    Работа только одного контура ТП и ГВС
    Здравствуйте,
    Возникла необходимость включить только один контур теплого пола в санузле (10 м кв.). Ну и бойлер косвенного нагрева естественно.

    Вопрос 1:
    Не мало ли одного контура для котла? Будет ли он нормально работать с такой нагрузкой?
    Наверно надо ему уменьшить мощность или интенсивность горелки (не знаю, как правильно называется этот параметр, но вроде он был в котле), чтобы он медленнее грел его...

    Вопрос 2:
    У меня на насосно-смесительном узле стоит насос Jemix WRS-25/8-180. Он просто был у меня, я его временно и поставил. Ему комфортно будет при работе на 1 контур ТП. Может лучше подошел бы с частотным управлением? Да и заодно хотелось бы, чтобы меньше электричества потреблял.
    Посоветуйте, пожалуйста, на какой насос заменить, если есть смысл в этом. (всего у меня 8 контуров примерно по 80 погонных метров трубы, ТП только на первом этаже)

    Котел Бакси Луна 3, 24 кВт.

    Выглядит это все вот-так:

    1782406764264.jpg 1782406764288.jpg 1782406764276.jpg

    Спасибо за помощь)
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1 мало, сам он всё убавит
    2. конечно с электронным управлением экономичней. 25\6 будет достаточно
    эту 8ку уберите на 1 скорость.
     
  3. sergicos
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23

    sergicos

    Живу здесь

    sergicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Подольск
    Мало, но можно так котлу работать. Или не стоит? Ну типа тактовать сильно будет, трехходовой часто переключаться будет или еще что-нибудь в этом духе... Это я так, для примера фантазирую)

    Такой норм?

    upload_2026-6-25_21-4-33.png
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да, вполне.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну будет и что, в ванной мёрзнуть что ли ?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Насосу только лучше качать снизу вверх - у вас наоборот.
     
  7. sergicos
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23

    sergicos

    Живу здесь

    sergicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Подольск
    Как же я его переверну, если у НСУ направление сверху вниз...
     
  8. sergicos
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23

    sergicos

    Живу здесь

    sergicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос: какую лучше выставить температуру контура отопления в котле при таком режиме? Чтобы сделать котлу комфортнее режим работы.
    У меня сейчас стоит 50 градусов, а температура этого одного контура теплого пола на НСУ выставлена, например, 26 градусов. Может лучше уменьшить температуру на котле, радиаторы то все закрыты?
    Если уменьшить, то до какой допустимо на неконденсационном котле?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    До минимальной.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Т на котле не должна быть выше Т в НСУ когда радиаторы все закрыты.
     
  11. sergicos
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23

    sergicos

    Живу здесь

    sergicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Подольск
    Температуру НСУ точно равной температуре котла не выставить. Поэтому Т котла, скорее всего, будет меньше Т НСУ. И так как в помещении, где этот теплый пол нет температурных датчиков, то котел будет работать постоянно, пока не придет запрос на ГВС?
     
  12. sergicos
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23

    sergicos

    Живу здесь

    sergicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Подольск
    И белее-менее нормальным решением этой проблемы будет поставить в эту комнату терморегулятор и привод на этот контур. Правильно я понимаю?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Метод тыка
    Способ осуществления чего-либо наугад, путём проб, перебора возможных вариантов
    • Синонимы:
      метод народного тыка, метод научного тыка
    • Достоинства метода:
      1. Этому методу не надо учиться.
      2. Методическая простота решения.
      3. Удовлетворительно решаются простые задачи (не более 10 проб и ошибок).
      Недостатки метода:
      1. Плохо решаются задачи средней сложности (более 20—30 проб и ошибок) и практически не решаются сложные задачи (более 1000 проб и ошибок).
      2. Нет приёмов решения.
      3. Нет алгоритма мышления, процесс мышления не контролируется. Идёт почти хаотичный перебор вариантов.
      4. Неизвестно, когда будет решение и будет ли вообще.
      5. Отсутствуют критерии оценки силы решения, поэтому неясно, когда прекращать думать. А вдруг в следующее мгновение придёт гениальное решение?
      6. Требуются большие затраты времени и волевых усилий при решении трудных задач.
      7. Иногда ошибаться нельзя или этот метод не подходит (человек не будет резать на бомбе провода наугад). wiseman.gif
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Возможно будет так - но вряд ли.
    Какой именно проблемы ?
     
  15. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Ну так и подключите этот контур (одну петлю) к линии загрузки бойлера... через индивидуальный смесительный узел. Насосик понадобится слабенький (щас полно таких) типа рециркуляции и клапанов простецких несколько штук.
    upload_2026-7-3_16-30-14.png
    При загрузке бойлера СУ запирается обратным клапаном, а при работе СУ забирает температуру змеевика бойлера, но не через котел. БКН выстудился - цикл повторяется.

    Можно добавить аварийный термостат по перегреву отключающий насос (если сомнения в скорости переключения 3-хх клапана)
    Можно даже петлю эту сделать переключаемой к штатному НСУ - через шестиходовый клапан(!):aga: ...или ему (6-хх) кривым подобием через два трехходовых шаровых крана. Что, безусловно, не так "эффектно".. -зато дёшево и сердито. ;)
    upload_2026-7-3_16-17-7.png
     