    Теплосчетчик нужен поскольку по стольку и по большому счету избыточен, т. к. данные по тепловой мощности и расходу нужны лишь во время пусконаладочных работ и во время ТО.
    Зная расход и дельту Т можно за минуту рассчитать мощность теплового насоса и COP.
    Какая тепловая мощность у котла если расход воды 3.13 м3, а дельта Т5С?
    G (кг/ч) = 3.13 м³/ч * 1000 кг/м³ = 3130 кг/ч
    Q = 3130 кг/ч * 4.186 кДж/(кг·°C) * 5 °C = 65133 кДж/ч
    Q (кВт) = 65133 кДж/ч / 3600 с/ч =18.09 кВт
    COP= фактическая мощность (18.09 кВт) / на фактическое потребление (5.5 кВт)=3.28
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    г. Владимир
    Зачем Вы впутываете туда "джоули"? Считайте проще: 3,13*5/0,86= 18,2 кВт

    Но главное, обычно гораздо более точный результат можно получить, зная расход топлива.
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    Ок, но мне кажется вы не учли контекст, что это тепловой насос.
    Какая тепловая мощность у котла если расход воды 3.13 м3, а дельта Т5С?
     
    Последнее редактирование: 19.05.25
  4. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    г. Владимир
    Да, я написал про это:

     
    Последнее редактирование: 19.05.25
  5. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    Практически у любого "ТНщика" стоит отдельный счетчик, для учета эл. потребления.
     
  6. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    г. Владимир
    А тот, кому нужно знать расход воды, не желает купить или взять в аренду переносной расходомер?
     
  7. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    На словах может это и выглядит разумно, на практике это крайне не рационально.

    Проще насос поставить с индикацией расхода, только нужно выбрать какой.
    Пампман уже товарищ забраковал, пока в кандидатах Шинху остался.
     
    Последнее редактирование: 19.05.25
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    2.482

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Минск
    Я тут поискал расходомеры...как-то неудачно...конские цены..не там искал? чисто академический интерес.
     
  9. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    В том то вся и загвоздка. Поголовно у самодельщиков на выходе получается ТН с неизвестными характеристиками холодильная машина. ОЕМ расходомер с накладными ультразвуковыми датчиками стоит примерно 30, а брендовые больше сотела. Обычный расходомер тоже тупик, т. к. Ду25 стоит не приемлемых денег для переделки в ТН.
     
    Последнее редактирование: 29.05.25
  10. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.312
    Благодарности:
    1.158

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.312
    Благодарности:
    1.158
    Электромагнитный ДУ25 около 30 тыс. стоит
     
  11. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    2.482

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.751
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Минск
    @KoenigMan, у меня академическо/практический вопрос.
    рассмотрим пример- расчет какой нить системы отопления...
    можно посчитать правильно..потом "идем" в магазин- а там ? а там всё унифицированно в размерном ряду..берем насосы- а там у всех 3 скорости...три графика (берем нечастотники)..
    поэтому..чтобы мы не считали- всё упирается в элементную базу. поэтому и считать надо не из головы..а из доступного ..те надо считать, не закапывать трубу а потом офигевать..а сначала посчитать (я извиняюсь за эту элементарщину) просто очень часто даже в котельной начинают устанавливать байпасы, клапана на регулировку потока... гребенки с клапанами. на ТП..=короче считать не хотят- ставят всякую дрянь, которая через 5-10 лет выходит из строя.
    /всё же есть у меня 1 старинный советский латунный вентиль (седло латунное притирка без резины) на регулировку (тк от 1 насоса запитаны 2 неравные ветки ..вернее они сейчас неравные..потом выравняются)..
    как то так...
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    @sergMinsk, Не понимаю что вы имели ввиду.
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.135
    Благодарности:
    1.119
    Адрес:
    Калининград
    Вроде нашел решение приемлемое для бюджета переделки.

    Снимок экрана 2025-05-29 122224.png
     
  14. Strichnin
    Регистрация:
    20.06.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Strichnin

    Новичок

    Strichnin

    Новичок

    Регистрация:
    20.06.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Частный дом. Была система самотечная с теплообменником в печке. Поставили газовый котел. Поставил циркуляционный насос Вихрь 15/9 ПД, он начал греться. По всем интернет расчетам мощности с запасом должно хватать, но греется.
     

    Вложения:

    • Насос.jpg
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.632
    Благодарности:
    29.352

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.632
    Благодарности:
    29.352
    Адрес:
    Калуга
    @Strichnin, хотите сказать, что в котле нет насоса ?