    Посчитал теплопотери своего дома в программе Oventrop OCZ, получается чушь какая-то.

    Для воздухообмена 642м3, Tнаружн=-20, Tвнут=+20, выдает всего 3016вт. Если считать вручную получается 8617вт.

    Далее если поставить двукратный воздухообмен вместо однократного то по идее теплопотери по вентиляции должны удвоиться, так? А в программе теплопотери возрастают в 4 раза, что за фигня?

    Кто-нибудь пользуется этой программой, может я чего-то не понимаю?
     
    tn2 , 07.04.10
    #1 + Цитировать
  2. Asker
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1

    Asker

    Живу здесь

    Asker

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если у вас будет стоять приточно-вытяжная установка то зачем вам считать теплопотери?Вы смотрите в характеристике установки сколько она поглошает кВт тепла на нагрев воздуха до внутрених параметров.и если установка водяная то плюсуете эту нагрузку к котлу.
     
    Asker , 09.04.10
    #2 + Цитировать
  3. tn2
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    tn2

    Участник

    tn2

    Участник

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Wqe
    Установки скорее всего не будет. Все будет наборное, так что расчеты нужны.
     
    tn2 , 10.04.10
    #3 + Цитировать
  4. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Я пользуюсь этой программой. Считает абсолютно правильно.
    Там есть такая характеристика как "бытовые теплопоступления". К ним относят теплопоступления от людей и бытовых приборов. Учитываются они именно в подогреве вентиляционного воздуха. То есть, чем больше бытовых поступлений, тем меньше тепла на подогрев приточного инфильтрационного воздуха.
     
    sergey_d , 10.04.10
    #4 + Цитировать
  5. tn2
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    tn2

    Участник

    tn2

    Участник

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Wqe
    Оооо. Неужели это задается параметром "Эксплуатация (быт. пост.)"?
     
    tn2 , 10.04.10
    #5 + Цитировать
  6. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Да. Для жилых помещений величина бытовых поступлений принимается по-моему 7 Вт/м3.
     