1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Напольное покрытие для теплого пола

Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.

  1. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Пермь
    Если есть теплый пол, он работает, его работа меня устраивает, его режим работы соответствует расчетным, в доме комфортная температура... То что еще надо? Как он должен работать, что бы было не "нормально"?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984
    Адрес:
    Калуга
    Я не знаю, как он у вас работает, что Вы вкладываете в понятие нормально и прочее.
    ровно то и как Вы считали, что считали и как определяли соотвествие.
     
  3. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Пермь
    В понятие нормально я вкладываю то, что теплоноситель циркулирует, подмес подмешивается, контура греют, греют равномерно. У вас как то иначе?
    Считал специально обученный человек, инженером называют. Определял просто, расход соответствует, теплоотдача соответствует.
    Есть еще вопросы?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984
    Адрес:
    Калуга
    Да. Я привык цифрами оперировать а не общими словами.
    Инженеры разные бывают, инженер - это человек с высшим технически образованием. Это все общие слова, наличие образование еще не гарантирует внятное его применение.
     
  5. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Пермь
    А справку из военкомата н-нада?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984
    Адрес:
    Калуга
    А это вам надо а не мне. Я знаю цифры по ТП, где и сколько и как, в каких условиях они нормально работают, как определить "ненормальность" их работы - а вы знаете ? видимо нет, ну да это не мое дело, ок.
     
  7. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    325
    какая у вас температура поверхности пола, какие температура воздуха, какая влажность зимой в доме, какой уровень со2, и как часто вы проветриваете помещение?

    СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

    Свод правил СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003

    ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

    Уверены что ваше "нормально" проходит по этим документам как норма?
     
  8. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    3.057
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Пермь
    А как часто люди замеряют разнообразные параметры если их и так все устраивает? Но все же отвечу, т. к. являясь к. т. н. люблю цифры.
    Температура теплоносителя в пол не более 35 в холодную пятидневку, разница между подачей и обраткой не больше 4 гр. Температуру поверхности пола не замерял, в доме 24 градуса держу, почти всегда пара окон на проветривании, а в спальне почти не закрываю. Влажность зимой 40-50 %, в спальне и детской увлажнитель.
    Так что меня все устраивает. И хватит занудствовать докапавыясь до "нормально".
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.917
    Благодарности:
    29.984
    Адрес:
    Калуга
    Если вас все устраивает - это не значит, что все правильно. С теплым полом шутки плохи при превышении температуры поверхности и тут открытый топик - многие могут читать. У ТП основной параметр и есть Т поверхности - из соображение личной гигиены.
     
  10. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
    Вероятно, вы правы.
    Но ИИ умеет писать.
    А если "профи" пишет "казнить нельзя помиловать" - то это тяжело читать
     
  11. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да и вы правы я пользуюсь ИИ. Проблема в том что он учится на примерах и много лживой информации. Реальный случай ИИ сказал что у клеевого кварцвинила сломаются замки) когда профи Гостами и снипами говорит в проф чате телеги и мне сложно понять. Стараюсь доносить проще. Удачи. Screenshot_20250527-124316.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.05.25
  12. rz-vol
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    rz-vol

    Живу здесь

    rz-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Всем привет, посоветуйте какое напольное покрытие выбрать на теплый пол второго этажа (спальни), использоваться будет вместе с радиаторами. т. е. не как основной источник отопления. Рассматриваю линолеум или кварц-винил замковый, какой из вариантов в эксплуатации долговечнее и надежнее? Ну и производителей посоветуйте, пожалуйста.
     
  13. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Привет. Из этих вариантов лучше линолеум хороший типо Таркета и приклеить обязательно.
     
  14. rz-vol
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    rz-vol

    Живу здесь

    rz-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Брать без подложки и на какой клей посоветуете?
     
  15. aparket
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556

    aparket

    Консультант

    aparket

    Консультант

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    eurocol
    Форбо 599 EUROSAFE SUPER илти Хомакол 164 проф. Поплотнее полукоммерческий какой то.