1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стеклопластиковая арматура

Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Ну какие это факты, факты эт результаты испытаний, а не рассказ о них!
     
  2. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Winder, а вы сравнивали? я думаю в лаборатории где проводили испытания тоже не веники вяжут. они строят фундаменты под тысячетонные и больше конструкции.
     
  3. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Winder, согните 10 стальную арматуру и согните 10 СПА а лучше попробуйте сломать. тока, осторожнее, не убейтесь.
     
  4. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Winder, а насчёт результатов попробую узнать.
     
  5. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    Хотя не всё гладко. каюсь. проблематично вязать вертикали. проволка неподвижность не обеспечивает, а варить нельзя. я в плане того что вертикальные связки не желательно подвергать нагрузкам.(лазать по сетке или наступать при заливке плиты с двухслойным армированием.)
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.648

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.648
    Адрес:
    Ижевск
    А никто и не оспаривает заявляемые характеристики АСП. Просто хваленая прочность АСП на разрыв не имеет практического значения при "частном" домостроении (если не используется предварительное напряжение). Как тут раньше частенько писали, это "резинка от трусов", только очень прочная на разрыв. Порвать еë, конечно труднее, чем стальную равного сечения, только под любыми реальными рабочими нагрузками АСП вытянется в четыре раза больше стальной равного сечения. А упомянутая 12мм АСП вытянется сильнее "заменяемой" 14мм стальной более чем в пять раз. А чтобы удлинение было одинаковое (под одинаковыи нагрузками) и у стальной и у АСП, то вместо одного прута стальной надо заложить четыре прута АСП равного сечения. Отсюда и четырехкратная переплата (при сходной цене на одинаковые диаметры стали и АСП). Это и следует из не скрываемых изготовителями характеристик, в частности, модуля упругости.
     
  7. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Константин Я., вы же конструкцию делаете не из арматуры а из бетона. при любом растяжении бетон лопнет. другое дело что сталь деформируется, а СПА ещё сохранит свои свойства.
     
  8. Диманестроитель
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Пермь
    я своим слабым безсопроматавыращенным умом думал что бетон только на сжатие работает, а арматура обязана на растяжение его сдержать. когда растяжение будет значительным и бетон выкрашиться из сетки стеклоарматуры, это уже будет хлам. не важно порвется она или нет и на какой стадии, важно как она (арматура) ведет себя в самом начале растяжения, при каком напряге она начнет плыть) ИМХО
     
  9. uvl77
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    630

    uvl77

    Инженер

    uvl77

    Инженер

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Томск
    Наоборот ...при одинаковой нагрузке СПА деформируется больше чем сталь.
    Всему виной модуль упругости

    P. S. ...я так думаю что эту ветку вы не читали совсем... Очень рекомендую почитать ...мнение у вас поменяется.
     
  10. Диманестроитель
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Пермь
    Просто в свое время тоже чуть не повелся на стеклопластик
     
  11. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @uvl77, я прочитал 2 первых страницы. и понял что тему ведут люди не державшие в руках СПА
     
  12. uvl77
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    630

    uvl77

    Инженер

    uvl77

    Инженер

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    630
    Адрес:
    Томск
    во во... оно и видно...
    ...ну читайте тогда с середины... или отмотайте страниц 10...20 или 30 с конца и читайте.
     
  13. Диманестроитель
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Диманестроитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Пермь
    Вы сами себе сделайте фундамет из СПА? честно
     
  14. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Диманестроитель, уже сделал. плита 10х11. двухслойное армирование СПА 12 с шагом 300мм. под стенами 150мм. Зиму уже пережил.
     
  15. Женя174Княжёво
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Женя174Княжёво

    сам себе бригада

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Магнитогорск
    @uvl77, пожалуйста если не трудно киньте номера конкретных постов. не вижу смысла читать все 90 страниц.
     
Статус темы:
Закрыта.