Схема водоснабжения - будет работать?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Макар67, 20.05.10.

  1. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте. В приложении - предполагаемая схема водоснабжения дома и бани. Трубы в земле уже закопаны, остальное ещё можно поменять. Вопрос, собственно, простой - будет ли работать такая система и насколько качественно? Беспокоит большая длина труб, в которых напорный гидробак должен держать давление. Не будет ли гидроударов или других неприятностей в системе? Как их можно избежать?
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • Водоснабжение-Jpg.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь с диаметром и материалом труб не ошиблись.
    Так же надеюсь, что опасные места трубопровода зимой не промёрзнут.
    Греющий кабель забыли или не нарисовали?



    Работать будет.
    Про "качественность" можно только гадать не зная характеристик скважины и потребления, качества воды и др.

    А что так?
    Длина труб больше километра?

    Будут! Но думаю Вам они не страшны.

    Замечания по схеме:
    - в кессоне лишний кран
    - кран перед РД убрать
    - как/куда слить воду из контура ГВС?
    - водонагреватели не имеют срывного/предохранительного клапана и обратного клапана (на хол воде).
    - полив решён неудобно
    - т.к. есть потребители на 2-ом этаже, то ГБ, РД и др. правильней было бы поставить там же (для исключения некоторого падения давления)

    ..что то ещё хотел написать, но забыл.:)] Вспомню отпишусь.
     
  3. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за отклик, Ladomir.
    Все трубы на улице - ПНД-32. В земле проложены в оболочке из старых металлических труб (на всякий случай). Вертикальные участки обогреваются кабелями, я их не нарисовал.
    Длина труб, конечно, не километр, но объем воды в них будет гораздо больше, чем объем гидробака, почему-то интуиция мне подсказывает, что это не есть хорошо.
    А какой кран в кессоне вы считаете лишним? По-моему, каждый кран необходим - для отключения каждой из линий и всего водоснабжения в целом. Перед реле кран поставил для аварийного отключения воды в доме. По-моему, он тоже не помешает?
    Из контура ГВС воду сливать планировал в канализацию через сливной кран водонагревателя. В Ariston Shuttle, к которому я прицениваюсь, такое сливное отверстие имеется. Если не получится сливать через него, придется ставить ещё сливной кран в линию ГВС.
    Предохранительный и обратный клапаны идут в комплекте с Ariston Shuttle, только я не понял, они встроены или монтируются снаружи, поэтому в схеме не нарисовал.
    Кран для полива, наверное, буду выводить наружу в верхней части кессона.
    На втором этаже санузел скромных размеров, поэтому ГБ там размещать не хотелось бы. А что, будет сильное падение давления?
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271
    Адрес:
    Москва
    Объём гидробака рассчитывается (профи) по формуле или определяется по аналогичным проектам. Длины труб в формуле не учитываются.
    Это не проблема.

    Дублирующий.

    Для этого отключают насос.
    В Вашей интерпретации:) это приведет к выходу из строя насоса.:(

    Можно и так попробывать.
    Но патрубок этот служит для организации циркуляции в системе ГВС. Я так думаю.
    ...или байпасом соеденить её с контуром ХВС.

    Снаружи.


    Не сильно. Равно высоте этажа.
     
  5. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Челябинск
    Согласен на счет что перед РД не должно быть кранов, если ошибочно закроете на дом воду и не разберете электросхему на насос, то при сбросе воды в доме реле замкнет схему и насос будет мослать в тупик.

    Максимум для такой схемы, ГА 100 л. Потому как руки помыть или еще что-то мелкое сделать хватит, запаса воды, но если помыться или поливаться, то естественно насос включится.
     
  6. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Челябинск
    Получается, что в кессоне тоже опасно воду перекрывать, не отключив насос? А бывают реле давления с защитой от "сухого хода"? Можно ли вместо реле в этой схеме поставить КИВ-1Б от Пампэлы? В своё время купил этот девайс, но потом передумал ставить, т.к. в нем давление включения и отключения настроить нельзя, они запрограммированы на 1,9-2,5 кГс/кв.см.
    Забыл сказать, что насос - Grundfos SQ 2-70, скважина 70 м, вода в 30 м от земли, насос опустил на 40 м от земли.
     
  7. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Челябинск
    А вас не устраивает такой диапазон давления ? Поставте конечно у него к тому же есть плавный пуск, тогда вообще ГА можно и на 50 литров поставить. На реле давления за 450 руб всегда успеете пересесть.
     
  8. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Челябинск
    Я КИВ-1Б брал для Водолея, но Водолей в скважину не пролез. А Grundfos - это насос другого класса, на сайте про модели SQ пишут:
    "Встроенная защита от сухого хода, система плавного пуска, отсутствие гидроударов, защита от низкого и высокого напряжения, высокий КПД, автоматический повторный запуск, защита от осевого смещения ("всплытия") рабочего колеса, диаметр - 3 дюйма".
    Может, и не надо заморачиваться с дополнительными защитами насоса, достаточно встроенных?
     
  9. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Челябинск
    О! ну если все эти функции есть уже и встроены в насос то КИВ втыкать и смысла нет, как бы еще они не помешали друг другу нормальной работе. Собирайте так на реле давления учитывая советы форумчан.
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.892
    Благодарности:
    6.271
    Адрес:
    Москва
    Будет хуже.
     
  11. bogdan4ik
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    bogdan4ik

    Участник

    bogdan4ik

    Участник

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Я купил такой же насос, так как в нем есть уже все функции и никаких блоков управления не нужно. у меня не промышленная скважина и объемы минимальны.
    Единственное, что меня смутило, что вы так не глубоко погрузили насос. Может вода не целиком будет прокачиваться и застаиваться внизу? Имел ли тогда смысл бурить на 70 метров.
    У меня 40 метров скважина, погрузил насос на 38 метров. пока пашет просто напрямую от розетки, так сказать пробно на прокачку скважины уже 3 день.
     
  12. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Челябинск
    У меня до 70 метров воды не было, поэтому бурили так глубоко. Глубже 40 метров опускать насос не вижу смысла - только лишний расход труб. Воды достаточно, дебет хороший, а застаиваться она будет вряд-ли, т.к. вода поступает снизу вверх. По-моему, скорее над насосом будет застой, чем на дне скважины.
     
  13. crazyBur
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    crazyBur

    Участник

    crazyBur

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иваново
    Планирую установить в скважину(30м.) насос Джилекс 60/52 (сухой ход вроде встроен и защита от гидроудара)+клапан, в качестве автоматики блок от Джилекса + манометр + доп. реле давления РДМ-5 + датчик сухого хода.

    Где то видел такую схему.. или перебор?

    P.S.: чем отличаются реле давления и блок автоматики? а то везде или на том собирают или на том..
     
  14. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    11.295
    Благодарности:
    15.003

    magol

    Советник

    magol

    Советник

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    11.295
    Благодарности:
    15.003
    Адрес:
    Москва
    Я бы поменял в данной схеме блок автоматики на ГА-объем в зависимости от потребителей.
    Замените насос на 60\72, встроенной защиты по-моему нет
     
  15. crazyBur
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    crazyBur

    Участник

    crazyBur

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иваново
    ГА на 50л. там будет - просто не указал - вроде как не автоматика )

    А 60/72 только потому что там нет защиты?! и за это переплачивать?
     