    Hisense AMW3-24U4RJC вопрос по кабелю питания
    Здравствуйте!
    У наружного блока Hisense AMW3-24U4RJC заявлен кабель питания 3х4. В тоже время в характеристиках указан максимальный ток потребления 17,3 А.
    Рассчитан этот блок на три головы. Если я повешу на него две головы 07+18, то достаточно ли будет кабеля 3х2,5 (кабель уже заложен)?
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    по расчету получается что нужны 4 квадрата
    2.5 будут греться. тем более что Вы не пишите длину кабеля от ШР до НБ.
    Чем больше длина тем больше потери, тем более что основная нагрузка это НБ с его компрессором.
    ВБ - это минимум нагрузки.
    Вот питание ВБ от НБ - достаточно и 1.5 квадрата (пот оку) но правильнее 2.5 квадрата

    А к НБ лучше проложить то что производитель предлагает. 2.5 квадрата будет греться...
     
  3. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    Как рассчитывали? Кабель 4 мм. кв. ~40А, 2,5 мм. кв. ~ 25 А. А НБ потребляет 17,3 А, и то это максимум, с тремя головами, а у меня 2 головы.

    P. S. Длина питающего кабеля ~15 метров
     
    Последнее редактирование: 23.06.26
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    Практически никакой разницы по электропотреблению нет. Если и будет то минимум.
    Почему?

    У Вас 24-й типоразмер НБ а НБ + два блока - 07 и 18-й. Сумма типоразмеров ВБ = 07 + 18 =25 БТЕ
    Т. е. это практически стандартный комплект мульти сплит системы.
    Ну и практически электрическая мощность будет такая же как как Вы написали.

    Ну и так на всякий случай.
    ВОЗМОЖНО ! Повторюсь, возможно Вы попутали про электрическую мощность.
    Скорее всего что 17А это только НБ, а еще надо учитывать и мощность внутренних блоков.
    А это ватт 200 (07 блок) + 300 ватт (18-й блок) ...
    Т. е. суммарно это больше чем 17А
    А это потому что электропитание комплекта приходит на НБ а с него уже на ВБ.

    Так что уже проситься бОльшая мощность чем то что написали (если с 17-ю А ошибка вышла)

    Писать не буду, т. к. сразу набегут великие консультанты и начнется флуд.
    Одно напишу. Если приходиться выбирать сечения но до сих пор исхожу из ПУЭ 6 а не ПУЭ 7 как надо
    Практикой проверено что по ПУЭ 7 все таки нет никакого запаса по прочности.

    А выбор - оставлять проложенный кабель или менять - решать Вам.
    У Вас видно как и у многих привычка сначала сделать а потом разбираться, т. е. "лететь впереди паровоза..."
    Но если бы делал себе то прокладывал бы 4 квадрата
    Плюс 10 метров трасса. При большой нагрузке однозначно будет потеря напряжения
     
  5. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    С ВБ будет около 18 А.
    Все-равно 2,5 мм. кв. может пропустить больше (порядка 25 А).
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    Сейчас просто ради интереса нашел в три калькулятора расчета сечения жил кабеля.
    И все три сказали что 2.5 квадрата - все нормально.
    Соглашусь что по последним документам так и есть.
    Но как написал ранее, до сих пользуюсь для силовых потребителей расчетом из старых документов.
    Причины реальные и они есть.

    Возможно и Вы проверяли все на калькуляторе.
    Но скорее всего что Вы не обратили внимание на один параметр - Допустимое падение напряжения.
    Для силовой нагрузки допуск - 5%
    А самое красивое в калькуляторе показано что расчетное падение напряжения 3%. Практически на пределе.
    И это нагрев жил кабеля и самого кабеля.

    К чему все это.
    НБ это довольно приличная нагрузка и при работе на номинале это падение может сказать свое слово.

    Больше ничего дополнительно писать не буду, т. к. получиться что не то что уговариваю, а что-то пытаюсь доказать.
    Решать Вам.
    Единственное что добавлю то по сечению должен быть запас. Тем более при большой мощности нагрузки. Здесь этого запаса нет .
     
    Последнее редактирование: 23.06.26
  7. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Если 2,5 ГОСТовский, то его за глаза хватит в обычном режиме. Но, внимательно смотрите техничку, т. к. у инверторов тоже есть максимальные токи, по которым срабатывает своя внутренняя защита, и вот она может запросто выходить за пределы кабеля 3*2,5.
     
  8. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    токи защиты. Обычно на он-офф как раз и кидаем 2,5, всегда хватало.
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    "Кинуть" можно и 0,5 квадрат
    Но автор сам написал в первом посту:

    Кажется что это все таки значение с техн. документации.
    Но у него уже проложен 2.5 квадрата, значит его надо утвердить и подтвердить.

    Вы это и сделали ...

    Пы. Сы. И причем токи защиты ? Или вспомнили "на всякий случай ..." ?
     
  10. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    Прикрепил на всякий случай выдержку их тех. документации.
    Если бы это был ON/OFF, то я бы понял, т. к. пусковые токи выше, но тут инвертор...
     

    Вложения:

    • 2026-06-24_08h54_55.png
  11. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    4 кВт в пике - это большая нагрузка?
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    Большая для кабеля 2.5 квадрата. Должен быть запас по сечению.
    В данном варианте почти никакого запаса его нет.
    Хотя по рукойводящим документам - "все культурненько и пристойненько ..."
    Но мне больше нравятся старые, древние нормы. С ними понадежнее и поспокойнее ...
    И они не противоречат действующим ...

    Только не надо вспоминать про запас типа "можно и кабель в 250 квадрат поставить ..."
    Все должно быть в разумных пределах и без перебора.
    И это переход на сечение выше.
    Этого в большинстве своем вполне достаточно.

    Ни коим образом не уговариваю и ничего не доказываю. Это только мое мнение и все
     
    Последнее редактирование: 24.06.26
  13. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    Так кабель 2,5 мм. кв. даст ~25 А, разве это не запас? По вашему мнению, что может случиться, просядет напряжение или что?
    Обратите внимание в таблице на НБ 18000 BTU, там максимальный ток 15 А. Это всего лишь 530 Вт разницы с 24000 BTU, а кабель уже рекомендуют 3х2,5.
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.971
    Благодарности:
    1.949
    Таблица скопирована с описания - https: /hisense-air.com/... /files/shop_products/18938/manual/narujn-free-match-dc-inverter-r32-instruction.pdf

    Посмотрите что рекомендуется производителем именно на Вашу модель НБ.
    Этого больше чем достаточно и от этого будет плясать сервис если не дай боже что случиться с блоком.

    Два пункта будут нарушены - то что написано по сечению кабеля и две звездочки под таблицей сноска.

    Решать Вам
     

    Вложения:

    • 1234 коррект.jpg
  15. fakel48
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    fakel48

    Участник

    fakel48

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Липецк
    Не понял, откуда взялось нарушение во втором пункте?