    Значит присутствует либо неравномерная осадка грунта под нагрузкой, либо морозное пучение, либо и то и другое... Значит надо подходить к фундаменту со всей возможной серьёзностью. :)
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692
    Адрес:
    Ижевск
    Так я говорил не про "многие", а "по нормальному" :). Хотя, когда косяки становятся "нормой"... :(
     
  3. Елена812
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    7.623

    Елена812

    Живу здесь

    Елена812

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    7.623
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У соседа так просто потому банька "поехала, что он её прямо на краю канавы поставил...
    А в общем убедили вы меня, не стану я в фундамент стеклопластиковую арматуру пихать. Полдня промучалась с расчётами и пришла к выводу, что десятки в два слоя с шагом 25 см для моего варианта больше, чем достаточно. Тогда в смету уложусь, даже с запасом.
    А бухточку композитной шестёрочки я всё же куплю- для армирования отмостки моего летнего домика.
    Там ей самое место...
     
  4. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Как насчет вот этого? Примерный расчет количества АСП на фундамент.

    Приведем примеры расчетов на дом размером 6 х 6 метров. По данному принципу может быть просчитано абсолютное большинство домов прямоугольной и квадратной формы любой другой необходимой площади.

    ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ:

    Расчет количества арматуры и вязальной проволоки
    Для плитного фундамента нужно использовать только арматуру с ребристой поверхностью и диаметром не меньше 10 мм, если это металлическая, либо не менее ф6 АСП (стеклопластиковая). От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт непучинистый и плотный, т. е. имеет хорошую несущую способность, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться и от плиты требуется меньшая устойчивость. Второй фактор – это вес дома. Чем он больше, тем больше нагрузка на плиту и больше ее деформация. Если вы строите легкий деревянный дом на хорошем грунте, то для армирования плиты достаточно будет арматуры диаметром 10 мм. Если тяжелый дом на слабом грунте – то арматуру надо использовать толстую 14-16 мм. Шаг сетки арматурного каркаса плиты обычно составляет 20 см, при таком шаге на нашем фундаменте 6х6 м надо уложить 31 пруток вдоль и столько же поперек, итого 62 прутка. Поясов армирования у плиты надо делать два – верхний и нижний, поэтому общее количество прутков будет 124 штуки, при длине прутка 6 м получаем расход 124 х 6 м = 744 погонных метра арматуры. Помимо этого верхнюю сетку арматуры надо соединить с нижней, это соединение делается в местах пересечения продольных и поперечных прутков арматуры. Таких соединений будет 31 х 31 = 961 штук. Если толщина плиты составляет 20 см, а каркас арматуры находится в 5 см от поверхности, то на каждое соединение нужен пруток арматуры длиной 10 см (20 см толщины минус 5 см снизу и сверху). На все соединения потребуется 0,1 х 961 = 96,1 метра арматуры. Общее количество арматуры на весь плитный фундамент составит 744 м + 96,1 м = 840,1 погонных метра. Чтобы посчитать, сколько нужно вязальной проволоки, необходимо прежде всего определить способ соединения: сначала соединяются продольные и поперечные прутки арматуры нижнего пояса, затем к ним присоединяются вертикальные прутки, и потом к ним продольные и поперечные прутки верхнего пояса. Таким образом, в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных прутка и один вертикальный, есть два соединения вязальной проволоки. Таких мест 961 в нижнем поясе и столько же в верхнем. Для вязки одного пересечения прутков нужно 15 см вязальной проволоки, согнутой пополам, то есть 0,3 м чистой длины. Полный расход вязальной проволоки на плитный фундамент составит 0,3 м х 961 х 2 = 576,6 м.
    В случае использования стеклопластиковой арматуры оптимальным вариантом является использование хомутиков и стяжек из пластика (используются также в проведении телекоммуникационных сетей и электропроводки).

    ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ:

    Расчет количества арматуры и вязальной проволоки
    Высота ленточного фундамента обычно значительно больше его ширины: например, ширина 30-40 см, высота 70 см. В этом случае лента гораздо меньше, чем плита, склонна к изгибу, поэтому в ленточном фундаменте можно использовать арматуру меньшего диаметра. При строительстве индивидуальных домов в основном используется металлическая арматура 10-12 мм, реже 14 мм. Еще одна особенность ленты – это использование только двух поясов армирования независимо от высоты фундамента. В верхней и нижней частях ленты в 5 см от поверхности бетона укладывают продольные прутки арматуры, они и принимают на себя нагрузку при деформации ленты. Вертикальные и поперечные прутки арматуры не несут нагрузки, их делают из тонкой и гладкой арматуры. При ширине ленточного фундамента 40 см достаточно использовать всего четыре продольных прутка – два сверху и два снизу. Реже используется армирование по три и четыре прутка в каждом поясе. Такое усиление оправдано на слабом или подвижном грунте или при строительстве массивных домов. Самым оптимальным вариантом при ленточном фундаменте является использование стеклопластиковой арматуры АСП ф6, ф7 для одноэтажных домов, и АСП ф8, ф10 для двухэтажных домов и домов с мансардой. Общая длина ленты фундамента под дом 6 м на 6 м с одной внутренней несущей стеной составит 30 м (24 м периметр внешних стен + 6 м под внутренней). Расход ребристой арматуры для продольного армирования в 4 прутка составит 30 м х 4 = 120 м. Вертикальные и поперечные прутки можно устанавливать с шагом 0,5 м. При ширине ленты 30 см и высоте 70 см с учетом отступом от поверхности фундамента в 5 см на каждое соединение будет нужно 1,6 м гладкой арматуры диаметра 6 мм (либо стеклопластиковой арматуры АСП ф4, ф5). Таких соединений будет 61 штука, общий расход гладкой арматуры будет 97,6 м. Каждое такое соединение имеет 4 связки арматуры. На одну связку нужно 30 см вязальной проволоки, поэтому общий расход вязальной проволоки на ленточный фундамент составит 0,3 м х 4 х 61 = 73,2 м.

    СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ:

    Расчет количества арматуры и вязальной проволоки
    Для армирования столбиков достаточно металлической арматуры диаметром 10 мм или стеклопластиковой арматуры ф6 АСП. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки используется только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба большой (более 20 см), то надо использовать больше, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм (либо АСП ф6), которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм (АСП ф4-5). Расход ребристой арматуры на один столб составит 2 м х 4 = 8 м; длина гладкой 0,4 м х 4 = 1,2 м. При необходимом количестве столбов 30 шт общий расход ребристой арматуры будет 8 м х 30 = 240 м, а гладкой 1,2 м х 30 = 36 м. В одном столбе есть четыре горизонтальных прутка, каждый из которых крепится к четырем вертикальным, поэтому для вязки арматуры на каждый столб необходимо 0,3 м х 4 х 4 = 4,8 м вязальной проволоки. На весь фундамент из 30 столбов потребуется 4,8 м х 30 = 144 м.
     
  5. Cepгей
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    1.790

    Cepгей

    Живу здесь

    Cepгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    1.790
    Адрес:
    Ярославль
    Упаси господь воспользоваться кому нибудь этим "советом".
    А Вам, уважаемый, мой совет:
    НЕ НАДО СОВЕТОВАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЧУЖИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ.
    Лихие девяностые конечно кончились, но где гарантия, что найм киллера дороже востановления упавшего дома ?

    Кстати: длинна связующих элементов в плите должна быть больше, чем 10 см., и кто сказал что у пластика защитный слой 5 см. ? У питы 6 х 6 длинна прута не может равняться 6-ти метрам (с учётом защитного слоя), хотя пластик и позволяет иметь выходы на поверхность торцов прута.
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692
    Адрес:
    Ижевск
    Не говоря про всю "отфонарность" приведенных "расчетов", есть одна фактическая, реальная ошибка -
    Если эти сечения указаны для одинаковых условий армирования, то при такой замене, любые нагрузки на фундамент вызовут его деформации с озвученной СПА в разы больше, чем с озвученной стальной. Либо эти нагрузки будут переложены, к примеру, на стены. Т. е. замена не равноценная по результату. Замена стальной 10мм арматуры на 6мм СПА, для реального фундамента, фактически соответствует замене на стальные 3мм "проволочки".
     
