    Не бывает 2×8, бывает 2×6мм², и 2 × 10мм². Если по Cu

    При тнсs, вообще особо не важно растояние.
    При тт 5м достаточно, меж зу, или меж стороним зу (опрора трубостойка) и суп дома.

    Ну а какие у вас показания для тт, ну по мимо возможного своего хочу.
    - лэп не сипом?
    - счетчик явно считает по нулю?
    - сечение проводов пен менее 10мм²? Или пен оазрывйм ав
    - низкие токи кз, изза высокого сопротивления петли фаза-ноль?

    Условные противопоказания для тт.
    Сближеность обьнктов, невозможность выдержить растояние.
    Между, с одной стороны.
    Забором, опорой, трубостойкой и их заземлителями которые как правило тнс.
    И с другой стороны
    Домом или баней, их зу, их суп
    И металических обьектов способных заносить потенциал - навесы, армированые дорожки, лотки и тд.
    На этим бывает пренебрегать, но это тогда недо тт.

    Если узо выкинуто из щиа на опоре. И дом тт.
    То кабел заходящий в дом. Желательно чтоб все же уже был под узо защитой.
    И обязательно, если этот кабель входит в щит из метала.
    Если щит пластик, этим можно пренебречь, обеспечивает правильный электромонтаж щита но всеравно лучше не принебрегать
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Щит лучше пластик или стеклопластик. Он более вариотивен для разных систем и конфигураций, чтоб потом переделать из одного в другое. И он изолятор.

    Вру можно и строении, можно и на трубостойке.
    На трубостойке лучше тем, что меньше линий тогда для заноса потенциала в дом.
    Хуже тем что возможно дороже, и формально не каждые компоненты щита могут работать на улице. Например реле напряжения. Мало какое напряжение может работать до-40, да хотяб до - 25. Но для вру на трубостойке, оно часто не требуется.

    Каждое строени4 должно иметь свой заземлитель.

    Тоубостойка, ее столб сама может быть заземлителем. Не 30ом. Конечно. Но может быть зу и есть.
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Если зу в яме. Под бетонировпть с армировпнием. Эту стяжку в суп, к заземлителю подключить. Арматуру стенок по позможности тоже.
    Сверху на полу не в яме, или на стене ямы часто есть направляющие. Их тоже в суп, тоже. е к зу.
     
  4. S_I_Y
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    S_I_Y

    Участник

    S_I_Y

    Участник

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Да, в идеале там хотелось бы.

    То есть зацепиться проводом за арматуру? Толщину стяжки не подскажите сразу?

    Стены ямы и гаража представляют собой простую кирпичную кладку. Никаких арматур там нет.

    К сожалению ничего подобного нет.
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Защитный слой бетона для арматуры от 5см. Ну пусть 4см. С каждой стороны.

    Сетку приварить к штырю, 10-15см длинна шва.
    Или спец зажим.

    Лестница может тож быть металической. Ее тож в суп.

    Сетку конечно лучше из арматуры от 8мм
    Но думаю можно и 5мм.

    Можете п образно, и образно арматуру в стяжку положить.
    Ширина яму вмеравно обычно не более 1м
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Ну про ip55, ip65, ip66.
    Сами думаю понимаете
     
  7. S_I_Y
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    S_I_Y

    Участник

    S_I_Y

    Участник

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    @Ivanxxx, еще один момент. У меня в гараж заходит провод снаружи из под земли. Когда покупал гараж у прежнего владельца спрашивал что это такое. Он сказал типа землю пытался завести. Но я тогда на этот момент не обратил внимание и забыл про него на долгие 6 лет. Собственно сегодня после прочтения разной литературы по заземлению, решил проверить одну вещь. С помощью тестера решил посмотреть, что он покажет по напряжению между фазой и этим проводом. И о чудо, он показывает 245В. Можно ли тогда сказать, что это по факту земля/заземление?

    Раскапывать и проверять что там и насколько все это уходит и куда, точно не буду. Но можно ли это использовать в качестве заземления для электробытовых приборов?
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Не могу знать что это такое.

    Можете мультиметром проверить металосвязь этих проводов с нейтралью.
     
  9. S_I_Y
    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    S_I_Y

    Участник

    S_I_Y

    Участник

    Регистрация:
    12.01.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Поясните пжл подробнее.
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    Сопротивление на прозвон.
     
  11. Ar_dor
    Регистрация:
    15.07.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Ar_dor

    Новичок

    Ar_dor

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Ivanxxx, Спасибо с этим все понятно.
    А вот насчет СУП и забора. С трех сторон из профнастила, столбы профильные в бетоне, прожилины из профильной трубы приварены.
    По идее забору нужно свое заземление т. к. линия пересекает забор (хоть и на 6м высоте)?
    И заземление забора не должно быть рядом с трубостойкой и ее заземлением?
    Только у меня ошибка при постройке забора, трубостойка на границе участка, соответственно забор практически в плотную к трубостойке.
    Думал на счет того чтобы к столбам забора (тем что подальше от трубостойки) приварить полосу (шов 10см) и эту полосу уже прикрутить к штырям в земле.

    И еще дилетантский вопрос нужно ли вокруг трубостойки делать защиту, снять верхний слой грунта засыпать чем-то вроде гранитной крошки?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Что смущает?
    Чем подробнее ответите, тем проще будет разобраться.
    Максимальную безопасность может обеспечить только система уравнивания потенциалов (СУП).

    В частном секторе (на мой взгляд) наиболее безопасна связка: ТТ + двойная диф. защита + СУП.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    В смотровой яме сделать можно.
    Бесполезно?
    Да хрен его знает. Песок разный бывает.
    Можно забить один штырь и проверить лампочкой через УЗО.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Лучше в котельной.
    Это комфортнее.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.108
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Тверь
    В помещениях где расположены газовые котлы. Запрещены вру и рщ. За исключением боксов дополнительной автоматики для систем отопления и гвс.

    Это у газовщиков такое требование при приёмке бывает.

    В ином помещении строения. Мож и конфортнее.