1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9

"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.

  1. gidroprime
    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150

    gidroprime

    Живу здесь

    gidroprime

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150
    @Sivkovdm,
    вот это немного смущает, вода не должна ледяной, тут лучше указать температуру.
    очень правильный вопрос, когда начинаешь разбираться, что покупать надо, а что не всегда нужно. Инструкции нарушать не надо, но вот кто и для чего её так написал, иногда и стоит понять, особенно если почитать на сайте пенетрона есть в пенекрите химически активные добавки.
     
  2. Steks
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36

    Steks

    Живу здесь

    Steks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Кострома
    Отписываюсь, бетонный погреб (2 м. глубиной) затапливало на полметра от дна. Летом 2017 года обработал стены и пол погреба кристаллизолом. Между стенами и полом штробил и закладывал шовный кристаллизол. В этом году в нашей местности колодцы были полные воды (50 см. от поверхности почвы), стало быть у меня должно было быть 1,5 м воды в погребе. Но все хорошо, больше не топило ни разу с момента обработки. Может еще, что то написать/рассказать, спрашивайте.
     
    Последнее редактирование: 22.10.20
  3. Sivkovdm
    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    174

    Sivkovdm

    Живу здесь

    Sivkovdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    174
    Тех. характеристики Пенекрит:
    Марка по водонепроницаемости: требования - Не менее W14, факт - W18
    пенекрит тех хар-ки 1.jpg пенекрит тех хар-ки.jpg

    Возможно, суть в обработке места "стыка" Пенекрита и бетона.
     
  4. Sivkovdm
    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    174

    Sivkovdm

    Живу здесь

    Sivkovdm

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    174
    Есть. И еще конкретно, что он "водонепроницаемый", но как-то они обосновали же применение пенетрона поверх... На самом деле, именно понять хочется. Я сомневаюсь, что ради увеличения расхода продуктов и сбыта. Так можно вообще без сбыта остаться... Мат-лы и так не дешёвые вроде как (весь рынок материалов таких не мониторил, а все тут относительно), общая стоимость системы, соответственно, еще больше возрастает.
     
  5. gidroprime
    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150

    gidroprime

    Живу здесь

    gidroprime

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150
    @Sivkovdm, тут тогда надо глубже копнуть и понять в конкретной в Вашей ситуации а пропускал ли бетон воду, может ли он пропускать её в дальнейшем. Вот чтобы об этом и не думать, производители рекомендуют наносить проникайку. Ну а то, что в состав некоторых шовных безусадачных смесей производитель уже добавил химически активные добавки можно обратить внимание. Важно отметить, что составы шовных материалов у всех производителей отличается. Да у самого пенетрона по сути три вида безусадочных материалов, что-то подойдет ближе к гидропломбе для активных течей, что-то подойдёт для швов, важен еще и размер этих швов, наличие/отсутствие постоянного водопритока и т. д.
    А вообще технологии не стоят, тут если уж интересно смотрите в сторону инъектирования, вот это действительно надёжные решения. При этом их же тоже применяют комплексно совмещая и другие виды гидроизоляций.
     
  6. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    219

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Добрый Вечер.
    W18 по факту -на заборах много чего пишуть. Да и не в этом дело. Поинтересуйтесь: с какого W начинаются гидротехнические бетоны. Да и не в этом дело тоже.

    Многие ли понимают как обеспечить минимальную усадку раствора, растворобетона, бетона? Мои маляры 3 раза в день 3 дня подряд смачивают кафельную плитку после укладки её на ремонтируемом участке пола цеха. Осечек не было.

    Да, конечно Вы правы. Это тоже важный фактор, если вспомнить о том, как работают пенетрирующие, кольматирующие, осмотические и, какие названия ещё придумают производители своих чудесных проникаек.

    - ну блин, друг мой, позволю себе задать вопрос, как профессионалу:- " Сам-то понял, что написал? в руках подержал? использовать сможешь? Да и о каких химически активных добавках речь ведёте?" Людям бывает решение насущной проблемы надо больше чем абстрактные рассказки ниочём. Всплывайте уже, систематизируйте полученные знания и наработанный опыт, и всё получится.

    А по поводу инъекций - обращайтесь в личку, по-времени помогу.
    Всем Всех Благ.
     
  7. Ndrey1961
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Вологда
    Может кто знает чем можно обработать кольца с наружи перед непосредственным монтажом в землю, кольца 4 дня как залитые и боюсь влажность большая для битумной гидроизоляции. Кольца для кессона.
    После завтра монтаж, есть из пенетроном варианты и обычные проникающие гидроизоляции в строй магазинах. Люди?
     
