1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разная высота ленточного фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем WWWDDDWWW, 04.06.26.

  1. WWWDDDWWW
    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Разная высота ленточного фундамента
    Здравствуйте, залил первую часть фундамента в грунт, ширина получилась 45см высота 70-80, армировал 14 арматурой 2 ряда по 2 нитки и хомуты 10мм каждые 50 см, уклон пятна застройки 12-12м. = 15 см (по диагонали) на сторону 12м уклон = 10см.такой перепад получился по двум стенкам от одного угла. изначально планировал самый высокий угол не доливать до уровня грунта, что бы нивелировать уклон, в суматохи миксер бахнул лишнего, как итог фундамент получился по уровню грунта, сверху буду заливать еще одну ленту высотой 45 см, шириной 35см.с армировкой в 2ряда по 2 нити ф14, хомуты -10мм шаг 50см.
    Получается что верхняя лента будет разной высоты, что бы поймать горизонт, высота от 30 см и до 45см
    Подскажите насколько это допустимо (лента разной высоты) и как быть с армировкой - расчитывать размер каркасса по самой низкой высоте и кидать каркасс в горизонт или оставлять снизу и сверху по 4см и вести каркасс также разной высоты?
     
    Последнее редактирование: 04.06.26
  2. WWWDDDWWW
    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Или стоит кинуть опалубку в одну доску и залить выравнивающий слой, а дальше спокойно лить вторую ленту?
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Верхняя лента у вас уже не фундамент а цоколь. Делайте как есть, не придумывайте лишних забот. Вы цоколь можете заармировать по минимуму, хоть кладочной сеткой или композитной арматурой.
     
  4. WWWDDDWWW
    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Критичного в том что цоколь будет разного сечения ничего нет?
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Ничего.
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Очень удобно контролировать уровень надземного монолита если верх опалубки выставить именно на желаемом уровне в горизонт. Лишнего не нальешь, недолив сразу видно.
     
  7. WWWDDDWWW
    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    WWWDDDWWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.26
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    У меня из за перепада не получится опалубкой сыграть, если не резать ее, планирую по другому - опалубку внешнюю выставим по диагонали и лазерным уровнем горизонт отметим сразу, саморезы или проволоку вязальную планирую натянуть как мояк и по нему лить