    Подскажите пожалуйста, возможно ли такое монолитное перекрытие? По всему дому везде разложил плиты перекрытия. Придется только монолитить 2 участка. Один над эркером само собой и второй, который вызывает у меня вопросы - возле лестничного проема.

    Монолит получается с опорой на 3 несущие стены.

    Армирование планирую сделать - двойной каркас, арматура д.12, с шагом 200. На втором этаже на этом монолитном перекрытии будет одна перегородка
     

    Вложения:

    • Изображение 002b.JPG
    eols , 21.05.10
    #1 + Цитировать
  2. fulcrum
    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    361

    fulcrum

    Живу здесь

    fulcrum

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Петрозаводск
    у меня похожие куски. Хочу засверлить арматуру горизонтально в тело плиты.
     
    fulcrum , 22.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    585

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Ростовская область
    Будет нормально. Незабудьте за вертикальную увязку -6 шт на кв.метр арматурой диам. 8мм. Особое внимание качеству увязки во внутреннем углу - там можно чуть усилить.


    Надеюсь толщина не менее 160мм?
     
    Anatolevich , 22.05.10
    #3 + Цитировать
  4. eols
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8

    eols

    Участник

    eols

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Брест
    Мне сказали что засверливать в плиты нельзя. Иначе я бы не заливал монолитом еще и длинный кусок 6 метров вместо 6 метровой плиты перекрытия

    Есть такое. Шаг 200 мм. Конструктор мне еще и поперечное армирование нарисовал - вот его не знаю, нужно или нет? Чертежи во вложениях.

    Заложена арматура 10-ка, но у меня 10-ки нет, зато 12-ки полно. Я так понимаю маслом кашу не испортишь.


    Каким образом можно это сделать?


    Не менее. Толщина будет такая же как у рядом лежащих плит перекрытия? Или можно меньше сделать для уменьшения веса. А то самое тяжелое что этому перекрытия придется нести это собственно говоря само перекрытие.
     

    Вложения:

    • armirovanie.jpg
    • armirovanie2.jpg
    eols , 22.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    585

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    931
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Ростовская область
    Ответ fulcrum . Нет необходимости сверлить. Если монолитная плита расчитана правильно, имеет опору на несущие стены не менее 150мм (внутри опоры монолита на несущую стену проходит увязанная арматура ) то этого достаточно.

    Отет eols. Судя по двум рисункам у вас там всё по-уму.
    Просто я бы чуть перестаховался и в углу примерно на площади 0.5 кв.м. сверху и снизу добавил по две метровых арматурке согнутых буквой "Г", т.е. в этом месте сделал бы сечение 100х100, ну и пару вертикальных добавил бы.
    Беря другой диаметр арматуры, не забудьте соблюсти расстояния по 2-2.5см. от нижнего и верхнего края плиты.
     
    Anatolevich , 25.05.10
    #5 + Цитировать