенный метод, которым, похоже, и пользуются на практике в простых случаях. А именно, если канал достаточной высоты, то скорость течения воздуха принимает 1 метр в секунду. (Оптимисты принимают полтора).

    Тогда получается, вот что: 55*3 = 165 - столько кубов надо удалять в час.
    а в секунду: 165/3600 = 0.046 кубов. При скорости течения воздуха метр в секунду, площадь сечения вентканала должна быть 0.046 метра квадратного.
    Что дает диаметр трубы как квадратный корень из (0.046/3.14)*4 = 0.242.
    То есть, потребуется труба аж 25 сантиметров в диаметре.

    вентотверстие должно быть близко к потолку.
    Трубу лучше бы негорючей делать. Асбоцемент или оцинковка.
     
    kodokopatel , 19.06.10
    #2 + Цитировать
  3. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Как я понял, интересует именно приток воздуха в котельную.
    Проще сделать решетку либо в стене, либо внизу двери.
     
    sergey_d , 19.06.10
    #3 + Цитировать
  4. ruslandr
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    ruslandr

    Живу здесь

    ruslandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Нет, интересует именно требования газовщиков к вентиляции котельной. Приток не нужен, ибо ставлю турбокотел


    А можно сделать трубу заподлицо с потолком? Такую дыру в потолке?
    Длина канала порядка 3 метров.
     
    ruslandr , 19.06.10
    #4 + Цитировать
  5. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    С точки зрения вентиляции можно, с точки зрения удобства --- там же конденсат хоть иногда, да может появляться. Будет капать. Но сколхозить "тарелочку" подвешенную в полуметре от дырки и со сливом в канализацию вполне можно.

    Но вот 3 метра меня смущают, маловато как-то. А почему вместе с дымовой трубой не поднять?
     
    kodokopatel , 20.06.10
    #5 + Цитировать
  6. ruslandr
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3

    ruslandr

    Живу здесь

    ruslandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Дымовой трубы не будет. Будет коаксиалка через стену.

    А конденсата там будет мало, ну и пусть капает на пол, быстро высыхать будет
     
    ruslandr , 20.06.10
    #6 + Цитировать
  7. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Приток, конечно, нужен, отверстие с проходным сечением (то есть, надо учитывать эффект от решеток, на приличных решетках есть нужная инфа) чуть больше чем на вытяжке.

    И 3 метра, боюсь, мало. Нет возможности еще метра 3 надставить?
     
    kodokopatel , 20.06.10
    #7 + Цитировать

Смотрите также