1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хватит ли станции Джамбо 70/50 П24 для обеспечения водой дома

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Nicalass, 18.05.10.

  1. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    В доме у родителей решил сделать водопровод, вопрос встал в насосе. Подскажите хватит ли этой станции Джамбо 70/50 П24 при условии, закачка воды будет из колодца, глубина 10 колец вода находится на 7-8 кольце. Дальше качать надо будет через весь дом это примерно 30 метров, там дальше уже будет разводка на кухню и ванную с туалетом.
    И как по ней отзывы. Заранее спасибо
     
    Nicalass , 18.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Неплохо указать высоту кольца (0,9м, 1,0м.).

    Уточните, отсчет воды в кольцах идет от дна колодца, или от поверхности грунта?

    Если от поверхности (то есть зеркало находится на глубине 7-8м.) - указанная станция Вам не помощник с водоснабжением.
    Она со встроенным эжектором и может поднять воду максимум с 8м.
    Так говорит производитель.
    А реально ниже 6 м. могут быть проблеммы с водоснабжением.

    Можно попробовать станцию с внешним эжектором.
    Но отзывы о них не лестны.

    При глубине подъема 7 и более метров, оптимальный вариант погружной насос, реле давления, гидроаккумулятор.

    Желательно озвучить сумму с которой не жалко растаться. :|:
     
    Esc , 18.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Кольца 1 м на 7-8 от поверхности.
    Роль играет не сумма, а надежность, и более менее простота.
    Заявлено 9 метров у производителя, странно, но у других в деревне качает, это и смущает.
     
    Nicalass , 18.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Полюбопытствуйте про 9 метров здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/63346/

    Вы уверенны, что другие качают с 8м.?

    И как в деревне обстоят дела с напряжением?
     
    Esc , 18.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472
    Адрес:
    Уфа
    Nicalass, при такой высоте всасывания у насосной станции, если вы не расположите её ближе к статическому уровню воды в колодце, могут возникнуть серьёзные проблемы с кавитацией, дальнейшем снижением производительности и в итоге прекращением процесса всасывания.
    Рекомендую применить погружной центробежный колодезный насос в совокупности с гидроаккумулятором реле давления и реле защиты от сухого хода.
    В качестве колодезного насоса можно также применить вибрационный, например "Малыш-Э". Он отличается от своих старших собратьев большей производительностью и отсутствием вибрации корпуса, что соответственно не передает вибрацию на стенки колодца и водоносный пласт.
     
    Андрей 203 , 18.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо за совет, обязательно рассмотрю.

    Я порылся еще в инете и нашел вот такую станцию Combi 100-24 с внешним эжектором, вроде как удовлетворяет моим данным что скажете?
     
    Nicalass , 19.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472
    Адрес:
    Уфа
    Станции с внешним эжектором - это крайний случай, когда нельзя применить ничего другого. Отличаются малой производительностью и капризны в эксплуатации.
     
    Андрей 203 , 19.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Скажу, что Combi не совсем отвечает требованиям выдвинутыми Вами выше. :(
    Прислушайтесь к советам бывалых,
    не создавайте гемор родителям.
     
    Esc , 20.05.10
    #8 + Цитировать
  9. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Решил прислушаться к советам, вот что в принципе почитал на форуме и соображаю
    1. Датчик сухого хода LP/3 Unipump
    2. Реле давления РДМ-5
    3. Гидроаккумулятор 50Г (горизонтальный)

    Только вот единственное не могу никак определиться с насосом, посоветуйте оптимал по давлению. И Если что то упустил подскажите.


    Рассматривал данные насосы
    Водолей БЦПЭ 60/27 Евро 1
    Насос погружной Водомет 60/32 (кабель 10 м.)
    А так же Андрей 203 рекомендовал "Малышь-Э" но в нем как то не уверен.
    В принципе все они удовлетворяют по глубине, интересует теперь только давление в трубах все ли оптимально.
     
    Nicalass , 24.05.10
    #9 + Цитировать
  10. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    И подскажите, тоже запутался, ГА ставить лучше на 50 или в моем случае будет достаточно 24?
     
    Nicalass , 24.05.10
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472
    Адрес:
    Уфа
    Поставьте на 50. В случае отключения электричества будет примерно в резерве до 20 литров воды. Из марок насосов можно взять Водомёт с индексом "А" - у него поплавковый выключатель. В таком случае нет необходимости ставить LP/3.
     
    Андрей 203 , 24.05.10
    #11 + Цитировать
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Бытует поверье (научных данных нет :)]), что вертикальные ГА служат дольше горизонтальных.
    В вертикалках, как бы резиновая груша меньше трется о стенки ГА.
     
    Esc , 24.05.10
    #12 + Цитировать
  13. Nicalass
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Nicalass

    Участник

    Nicalass

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Андрей 203 Спасибо огромное, за консультацию. Еще маленький вопрос наткнулся на блок автоматики он нужен или просто не помешает. Сколько времени сижу и читаю, как говориться чем глубже.
    Просто хотелось бы уже остановиться на всем что реально нужно. Про ГА понял так, что в принципе только запас воды, а остальное по давлению будет также?
     
    Nicalass , 24.05.10
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.124
    Благодарности:
    25.472
    Адрес:
    Уфа
    ГА - это не только запас воды, это защита системы от гидроударов. Блок автоматики не нужен, просто остановите свой выбор на реле давления. Правда срок их службы недолог, поэтому лучше иметь в запасе ещё один экземпляр для срочной замены.
     
    Андрей 203 , 24.05.10
    #14 + Цитировать
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Только учтите следующий ньюанс.
    При очень большом объеме ГА и малом расходе, в гидроаккумуляторе возможен застой воды.
    Как следствие возможно появление нехорошого запаха. :(
     
    Esc , 24.05.10
    #15 + Цитировать