  8. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    А сырые (недозрелые) кольца не треснут при переноске краном?
    Колодец канализационный или питьевой, прямо доверху заполнен водой будет?
    Хорошему бетону ниже уровня промерзания достаточно месяц-два в тепле побыть и никакая гидроизоляция не нужна - нет в земле циклов замораживания-оттаивания. Вот с верхушкой уже сложнее.
    МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
    МДС 12-34.2007
    "10.1. Пропиточная гидроизоляция осуществляется путем пропитки на глубину не менее 2 - 5 мм с одной или двух сторон проникающими составами типа Гидрохит ДАКО-СИЛ, ГСК-1 (Россия), Шомбург-Аквафин ИЦ (Германия), Пенетрон (США) пористых строительных материалов (кирпича, плитки, асбестоцементных листов, труб и т. п.), деталей (панелей, плит и блоков технического подполья, плит приямка шахты лифтов, оконных балок и рам, подоконников, фундаментных стаканов под колонны и т. п.) и подземных конструкций (фундаментов, колодцев, кессонов и т. п.).
    10.2. Пропитка производится в заводских условиях (в автоклавах, ваннах или в пропиточных камерах с нанесением проникающего состава перед тепловлажностной обработкой) или в условиях строительной площадки.
    Пропиточная гидроизоляция наземных конструкций на строительной площадке выполняется после их монтажа путем нанесения слоев из проникающих составов по правилам устройства окрасочной гидроизоляции."
    и т. д. - ищите свой случай, зимой вообще не рекомендуется или нужны доп. ухищрения, см. п. 13 файла.
     

    Вложения:

  9. Ndrey1961
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Вологда
    Это будет погреб, нижнее кольцо стаканом, верхние обычные, но все без пазов, что ещё добавляет сложности. При заказе колец сказали 3 дня и можно перевозить монтировать, у меня получяется на пятый. Время будет поджимать во время монтажа и ждать когда просохнет гидроизоляция наверное не получится, нужно помазал поставил. Битум как я понимаю не подходит, бетон тогда должен быть сухущим, а так отслоится все. Ждать некогда так как раскиснет все.
    Можно ли ещё пенебар закрывать раствором в стыках? не разопрет его сразу? И эффективно ли думаете тем же пенетроном обмазать, подождать минут 5 да в землю опускать?
     
  10. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    При летней температуре и положив на солому толщиной 2м? :)
    Продавцам пофигу ваши трещины, главное площади побыстрее освободить.

    Обмазывать лучше всё вместе, после монтажа и твердения швов. Изнутри тоже можно, да и то, только если вода будет проходить.
    Почему заранее так боитесь - УГВ высокий?
     
  11. Ndrey1961
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Ndrey1961

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Вологда
    Вроде все в помещении делают, надеюсь там тепло. Боюсь весну и осень, на скважину есть кесон без дна на два метра, так пришлось дренажник на постоянку ставить, зимой сухо, а вот в остальное время потихоньку вода набирается, откачивает насос. На церезит сх5 не знаете ставят кольца?
     
  12. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    2.228

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    2.228
    Адрес:
    Вологда
    А как пенетрон себя поведёт, если его нанести поверх ceresit cr65? Вроде как тоже на основе портландцемента.
     
  13. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    А я где-то читал про самозамораживающиеся подземные сооружения. Была протечка - становится ледяной монолит.
    Без затрат энергии и укладки медных трубок для хладагента - такое возможно, не на Крайнем Севере?
     
    Последнее редактирование: 04.04.21
  14. gidroprime
    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150

    gidroprime

    Живу здесь

    gidroprime

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.19
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    150
    @Ndrey1961, в первую очередь дайте информацию про УГВ. При высоком УГВ швы всё равно потекут, у колец слабые места швы, при пучении грунта любая цементная гидроизоляция просто лопнет в шве.
     
  15. путник13
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    219

    путник13

    Живу здесь

    путник13

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Архангельская обл.
    Верно.
    Вот только УГВ, как одна из неприятностей колодцев, имеет свойство изменяться в силу разных причин.
    Да и вод, окромя грунтовых, вокруг колодцев обычно хватает.
    Так что надо кольца раскреплять в расчёте на динамику. Тогда качественная гидропломба в нормальных руках рулит:super:. Проверено;)
    Всех благ.