РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу помощи в вопросе о работе системы кондиционирования в вентиляции. Иcпользую: 1. Приточно-вытяжная установка Systemair Topvex SR03 HWH-R-CAV 2. ККБ MDV MDOAG-18HFN8 (в к-кте с AHUK-8142) 3. Охладитель воздуха Systemair DXRE 50-25-3-2,5. При работе ККБ на 10%, температура воздуха уличного +25 понижается на приточке после конденсатора до +17. При работе ККБ на 100%, температура воздуха уличного +25 понижается на приточке после конденсатора до +13. То есть при работе кондиционера на 10% его фактическая производительность составляет примерно 65% от номинальной. При этом объем воздухообмена приточного воздуховода 730 м3. Вопрос: Это нормальная для инвертора работа или нет? Интуитивно понимаю что нагрузка должна быть равномерно распределена относительно процентного соотношения 0-100%.
Для начала проверить состояние фильтров на вентустановке. С +25 до +17 = санитарная норма 8 градусов, но, если при этом нагрузка всего 10% от номинала, то вызывает сомнения, а не переохлаждает ли он воздух до такого состояния при низком расходе воздуха, то есть гораздо меньше 730 кубов... И какова засратость приточной решетки на улице, если она круглая и с сеткой. И откуда видно, что инвертор нагружен на 10%? Интуитивно привычно, когда на управлении задается требуемая температура, а инвертор уже подстраивается под выдаваемые 0-10В от контроллера вентустановки по показаниям термодатчиков. Не зная, что именно управляет вентустановкой, и какова программа регулировки температуры, можно пальцем в небо угадывать, верный ход ваших мыслей, или неверный. Поэтому лучше обратитесь к спецам, которые разбираются лучше вас.