    Последнее редактирование: 26.11.13
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692
    Адрес:
    Ижевск
    Есть отдельные правильные мысли. Например -
    А вот дальше нужен разговор про противодействие этой деформации с помощью армирования, т. к. "не любят" обычно стены деформаций фундаментов. А под любыми реальными для фундаментов нагрузками, СПА вытянется примерно в 3,6 раза больше стальной равного сечения, т. е., упрощенно можно сказать, .что деформации фундамента будут в эти 3,6 раза больше. А при "равнопрочной замене" - сталь 10мм на СПА 6мм, СПА будет вытягиваться примерно в десять раз больше стальной арматуры, под одинаковыми нагрузками.
     
  8. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот расчет арматуры с металла на композит.
    Обоснование методики расчета замены металлической арматуры на стеклопластиковую
    Основой методики расчета являются прочностные характеристики металла и стеклопластика.

    Временное сопротивление разрыву:

    - для металла σмет =390МПа,

    σасп =1000МПа.

    Соотношение σмет/ σасп – определяет переводной коэффициент:

    К = σасп/ σмет= 1000/390=2,56

    т. к. σмет и σасп - это нагрузка на единицу площади сечения, то переводной коэффициент можно применить для соотношения размеров поперечного сечения

    Fасп= Fмет/K,

    где Fасп – площадь поперечного сечения стеклопластиковой арматуры, Fмет – площадь поперечного сечения металлической арматуры,

    или

    π D2 асп= π D2 мет / К, где

    4 4

    Dасп и Dмет - диаметры поперечного сечения стеклопластиковой и металлической арматуры, следовательно

    Dасп = √ D 2мет /К,

    при К = 2,56, получаем Dасп = 0,625 Dмет.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692
    Адрес:
    Ижевск
    Выше и в других темах не раз уже писали, что только по прочности на разрыв считать нельзя (в большинстве случаев). Т. к. удлинение СПА задолго до разрыва (при гораздо меньших нагрузках) будет неприемлемо в большинстве строительных конструкций. Слишком малый модуль упругости, по сравнению со сталью (в 3,6раза меньше).
    При такой замене, СПА под любыми (реальными для армированного изделия, рабочими) нагрузками вытянется в почти в 6 раз сильнее, чем стальная арматура. Т. е., там, где стальная удлинится на 1мм, там СПА (при такой замене) удлинится почти на 6мм. Замена получается неравноценная по результату. Деформации, изделия, армированного СПА, будут в разы больше, чем армированного стальной арматурой. под одними и теми же нагрузкам. Да, в некоторых случаях это не имеет значения, но только в некоторых, так что не учитывать этого нельзя.
     
    Последнее редактирование: 27.11.13
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.153
    Благодарности:
    10.692
    Адрес:
    Ижевск
    А если подходить к вопросу замены "со стороны" равных деформаций, под равными нагрузками, что обычно и требуется получить, при замене одной арматуры на другую, то расчет надо делать исходя из модуля упругости, а не временного сопротивления разрыву.

    Модуль упругости:
    - для металла 200 000МПа,

    - для АСП 43 000МПа (иногда указывают до 55 000МПа)

    Соотношение λасп/λмет – определяет переводной коэффициент:

    К = λасп/ λмет= 43000/200000=0,215[/QUOTE]
    ...
    при К = 0,215, получаем Dасп = 2,16 Dмет

    Т. е. диаметр АСП должен быть в 2,16 раза больше диаметра заменяемой стальной арматуры. Причем, разговор про рабочий диаметр АСП, а то зачастую АСП-6 имеет диаметр рабочего стержня около 5мм.
     
  11. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А как насчет этого!
    Обоснование методики расчета замены металлической арматуры на стеклопластиковую
    Основой методики расчета являются прочностные характеристики металла и стеклопластика.

    Временное сопротивление разрыву:

    - для металла σмет =390МПа,

    σасп =1000МПа.

