Вот, сделал себе в первом приближении проект. Что скажете? Сделал отдельные магистрали для санузлов, жилых комнат и отдельно кухню. Прошу сильно не пинать.
Спасибо, я и необъединял, вытяжки отдельно идут на чердак и также отдельно выводятся на крышу. У меня на крышу выйдут 3 отдельные вытяжные трубы: С/У, жилые, кухня. Правда выходы рядом, но кажется это уже не запрещено.
Ну, не проект . Расходов нету, диаметров нету, где-какое оборудование непонятно. Замечания: 1. в санузлы приток не делают. В постирочную тоже. Иначе запахи. Для домов принцип един: приток - в жилые комнаты, вытяжка - из санузлов, кухни, постирочной и пр. Если двери плотно закрываются - ставьте переточные решетки. 2. Из погреба должна быть естественная тяга.
В подвале в один канал сходятся с/у, техническое помещение и игровая комната. Так нельзя, я про это писал.
Вы правы, конечно не проект, только разводка каналов. Расходы и диаметры считаю сейчас. Откуда запахи если приток отдельный? Ну не нравятся мне переточные решетки, а двери действительно плотно закрываются. Естественную некуда пристроить. Можно принудительную? Спасибо за замечания. Ваша правда, совсем упустил из виду. Буду переделывать. С/У, тех.помещение, погреб, игровая - что из перечисленного можно объединять? Можно хотя бы тех.помещение с С/У? Что-то я торможу. Переточные решетки ведь не обязательно в дверях должны быть, так? Мне не хотелось двери дырявить, эстетику портить. А какая акустика у переточных решеток, звуки лекго проходят? Не хочется при отправлении естественных нужд задумыватся а не услышат ли гости.
Можно объединять только одинаковые по назначению системы: с/у только с с/у, общеобменка сама по себе, кухня отдельно. Переточные решетки можно ставить и в стену при желании. На акустику особенно не влияют. Проще полотно двери на 2 см подрезать, эффект будет тот же. В догонку: на первом этаже также с/у объединен с общеобменной из коридора. Эту точку лучше вообще убрать и удалять воздух только из с/у
1) Откуда запахи. Дросселями вы не выставите в санузле приток=вытяжка, бесполезно. Будет или приток > вытяжка - тогда запахи. Или приток < вытяжка - переток надо предусматривать. Скорее всего в какой-то момент вы закроете приток... Так стоит ли городить огород ради сомнительного комфорта 2) есть куча вариантов переточных клапанов - Systemair, Halton и пр. С нормальным дизайном. 3) можно и принудительную на полкрата воздухообмена.
Переделал разводку по вашим рекомендациям. Так нормально? Пару вопросов: 1. В погреб приток неподогретый. Это можно делать? 2. На чердаке можно ли в самом конце перед выходом на крышу объединять вытяжки санузлов и жилых комнат, чтобы ставить один вентилятор?
1) исходите из того, что у вас там будет храниться. 2) если не зацикливаться на нормах снипа, то почему бы нет...
Присоединяюсь к замечаниям, кроме последнего. Вполне можно применять механическую вентиляцию для овощехранилища.