    Собственно интересует при какой минимальной температуре можно эксплуатировать чугунный кател с дизельной горелкой.
    В инструкции упоминают мол при запуске установите температуру не менее 50, но регулировать можно от 35.
    Вот задался вопросом можно ли поддерживать например 40 град.
    Как на практике, будет ли экономия или конденсат замучает ?
    Мы пока только выбираем, поэтому проверить нет возможности.
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    436

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Если не ошибаюсь, у котлов ДеДитриш вообще нет ограничений на темературу.
     
  3. bom256
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    bom256

    Участник

    bom256

    Участник

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вильнюс
    Спасибо,
    популярно обьяснили, в теме:"Экономия дизтоплива в дачном доме"
    Теоретически любая, главное обеспечить разницу температур подачи/обратки не более 20 град.
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    748

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    748
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимальная температура котловой воды (стенок котла) не менее температуры точки Росы.
    На дизеле это около 43град. Все что ниже - будет работать с конденсатом. Необходимая минимальная температура обратного теплоносителя зависит от конструкции котла.


    Вы очень ошибаетесь.