1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пункты в ТУ

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Александр74, 29.05.10.

  1. Александр74
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александр74

    Участник

    Александр74

    Участник

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте, Уважаемые.

    Заранее извиняюсь, если что не корректно написал.
    Прошу помочь разобраться в следующих пунктах ТУ:

    В мероприятиях, выполняемых потребителем написано:
    -выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре №...

    Вопрос: Слово ПОВТОРНОЕ означает повтор заземления которое есть на подстанции или к тому, которое уже есть на данном столбе (а оно есть)?

    - установить на вводе автомат 25А.(присоединяемая нагрузка 15кВт)

    Вопрос: как бы официально или не совсем, установить 32А, а то современные кухонные эл плиты могут и превысить данную нагрузку в пиковых режимах. Или я не прав?

    - установить электронный счетчик класса точности1 по наружной стороне здания свидимым вводом.

    Вопрос: это ввод должен быть по наружной стороне здания или счетчик мой должен висеть на наружной стороне здания?

    Зарнее благодарен.
     
    Александр74 , 29.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392

    Полинка

    Модератор

    Полинка

    Модератор

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392
    Адрес:
    Россия, Москва
    2. Не мухлюйте. 15 кВт за глаза, куда ж больше-то! Или Вы собрались покупать плиту, которая потребляет больше? А такие бывают?!
    3. Счётчик должен висеть на наружней стороне здания.
    А как Вы представляете ввод по внутренней стороне? :)]
     
    Полинка , 29.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Александр74
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александр74

    Участник

    Александр74

    Участник

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Ввод по наружной стене - это понятно. Ключевое слово ВИДИМЫЙ, его ведь можно сделать под землёй.
    Просто постоянно проживать в доме буду, в лучшем случае, не ранее чем через два года и боюсь разориться на счетчиках.
    Плиты есть хорошие - 8 кВт
    Мухлевать не хочется. Хочется официальный повод попросить 32А
     
    Александр74 , 29.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392

    Полинка

    Модератор

    Полинка

    Модератор

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392
    Адрес:
    Россия, Москва
    Понятно. Попробуйте, конечно, но свыше 15 кВт электричество денег стоит за каждый киловатт. И это уже другое ТУ. Проще плиту подобрать с другими характеристиками, чтобы не кушала столько :)]. У Вас же трехфазный ввод, ну купите себе плиту трехфазную, если уж так хочется.

    А счётчик можно закрепить покрепче. Антивандальный ящик и спецсаморезы длинные, в 15 сантиметров.
     
    Полинка , 29.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Александр74
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александр74

    Участник

    Александр74

    Участник

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Ясненько.
    А что на счёт повторного заземления?
     
    Александр74 , 29.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392

    Полинка

    Модератор

    Полинка

    Модератор

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это я не знаю :|:. Ждите, когда наши спецы-дачники подтянутся.
     
    Полинка , 29.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Александр74
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александр74

    Участник

    Александр74

    Участник

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Понял. Будем ждать...
     
    Александр74 , 29.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    На каждой опоре есть заземление, вот его нужно подсоеденить к нулевому проводу если я правильно понимаю. А шкаф щита у вас не требуют заземлить? Наши сети без него не принимают.
     
    Алексей Карпов , 29.05.10
    #8 + Цитировать
  9. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    На наружной стене, а не стороне! То есть на стене, которая смотрит на опору (столб по Вашему). Но ставится он внутри дома. Видимый ввод означает то, блин, что надзорщики должны видеть его с улицы (не перелезая через забор и не копая траншею под дом). Так понятнее?
    Так что антивандальный шкаф Вам не особо пригодится. Если залезут в дом...
    да и плита дороже.
     
    змея , 29.05.10
    #9 + Цитировать
  10. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    Вроде как в пособиях по проектированию не могу сказать точно с какого времени указано, что счетчик устанавливать на наружной стене здания (на фасаде), под видимым вводом подразумевают - кабель проходит по стене и нигде не скрыт по что либо. Данную информацию получил от проектировщика когда хотел делать проект электроснабжения своего гаража и ее же подтвердил в местныхэлектросетях у знакомого инженера. Так электросети вообще кричат в будущем будем добиваться установки на опорах счетчиков, чтоб свести к нулю воровство.:(
     
    Алексей Карпов , 29.05.10
    #10 + Цитировать
  11. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    Повторяюсь уже. Внутри ставится счетчик. Наружняя стена имеется ввиду, чтобы вводной провод нырнул через стену прямо в шкаф со счетчиком, а не тянулся по внутренним стенам куда-нибудь в туалет.
     
    змея , 29.05.10
    #11 + Цитировать
  12. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    Внимательно прочитайте ТУ: - установить электронный счетчик класса точности1 по наружной стороне здания свидимым вводом. И не сбивайте с толку человека. С недавних пор счетчики положено устанавливать на фасад здания. Я работаю в электромонтажной фирме и если не договоритесь в сетях то счетчик будет стоять на улице...
     
    Алексей Карпов , 29.05.10
    #12 + Цитировать
  13. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    Внимательно читайте ПУЭ. Это муж змеи-электрик по жизни. Скан документов прислать?
     
    змея , 29.05.10
    #13 + Цитировать
  14. Алексей Карпов
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Алексей Карпов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Стерлитамак
    10-е сообщение в теме прочитайте. Пару домов уже смонтировали со счетчиками на улице.
    Это не я придумал. И не по наслышке сталкивался, первый раз когда свой гараж собирался подключать. Даже спорить не буду - слышал из первых рук хоть что присылайте! По двум проектам делал и проектировщик мне сказала и инженер в сетях...
     
    Алексей Карпов , 29.05.10
    #14 + Цитировать
  15. Полинка
    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392

    Полинка

    Модератор

    Полинка

    Модератор

    Регистрация:
    29.08.06
    Сообщения:
    12.896
    Благодарности:
    16.392
    Адрес:
    Россия, Москва
    Извините, но по сегодняшним правилам шкаф со счетчиком должен устанавливаться именно на внешней стене дома. Или стороне, без разницы, какое понятие применим :)
    Змея, правила изменились, скажите мужу, чтобы почитал новые редакции. Во всех ТУ указывается, что доступ к показаниям счетчика должен быть беспрепятственным, даже без хозяина. Установка на улице - обязательна. Скан прислать?
    Кроме шуток, давно уже так. Переустановки старых счетчиков на улицу не требуют, конечно. Пока. А вот вновь подключающимся или присоединяющим новые мощности - плиз на улицу.
     
    Полинка , 29.05.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также