Низкое давление в водопроводе городском

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Если решите поставить ГА не забудьте установить обратный клапан (ОК) между магистральным водопроводом и гидроаккумулятором, равно как и после него.
    Если поставите накопительную ёмкость (Н.Е.), то ОК нужен только один - между ёмкостью и насосной станцией (на входе Н.Е. будет стоять поплавковая механическая запорная арматура).
     
  2. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Nsk
    Как уже было сказано, ГА не сумеет в полной мере выполнить функцию запасения воды при неудовлетворительных параметрах источника водоснабжения. Добавлю лишь, что в габариты больших ГА можно (от 100л) можно подобрать емкости соответствующих объемов.
     
  3. Александр Моргу
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Александр Моргу

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Обратный клапан установлен в насосе Espa tecnoplus и естественно будет стоять и перед ГА


    Воду отключают редко, около 2-ух раз в год, поэтому функция запасения воды не так критична, а вот кратковременное увеличение расхода воды относительно подачи воды в дом - это актуально. Жду критики.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Ну, и замечательно!:)

    Не дождетесь! :)] А если серьёзно, то эксплуатационные расходы по обслуживанию и ремонту ГА будут выше.
     
  5. Александр Моргу
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Александр Моргу

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте, после многочисленных консультаций, и учитывая ваш совет, была реализована классическая схема с накопительной ёмкостью и поплавковым клапаном, но так как требовалось компактная компоновка (дефицит места) бак был установлен на 60 литров, мало, поэтому было сделано ответвление от основной питающей магистрали и врезано между баком и насосом с применением соответствующей трубопроводной арматуры (обратные клапана, регуляторы давления и тд.).
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Добрый вечер! Самого главного не сказали - каков результат!
     
  7. Александр Моргу
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Александр Моргу

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте, До установки насоса было так; на входе в дом 3,5 бар, при открытии 2-3х кранов подало до 2,5. Сейчас на насосе выставлено давление на выходе 3,5 бар при открытии одного крана насос берёт воду из основной магистрали и не зафиксировал расхода воды из бака, при открытии трёх кранов и более (стиральная машина, унитаз) насос держит давление в системе 3,5 бар и берёт воду из магистрали и бака одновременно, идёт медленный расход воды из бака. Летом будут испытания на максимальный возможный непрерывный расход воды. На данный момент проблема снята, давление при открытии всех кранов остаётся неизменным , спасибо что отговорили от применения вместо бака гидроаккумулятора.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Александр! Поздравляю, что ваша проблема частично снята! Ну, а летний сезон покажет, каковы будут результаты.
     
  9. Schupak
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Schupak

    Участник

    Schupak

    Участник

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хмельницкий
    Здравствуйте поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом .
    У меня наверное классическая проблема . Частный дом в районном центре , водопровод есть но давление оставляет желать лучшего( вода есть в любое время суток, но местные власти в целях экономии на водокачке поставили зонный электросчетчик и поэтому тогда когда это нужно утром и вечером давлении в водопроводе не позволяет пользоваться ни колонкой ни стиральной машиной). вот я решил модернизировать внутренний водопровод , то есть поднять давление. Перечитал весь форум, сделал выводы, нарисовал схему, появились некоторые вопросы. Буду очень признателен всем кто подскажет, может в чем то не прав.
    Нюансы следующие: под домом есть подвал , но иногда бывают подтопления ( Осенне-весенние паводки) Поэтому все оборудование , кроме накопительной емкости решил ставить в маленькой веранде ( на накопительную емкость там уже места не хватает). Ввод в дом выполнен ¾ оцинкованной трубой. Водопровод планирую вести чешским поли пропиленом Экопласт.
    ВОПРОС первый каким диметром трубы Экопласт сделать обвязку до До стояков горячей и холодной воды? Изготовители всех насосных станций настоятельно рекомендуют вводы и выходы выполнять 1 дюймовой трубой ( внутр. Ǿ25) в тоже время у меня на входе в дом уже проложена труба с внутр. Ǿ20мм. Если посмотреть таблицы внутр. диаметров труб.
    Метал ½ 15 мм
    ¾ 20 мм
    1 25 мм
    Экопласт 20 13,2 мм
    25 16,6 мм
    32 21,6 мм
    Экопласт Штаби 20 14,4 мм
    25 18 мм
    32 23,2 мм
    Напрашивается вывод, что обвязку до стояков делать 32 Экопластом, стояки – 25, подводку к приборам - 15. Если не прав поправте.
    ВОПРОС второй все проточные водонагреватели (колонки) имеют входы и выходы на ½ дюйма( внутр. - 15 мм). Какай трубой делать делать вход и выход с колонки?? Планируется три точки горячего водоснабжения ( кухня кран и душ).
    Пояснения к схеме: накопительный бак планирую 200 – 250 л, гидроаккумулятор – 50 – 80л., в качестве фильтров планирую промывные (ручные) фильтры грубой очистки – 100 мкм (Honeywell FF06) . Часто вода бывает очень ржавая.
    Жду Ваших советов, конструктивной критики и замечаний. Да еще посоветуйте каких производителей лучше взять на насосную станцию , таких чтоб не очень дорого, но надежно.
    Буду очень признателен за ответы.


