    Соседи! Решил установить в дачном домике кондиционер. Тк заморочен на шуме внутреннего блока была выбрана система mitsubishi heavy srk20ztl-w/src20ztl-w. Установили. И вот началось. В ночном режиме кондей при охлаждении до установленной температуры отключает внешний блок (компрессор и вентилятор). Через примерно 15 мин. внешний блок включается, вентилятор внешнего блока шумит как самолет, во внутреннем блоке начинается бульканье и нас обдает волной холодного воздуха. Затем вентилятор внешнего блока переходит на умеренный шум, во внутреннем блоке начинаются странные звуки, как будто кто-то тяжело дышит (есть запись звука). Минут 15-20 все это работает, потом внешний блок отключается и далее по циклу. Спать под это нереально. Имею в эксплуатации 4 кондея от дешевого CANDY до DAIKIN (пусть и 15ти летний), все инвенторные. Дайкин вообще эталон, там в принципе нет каких либо звуков, кроме равномерного истекания воздуха и чуть слышного звука внутреннего вентилятора. 15 лет кайфа. У относительно дешевых CANDY, ELECTROLUX, LG есть свои звуки- треск корпуса при охлаждении, сильные аэродинамические звуки. Но не у ОДНОГО кондея нет таких шумов хладогента. И какого ражна отключается внешний блок, если это инвентор то должен как я понял просто переходить на сниженные обороты.
    Если его запустить днем, открыть дверь чтобы и в коридор додувало- то внешний блок не отключается, бульканья нет, и "тяжелого дыхания". Получается эта хрень на ночном режиме или на авто, но когда остудит комнату до нужной температуры.
    Вот вопрос-норма это, кодей шлак, подделка, косорукая установка или новая реальность?
    По температуре:
    в комнате +21
    на улице ночью +14
     
  2. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058
    Адрес:
    Астрахань
    Вы сами ответили на свой вопрос. На улице 14 градусов и датчик температуры на сплите это видит и советует Вам при такой температуре включить его на тепло.
     
  3. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Спасибо, в квартире при тех же условиях сплит другого бренда, гораздо дешевле не отключает блок. Как итог никаких бульканий.
    Вызвал еще одно "специалиста", померял давление, оказалось низкое, 5 бар, поднял до 12 бар. Лучше не стало. Теперь при запуске внешнего блока ночью добавились какие-то взрывы во внутреннем. В общем надо было дайкин брать и не мучится
     
  4. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058
    Адрес:
    Астрахань
    @Mahle,
    Какой фреон в сплите?
     
  5. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058
    Адрес:
    Астрахань
    @Mahle,
    Вероятнее всего проблемы с монтажём сплита. Есть сужение или залом трассы. Да и давление 12 завышено.
     
  7. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Возможно, но третих уже приглашать не хочется, каждый последующий "специалист" хает предыдущего. И всех 5баллов на отзывах, покупают их чтоли
     
  8. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Хочу, уже для успокоения души, на него стабилизатор поставить, все-таки СНТ, мож с напругой чего не так. Хотя врядли
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.058
    Адрес:
    Астрахань
    ЭЭ тут не при чём. Вы сами понимаете что компрессор работает а все остальные казусы сплита происходят независимо от ЭЭ.