1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как разделить полив и воду для быта?

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Brad, 19.06.10.

  1. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите схему, плиз.
     

    Вложения:

    • Схема на дачу 07.jpg
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Фильтр перед насосом я бы убрал и поставил рядом с умягчителем. Поясню: на входе насос может создать максимальное разряжение 0.9 бар (глубина максимум 9 метров, обычно 8) и ограничение/ослабление потока не желательно. В лучшем случае (если вода близко к поверхности) насос будет медленнее набирать давление, в худшем (вода на глубине 7-8 метров) может вообще не набрать давление необходимое для отключения. По мере засорения фильтра все это будет проявляться сильнее. На предельных глубинах рекомендуют даже увеличивать сечение трубы на типоразмер. На сколько фильтр снижает/ослабляет сейчас не скажу, нужно смотреть.
     
  3. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1,5 метра до поверхности воды.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Лучше все-таки после насоса, к тому же воду на полив фильтровать нет смысла.
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    А ещё лучше перенести фильтры в позицию после ГА. На фото ниже подготовленная входная группа для вакуумирования скважины (пока на скважину не установлена): резьбовой оголовок, фильтр-грязевик и обратный клапан. Далее через армированный всасывающий шланг будет подключен насос Calpeda NGXM2.
     

    Вложения:

    • 19062010411.jpg
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    А у Вас скока до зеркала? Как опробуете обязательно напишите, что и как?! Мож у себя также переделаю:|:


    Насос же не погружной А в поверхностных центробежных и в вихревых неоткуда большому давлению взятся они обычно 3,5-4,5бара как раз и дают.
    Зато с блоком потока, насос постоянно не дёргается включаясь-отключаясь. Особенно это будет напрягать при поливе, автор видимо как раз от этого и хотел уйти.


    А какой именно модели?
     
  7. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня JSWm 15MX, мощность 1,1 kW, макс. напор 55, макс. производительность 80 л.


    На счет фильтров, понял, перенесу.
    И по этой же схеме, подскажите, где ставить сливные краны. Система только для теплого времени года, зимой работать не будет.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Сейчас приблизительно 7,0-7.5 метров в динамике. Скважина 3", безусловно есть вероятность, что при таких данных NGXM2 не сможет поднять воду. Кроме того эксперимент откладывается по причине непоставки насоса. Заказывал ещё до праздников, должны были привезти к 15 июня, но увы подвела транспортная компания, теперь жду 21-го... Если всё сбудется, попробую провести мероприятия только через неделю.:(
    На форуме кто-то проводил такое подключение к скважине, при примерно подобных исходных данных - всё работает.
    Кроме того скважина без прочистки эксплуатируется около 30-и лет! В плане изготовление собственной желонки для её прочистки и повышения тем самым дебита и статического уровня, но этого будет уже следующая история...
    Если все процедуры, в том числе и после очистки окажутся неудачными, придется в нижнюю часть оголовка вкрутить штуцер под такой же армированный шланг для всасывания с установленным на конце фильтром сеткой (либо без такового). Обратный клапан намерен оставить при этом варианте организации всасывания также в верхнем положении.
     
  9. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фильтры перенес (см. схему). Осталось понять где делать сливные краны
     

    Вложения:

    • схема разветвления.jpg
  10. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня еще вот, что беспокоит. Бойлер нагревает воду, она расширяется и, поскольку кран горячей воды закрыт, она, пусть незначительно, создает обратное движение в сторону насоса и ГА. Может нужно поставить перед бойлером ОК? Или это все чушь?
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Насос немного излишне мощноват, но вполне подойдёт, после фильтров давление будет вполне комфортным.
     
  12. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может в данном случае нужен какой-то компенсатор давления (редуктор)?
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    В самых нижних точках, тут по месту нужно смотреть
     
  14. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял, фильтры ставить ДО или ПОСЛЕ насоса?


    В нижних - я понимаю. Но поскольку система только проектируется, я бы хотел знать где лучше их расположить (между какими приборами, на каких участках).
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Обратного движени не будет, т.е. обратный клапан не нужен, скорее даже вреден ибо расширение воды создаёт чумовое давление, которое разорвёт Ваш бойлер как Тузик грелку. Поэтому на бойлер ставят предохранительный клапан. В инструкции к бойлеру посмотрите, там должна быть схема подключения.


    После, конечно же.