    Уважаемые форумчане!
    Случайно обнаружил глюк котла BaltGaz Turbo E14 при которой он не реагирует на установленную температуру отопления. Самое интересное, что этот глюк проявляется только, когда установленная температура меньше или равна реальной температуре в контуре отопления. Если, например, температура в контуре 30 градусов, а выбираем температуру кнопками, например, 28 градусов, котел, включает циркуляцию, затем продувка и поехали нагревать! Сначала включение на "4 точки огня", потом "3", "2", затем пауза несколько секунд, переход на "3" и дальше так греет, пока не превысит параметр "максимальная температура в контуре отопления" и выключается. Такое происходит даже если разница между реальной и установленной температурой очень большая, намного больше параметра CH (разность температур). Например, реальная 30 градусов, а установленная 10 градусов, все равно начинает греть "до упора"!

    Зимой, когда установленная температура выше реальной, такого глюка не происходит и все работает штатно. Догревает до установленного значения с учетом CH и переходит в режим циркуляции, всё как положено. Поэтому за 3 зимних сезона с 2023 года глюк и не был обнаружен. В режиме "ECO" также проявляется этот глюк. В остальных отопительных режимах типа работы по расписанию не проверял. В режиме "лето", когда только работает ГВС никаких отклонений нет.

    Ошибок никаких нет, датчик температуры показывает реальные значения... Неужели такой дефект в плате управления в "мозгах"? Косвенным подозрением на плату еще есть факт, что при установленном параметре bL (подсветка дисплея) равным 90 сек, подсветка дисплея НЕ гаснет вообще. Также, если поставить bL=80 тоже не гаснет. А вот если bL=60, то подсветка горит ровно одну минуту и вырубается.

    Может кто-то сталкивался с подобными "приколами"?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535
    Адрес:
    Иваново
    @Kira78rus, удивительно что котел вообще дает выбрать температуру 28гр, и уж тем более 10 гр

    Режим ЭКО, не смотрите, это как обычно хрень маркетинговая
     
  3. Kira78rus
    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kira78rus

    Участник

    Kira78rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Котел дает выбрать температуру в контуре отопления от 5 до 60 гр., хотя по описанию должно быть от 30 до 60.
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    А точно вы выбираете температуру в контуре отопления, а не другой какой параметр?
     
  5. Kira78rus
    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kira78rus

    Участник

    Kira78rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да, однозначно: если устанавливать менее 30 гр на контур отопления, будет греть до 60!
    Думаю о замене платы... была бы прошивка...
     
  6. Kira78rus
    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kira78rus

    Участник

    Kira78rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Даже не представляю какой другой параметр можно выбрать двумя вертикальными кнопками с правой стороны дисплея с пиктограммами радиатора отопления в режиме "зима" (снежинка) и со значком радиатора под снежинкой!
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    Не проще просто не устанавливать температуру ниже 30⁰?
     
  8. Kira78rus
    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kira78rus

    Участник

    Kira78rus

    Участник

    Регистрация:
    14.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Согласен, пока так и делаем. Но! Где гарантия, что "мозги" не выкинут ещё каких-либо фокусов, особенно зимой? Принял решение о замене платы. По результатам отпишусь.