1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Гибридные инверторы - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем belyash, 28.04.26.

  1. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    Гибридные инверторы - 2
    Предыдущая часть темы - "Гибридные инверторы".

    Всем привет! такой вопрос: установил гибридный инвертор. К нему на вход подключены батареи 24В и переменные 220В. Выход 220В к потребителям через диффавтомат.
    Приоритет разряда АКБ. Пока в них электричество есть инвертор генерирует 220В и питает потребители. Когда напряжение в АКБ снижается инвертор переходит на питание потребителей через байпас (с входа 220В подается на выход 220В). Батареи в это время заряжаются и когда их заряд превышает некое значение инвертор снова переключается на питание от них. И в этот момент у меня вылетает диффавтомат.
    Если потом включаю его руками - всё работает дальше.
    Есть ли у кого такая же проблема и что можно сделать в этой ситуации?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434
    Адрес:
    Пенза
    Поменять на другую фирму, поменять на простой автомат.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    Как минимум, два варианта:
    - Поменять дифавтомат.
    - Поставить фильтр.
     
  4. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    Некоторые предлагают поставить диффавтомат класса А (сейчас стоит АС). Типа класс А не должно выбивать.
    вот сомневаюсь, поможет ли
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.057

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.901
    Благодарности:
    2.057
    Адрес:
    Астрахань
    Так проверьте и сами поймете поможет или нет.
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487
    Адрес:
    Москва
    Диф на какой ток ? Отключите мощные нагрузки и проверте.
    Может диф. пусковым током выбивает.
    Нейтраль проверте. Инвертер и диф как соединены? Напрямую .?
     
  7. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    Даже если на линии нет никаких нагрузок - всё равно выбивает. Дело не в токе. И выбивает только при переключении с линии на батарею. Наоборот переключение проходит штатно.
    Нейтрали все соединены вместе.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487
    Адрес:
    Москва
    Рисуйте цепь нейтрали.
    Где то получается разница токов.
     
  9. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    Если б была разница токов - узо выбивало бы всегда. Тут выбивает только в момент переключения в инверторе:
    /
    Что происходит внутри инвертора при переключении
    1. EMI-фильтры с Y-конденсаторами
    В инверторе стоят конденсаторы между фазой/нейтралью и землёй для подавления помех:

    В момент переключения реле (сеть → батарея):
    • Конденсаторы мгновенно перезаряжаются
    • Возникает импульсный ток через землю
    • Этот ток имеет постоянную составляющую (пульсирующий DC)
    /
    то есть тут варианта два: либо выкидывать УЗО и ставить простой автомат (теряем в защите) либо как то фильтровать этот ток.
    Предлагается для этого использовать диффавтомат типа А, который корректно обрабатывает постоянную составляющую импульса.
    Вот и интересно мнение сообщества: поможет ли? или всё таки ставить автомат без УЗО?
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - возможная причина...
     
  11. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    почему это причина? и как может быть иначе? У меня фазозависимый газовый котёл, ему нужна правильная нейтраль.
     
  12. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    186

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Краснодар
    У инверторов есть реле которое замыкает и размыкает нейтраль когда сеть пропадает. Поэтому можете попробовать этот режим.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    Чисто теоретически:
    Все нейтрали от всех УЗО должны быть отдельными друг от друга, как и входная нейтраль от всех названных.
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.305
    Благодарности:
    5.554
    К сожалению. это трудно понимаемый факт
     
  15. belyash
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27

    belyash

    Живу здесь

    belyash

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Оренбург
    в самом инверторе нейтраль входная соединена с нейтрали выходной (если питание идёт от входа 220В). Поэтому разделить их все ну никак не возможно.
    И вообще при чем тут это. если УЗО выбивает только в момент переключения. В остальное время всё с нейтралями отлично, всё верно работает.