Подбор циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Орел
    Все верно. Для циркуляции ГВС этого достаточно, а основной разбор горячей воды потребителями у Вас пойдет с выхода водонагревателя по 25-й трубе. Через насос разбор горячей воды не должен идти. Что бы не допустить противотока воды через насос, ставится обратный клапан.
     
  2. AndreiKir
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    47

    AndreiKir

    Живу здесь

    AndreiKir

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Саров, Нижегородская обл.
    @Protasevich, правильно ли я понимаю, что к рециркуляции подключение идет следующим образом - обратный клапан - насос - бойлер?
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Орел
    Выход горячей воды - труба по дому (мимо всех потребителей) - кран - насос рециркуляции - обратный клапан - кран - вход рециркуляции бойлера. Краны на случай снятия насоса. Так же возможно потребуется установка воздухоотводчика.
    Схемы есть практически в любом паспорте на косвенник.
    На скидку - https://www.forumhouse.ru/threads/270663/, так же много информации в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/14/
     
  4. Fortnoks
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Fortnoks

    Участник

    Fortnoks

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемое сообщество, прошу вашего совета и рекомендаций:
    Необходимо определиться в насосом для тёплого пола первый этаж 220 м. кв.
    Общая длина 16мм. трубы - 1200 метров. Два коллектора с сервоприводами. Первый 8 веток, второй 7. Максимальная длина ветки 90 м. минимальная 76.
    Подача воды от распределительной гребёнки к коллекторам по трубе 32 нар. диам. 15 метров.
    Котёл - газ, атмосферник. (трехходовым смесителем и насосом управляет сам).
     
  5. lordzub
    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    142

    lordzub

    Живу здесь

    lordzub

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Серпухов
    Насос циркуляционный GRUNDFOS ALPHA2 25-40 вполне подойдет.
     
  6. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Доброго времени суток
    хочу заранее купить циркуляционный насос в связи с падением рубля.
    Примерные данные:
    длина общая (подача и обратка) примерно 74м, может чуть больше, 10 стальных радиаторов керми,
    трубы наверно 32-е.
    Ориентировочно подобрал Grundfos ALPHA2 L 32-60 180мм
    Подойдет?
     
  7. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Какие циркуляционные взять? Котел пока не выбран. 3 коллектора: 6, 7 и 10 петель по 70м 16мм pex-a.
    Скорость до 0,5 м/с. Расчеты первоначальные, но, думаю, больших отклонений не будет.
    Потери давления на коллекторах: 18 кПа (10 петель), 21 кПа (6 и 7 петель).
    Коллектор на 6 петель предназначен для второго этажа и, возможно, будет ниже уровня ТП (2,5-3 м).
    Думаю взять насосы Wilo или Oasis по ассортименту леруа.
    Подскажите на чем остановить выбор.
    Спасибо
     
  8. DarkHorse
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    DarkHorse

    Участник

    DarkHorse

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    деревня Лопотово
    Уважаемое сообщество, прошу вашего совета - дом старой постройки, отопление верхнего разлива, сейчас стоит насос grundfos 25-80 который закидывает воду на самый верх по трубе и оттуда уже по батареям бежит водица. Высота из подвала до точки разлива ~9-10 метров.

    Не могу понять как насос работает, у него же подъем по паспорту всего на 8 метров...
    Стоит ли поставить более мощный 25-100 или Biral M15-1 ?
    Спасибо
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Орел
    Циркуляционный насос не поднимает воду на высоту Вашей системы, а просто проталкивает ее по трубам. Т. е. грубо говоря - крутит, вращает ее в системе. Если сопротивление труб протоку воды минимально, да еще добавляется составляющая естественной циркуляции, то вообще может оказаться что достаточно насоса с напором 2 метра.
     
  10. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста?
    Взял НСУ с параметрами: высота насоса 130 мм, резьба 1,5".
    Кроме грундфос практически вариантов нет, или что-то еще можно поставить в такой НСУ? Есть правда DAB VA 35/130, но про них информации совсем мало.
    Напора 2м по расчетам вполне достаточно.
     
  11. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    838

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Насос между ТА (бойлер косвенного нагрева) и ТТкотлом какой насос поставить...лучше наверно под 32трубу?
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.092
    Адрес:
    Орел
    @Архипов И, с размерами, к сожалению, ничем не помогу.
     
  13. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    @Protasevich, уже взял 2 wilo 25/4 180 (на НСУ нужно будет увеличить байпас) и один grundfos ups 25/4 130.
    На какой из коллекторов поставить grundfos? На самый загруженный или наоборот?

    Еще взял Wilo-Star-Z 15 TT для ГВС. Напор 1м означает, что на высоту более 1м он воду не подаст?
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Если насос циркуляционный - его задача не "поднимать", а создавать циркуляцию в контуре.
    И весь "напор" тратится на преодоление гидравл. сопротивлений.
    2. Напор в 1м. /максимальный/ по паспорту - напор "на закрытую задвижку", т. е. когда циркуляции нет,
    (производительность = 0) но насос работает.
    3. При открытии "задвижки" напор падает, а производительность растет выше 0.
    4. Чем больше открывается "задвижка" (падают сопротивления в трубах), тем больше падает напор, но растет производительность (л/с.) насоса.
     
  15. streltsov
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    streltsov

    Участник

    streltsov

    Участник

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Добрый день, прошу помощи в выборе циркуляционного насоса. Вот такую систему спроектировал:
    Для расчета напора и Q берем самую длинную и мощную ветку. Это 100м и 1,44кВт.
    1,44кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=247л/ч. Это такой должен быть Q. Теперь считаем сопротивление.
    Для 16 PEX при 0,247м3/ч (0,067л/с) будет примерно 400Па на метр. 0,4*100=40кПа. Берем на
    повороты, на пп32 (оч. мало), фитинги и т. п. и округляем до 45кПа. Теперь считаем общий
    расход.
    для К1: 1,22/(4,2*5)*3600=209л/ч.
    для К2: 1,32/(4,2*5)*3600=226л/ч.
    для К3: 1,44кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=247л/ч.
    для К4: 1,21кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=207л/ч.
    для К5: 1,12кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=192л/ч.
    для К6: 1,21кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=207л/ч.
    для К7: 1,29кВт/(1л/с*4,2кВт*5)*3600=221л/ч.
    В сумме: 1756л/ч.
    Итого нам нужен насос, который при 1,7м3/ч обеспечивает напор в 4,5м.
    Надеюсь нигде не ошибся, или можете поправить, если где наврал.
    Еще немного переживаю за контур длиной 100м на 16 трубе. Но никак не получится сделать меньше.