    Не знаю как вставить рисунок - схему подскажите.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Schupak, ответил Вам в личку...
    Вставка изображений осуществляется через "управление вложениями", смотрите ниже окна редакции сообщений, внимание, есть ограничения по размеру файлов.
     
  11. Schupak
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Schupak

    Участник

    Schupak

    Участник

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хмельницкий
    Чето раньше открывалось совсем другое окно. Вот моя схема.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  12. Schupak
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Schupak

    Участник

    Schupak

    Участник

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Хмельницкий
    Андрей Михалыч спасибо за ответ. Я правильно понял? Вся всасывающая линия ( включая напорный бак) и напорная линии выпоняются 32 полипрпиленом. Что Вы имели в виду 1м напорной линии? Это первый метр после насосной станции, который желательно чтобы был прямым и на нем не должно быть сужений, поворотов, присоединений?
    Накопительного бака на 200 л. хватит?
    Каких производителей лучше??, но ак чтоб и не очень дорого?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.681
    Благодарности:
    36.460
    Адрес:
    Уфа
    Желательно таким типоразмером.
    Да, это я и мел ввиду...
    По вашим потребностям.
    Не рекламирую.:)] Все они одинаковые...

    P.S. Схема вполне устроила. Но после бака фильтр можно не ставить. Хотя, кто знает какая у Вас там вода?!
     
  14. ТимАлек
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    ТимАлек

    Участник

    ТимАлек

    Участник

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чебоксары
    Добрый день!
    ситуация- имеется частный дом, газовая колонка Юнкер, водопровод и из-за слабого давления поставлен циркуляционный насос с ГА(на 20 литров) с обычным реле давления(вроде РД-5). Колонка работает без нареканий, без насоса из-за слабого давления не включается, а с насосом работает нормально, но есть одно но: насос работает непостоянно, а по мере уменьшения давления в расширительном баке. соответственно при включении насоса давление увеличивается и вода становится холодной(не успевает нагреваться), а когда насос отключается и давление падает вода доходит чуть ли не до кипятка.
    Вопрос:
    1. Решится ли проблема, если сразу после насоса подключить BRIO, выставить на нем порог включения в 2 атм. и порог отключения 2,6 атм. (чтобы уменьшить дельту работы насоса)?
    2. Или сразу начать строить систему на базе насоса Грундоф MQ 3-45? естественно с развязкой ввиде бака.
    Если второй вариант, то какие аналоги Грундофа можно поставить?
    Спасибо!
     
  15. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Nsk
    Частично решится. При работе от ГА давление будет постепенно падать, пока не включится насос. Потом резко вырастет и будет порция холодной воды. В дальнейшем при наличии хоть какого-то разбора воды, насос не выключится и, следовательно, давление и температура прыгать не будут.

    Можно выкинуть ГА, чтобы насос включался сразу при открытии крана. Тогда не будет момента резкого скачка давление уже в процессе водных процедур.

    На брио можно только давление включения выставить. Выключается насос по протоку.

    Если сейчас производительности и давления имеющегося насоса хватает - то не стоит его менять ИМХО.

    Аналоги по типу управления: джилекс c индексом П (типа Джилекс Джамбо 60/35 П-К), DAB ACTIVE J (например Dab ACTIVE J 62 M)