    Соотношение σмет/ σасп – определяет переводной коэффициент:

    К = σасп/ σмет= 1000/390=2,56

    т. к. σмет и σасп - это нагрузка на единицу площади сечения, то переводной коэффициент можно применить для соотношения размеров поперечного сечения

    Fасп= Fмет/K,

    где Fасп – площадь поперечного сечения стеклопластиковой арматуры, Fмет – площадь поперечного сечения металлической арматуры,

    или

    π D2 асп= π D2 мет / К, где

    4 4

    Dасп и Dмет - диаметры поперечного сечения стеклопластиковой и металлической арматуры, следовательно

    Dасп = √ D 2мет /К,

    при К = 2,56, получаем Dасп = 0,625 Dмет.
     
  12. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А как насчет этого!
    Обоснование методики расчета замены металлической арматуры на стеклопластиковую
    Основой методики расчета являются прочностные характеристики металла и стеклопластика.

    Временное сопротивление разрыву:

    - для металла σмет =390МПа,

    σасп =1000МПа.

    Соотношение σмет/ σасп – определяет переводной коэффициент:

    К = σасп/ σмет= 1000/390=2,56

    т. к. σмет и σасп - это нагрузка на единицу площади сечения, то переводной коэффициент можно применить для соотношения размеров поперечного сечения

    Fасп= Fмет/K,

    где Fасп – площадь поперечного сечения стеклопластиковой арматуры, Fмет – площадь поперечного сечения металлической арматуры,

    или

    π D2 асп= π D2 мет / К, где

    4 4

    Dасп и Dмет - диаметры поперечного сечения стеклопластиковой и металлической арматуры, следовательно

    Dасп = √ D 2мет /К,

    при К = 2,56, получаем Dасп = 0,625 Dмет.
     
  13. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Купите 8-ку
    К ней малину и прочие растения высотой от 1 до 1,5 метра удобно подвязывать.
    Не в смысле того, что она больше никуда не годится, а просто удобно ибо 6-ка никуда кроме отмостки не пригодится
     
  14. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вот еще одна расчетная норма!
    Обоснование методики расчета замены металлической арматуры на стеклопластиковую
    Основой методики расчета являются прочностные характеристики металла и стеклопластика.

    Временное сопротивление разрыву:

    - для металла σмет =390МПа,

    σасп =1000МПа.

    Соотношение σмет/ σасп – определяет переводной коэффициент:

    К = σасп/ σмет= 1000/390=2,56

    т. к. σмет и σасп - это нагрузка на единицу площади сечения, то переводной коэффициент можно применить для соотношения размеров поперечного сечения

    Fасп= Fмет/K,

    где Fасп – площадь поперечного сечения стеклопластиковой арматуры, Fмет – площадь поперечного сечения металлической арматуры,

    или

    π D2 асп= π D2 мет / К, где

    4 4

    Dасп и Dмет - диаметры поперечного сечения стеклопластиковой и металлической арматуры, следовательно

    Dасп = √ D 2мет /К,

    при К = 2,56, получаем Dасп = 0,625 Dмет.
     
  15. Gastellostas
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9

    Gastellostas

    Участник

    Gastellostas

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А как насчет того, чтобы в бетон добавить фиброволокно и применить арматуру композитную? Удорожание бетона составит всего 80-150р на куб а прочностные характеристики возрастут. Фибробетон (армированный бетон) обладает значительными преимуществами по сравнению с обычным бетоном. Большая степень сопротивления трещинообразованию фибробетона способствует увеличению таких физико-механических показателей, как прочность при сжатии, растяжении и изгибе, водонепроницаемость, морозоустойчивость, устойчивость к проникновению воды и химических веществ. Строительные конструкции из бетона, армированного строительным волокном, особенно эффективны для использования в регионах с высокой сейсмической нестабильностью.
    Помимо этого повышенные физико - механические характеристики СФБ обеспечивают снижение массы
    конструкций от 15 - 20% до 5 - 10 раз и являются основой высокой технико-экономической эффективности.
     
Статус темы:
Закрыта.