1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Buderus logomax u072-24 поджигает горелку и сразу тушит ее

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем maksssss1983, 13.06.26.

  1. maksssss1983
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    maksssss1983

    Участник

    maksssss1983

    Участник

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Buderus logomax u072-24 поджигает горелку и сразу тушит ее
    Добрый день. Имеется двухконтурный Buderus logomax u072-24 на магистральном газе. Отработал 6 лет, этим летом стал замечать что вода не греется от котла, пошел смотреть котел, а он поджигает и сразу тушит горелку. Проверил на отоплении, та же проблема. Разобрал, все прочистил- все так же. Поменял местами электрод ионизации и поджига, проверил зазор - нет. На следующий день, все само заработало с первого раза. Я все собрал и уехал. Через 2 недели та же ситуация. Проверил напряжения на электродах ионизации, на одном доходит до 20 в, на втором до 30в. Менял местами, ни чего. Иногда горит 10-15 сек, иногда 2-3 сек, иногда сразу через секунду выключается горелка.
    Реле давления щелкает, настройку 2bd правил и на 1 и на 13.
    Направьте пожалуйста в нужную сторону меня.
     
  2. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Проверьте насос на работоспособность. Ошибку выдаёт какую-нибудь? Температуру на табло какую показывает и какая у вас выставлена?
     
  3. maksssss1983
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    maksssss1983

    Участник

    maksssss1983

    Участник

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  4. maksssss1983
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    maksssss1983

    Участник

    maksssss1983

    Участник

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Насос работает, слышно. Ошибок ни каких не выдает. Температура на табло сейчас 23, градуса, но так бывает до 30 согревает, если горелка секунд 15 работает, целевая 50.
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Блин, кажись, недавно в одной из тем тут было похожее. Точно не помню, но там или клапан газовый косячил, или плата. Посмотрите похожие темы, может, месяц-два назад видел похожую проблему.
     
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.783
    Благодарности:
    10.801
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
  7. maksssss1983
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    maksssss1983

    Участник

    maksssss1983

    Участник

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое, почитаю. Есть подозрение что плата, сейчас цифровая шина данных на zont h1 перестала работать и параметр 2.8е стал 1 и не изменяется
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Зонт откинуть нахрен и проверить работу котла только на своем алгоритме
     
  9. maksssss1983
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    maksssss1983

    Участник

    maksssss1983

    Участник

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Параметр 2.4е, а не 2.8е
     
  10. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430
    Комментарий, чтобы получит уведомление о новых ответах.