1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27

ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556
    Адрес:
    Минск
    Да уж... :). Если бы у меня было столько ресурсов, чтобы такие проверки без понимания устраивать, я наверняка на форуме не терся бы :)]. Хотя, похоже, придется...
    Так он на схеме есть вроде как :|:
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679
    Адрес:
    Пермь
    На вашей схеме насоса между котлом и ТА не наблюдается.
     
  3. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556
    Адрес:
    Минск
    А если так?
    Дом_схема СО_02.jpg
    Обойдемся одним насосом?
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679
    Адрес:
    Пермь
    Нет. Одним насосом не получится. К тому же после ТА нужен не только насос но и смеситель, температуру теплоносителя на СО нужно регулировать.
     
  5. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812
    @Sache, а у Вас уже куплены камин, та и электрокотел?
    Правила топки камина не позволяют ему топится в активном режиме, поэтому никаких 10квт с рубашки вы не снимите. Подозреваю, что 4квт это максимум, который в принципе для 100метрового дома вполне достаточно.
    Такой ещё момент, раз уж все равно нужно ставить смесительный узел после ТА, то зачем тогда интерьер дома портить пятидесятой чернягой. Может лучше вдоль пола металопластик 20, а?
    У меня инвертор на 2квт и аккумулятор 100а/ч,купленные за 25 тысяч служат несколько лет и обеспечивают при отключении электроснабжения не только насосы, но и скважинный насос, холодильник, тв, интернет и светодиодные лампочки по всему дому в течении суток.
    А вы в темноте с размороженным холодильником собираетесь сидеть, зато с ЕЦ. Да и если сравнить разницу между трубами как раз 25 тыс и получится. Сколько стоит шаровый кран 50 и 20 вы знаете?
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    У меня камин в этой схеме прекрасно работает на ЕЦ.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679
    Адрес:
    Пермь
    Но у вас нет ТА за 10 метров. :) А какие выходы у камина?
     
  8. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556
    Адрес:
    Минск
    Еще нет. Дом на стадии коробки.
    Согласен. Еще примерно киловатт излучением и конвекцией. Итого как раз примерно достаточно для компенсации теплопотерь в -20. А в межсезонье уже и многовато может оказаться. Поэтому подумываю о ТА.
    Вы, конечно, правы. Но дело в том, что мы сразу в доме жить не сможем. Но при этом дом строится для потенциального ПМЖ. Поэтому на первых порах необходимо будет поддержание дома на минимуме с помощью ЭК, а при отказе ЭК или проблемах с электричеством дом должен не уходить в минус как можно дольше. Холодильник и интернет, безусловно, важны, но тем не менее вторичны. Вот поэтому и пытаюсь понять, получится ли сделать СО с возможностью работы на ЕЦ или нет.

    Наверное, в данной теме все эти рассуждения уже оффтоп. Друзья, подскажите, пожалуйста, в какую тему лучше переместиться? Я все еще надеюсь на помощь опытных форумчан :).
     
  9. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    В принципе схему можно "допилить". Но ТА вряд ли будет на ЕЦ задействован.
    Для одноэтажного дома ЕЦ будет работать только на радиаторы, если замените ОК на байпасе насоса на инжекторную схему и купите высокие радиаторы (1,8м) типа airbone http://arbonia.net/trubchatye-radiatory/vertikalnye-radiatory-arbonia/radiator-arbonia-3180-bokovaja-podvodka/
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Но Вы раскритиковали именно каминную топку, а они в принципе работают. У меня 1" подключение.
    ТА на ЕЦ не будет задействован, тепло только на радиаторы пойдет
     
  11. Sache
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556

    Sache

    Живу здесь

    Sache

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    7.556
    Адрес:
    Минск
    В топках, на которые я облизываюсь, выходы у одной 1", а у другой 3/4". Я потенциально готов раскурочить топку и увеличить диаметр врезок (если это, конечно, окажется технически возможно).
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Посмотрите недорогую топку ОПТИМА 700Ш АКВА https://pechimax.ru/optima-700sh-akva-meta-b5751.html, у неё 10кВт на воздух и 7 кВт на воду. 1" подключение. Я ей доволен.
    Возможно при некоторых компромисах.
    ТА вы все равно не раскочегарите, так что можно про него забыть.

    ЕЦ у меня работает на 35мм медной трубе. Так что вам придется брать минимум Ду40.
     
  13. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812
    @Sache, Ну раз ничего не куплено, тогда я бы сделал обычную систему отопления с радиаторами и теплым полом на электрокотле. Здесь никакого ЕЦ не нужно, так как при пропадании электроснабжения электрокотел не работает, а конструкции дома и теплый пол будут остывать неделю до нуля градусов (время зависит от температуры на улице)
    Каминная топка без водяной рубашки, обложенная кирпичем (у меня экокамин на 16квт) потихоньку пердит 5-6 часов и ещё час остывает кирпич. Мой кирпичный двухэтажный дом 200метров обогревает даже без системы отопления воздухом через открытые двери без перегрева гостинной.
    IMG_20190716_142643.jpg
     
  14. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    812
    Зачем Вам огород городить, ТА, трубы здоровенные. Система отопления должна доставлять хлопот как можно меньше и быть как можно проще.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.681
    Благодарности:
    11.679
    Адрес:
    Пермь
    Вот именно что выходы 1"! А не 3/4" это разница по сечению больше чем 1,5 раза! И для одноэтажной системы это очень важно.
     
Статус темы:
Закрыта.