1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конденсат на теплообменнике напольного котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maximyaroslavl, 23.04.26.

  1. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    83

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Ярославль
    Конденсат на теплообменнике напольного котла
    Планирую поставить напольный котел, самый обычный стальной, на автоматике sit630.
    Греть будет теплый пол напрямую, по термостату (термостат будет включать насос).
    Думаю, что температура не будет подниматься выше 45 градусов.
    Стоит ли бояться на коррозию теплообменника?

    По идее всё будет купаться в конденсате.
    Но, я так понял, автоматика у таких котлов всегда греет теплообменник до назначенной температуры. То есть, даже когда термостат будет выключен, горелка будет включаться.
    Не получится, что таким образом теплообменник будет "подсушиваться" в паузы работы термостата?
    И можно не бояться за конденсат?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535
    Адрес:
    Иваново
    Стоит

    какая автоматика?

    боятся нужно

    А вы вообще инструкцию к котлу открывали? Что там написано про минимальную Т теплоносителя?
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    @maximyaroslavl, на моем котле с автоматикой евросит минимум на позиции 1 это 40 градусов. Сейчас столько и стоит в межсезонье. Пламя ровное голубое, без желтых проблесков.
    Важно: котел в отдельном помещении, воздух для горения не домашний=влажный.
    Как будет при других условиях, хз.
    Но в инструкции есть, что розжиг и прогрев при позиции 3 (а может и 2, точно не помню) для уменьшения времени горения с конденсатом.
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    Но, в принципе, отсутствие жёлтых проблесков, наверное, не исключает миниконденсата, который есть, но не стекает / не капает.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    Правда, мне немного логика включения насоса по термостату непонятна. Убрать термостат и пусть насос без остановки... Но я не специалист, может, так нельзя...
     
  6. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Да, можно.
    Бояться нужно за котёл.
    В конце концов, ещё один насос и трёхходовой клапан - это может быть совсем недорого...
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151
    Адрес:
    Касимов
    Не будет купаться, если котел в доме с постоянным проживанием. Конденсат будет один раз, при первом заполнении системы холодной водой из водопровода. Потом, в начале сезона, он будет уже комнатной температуры. И образование его возможно, если система работает в ЕЦ, и состояние ее такое, что к котлу приходит обратка с ледяным теплоносителем. Если установлен насос, конденсата не будет.
    Сколько назначите, столько и будет греть, термостат там включен всегда, он не отключается вручную.
    В металлический чайник, налейте воды из под крана, поставьте кипятить. Набюлюдайте за образованием конденсата. А вечерком, уже остывший, но комнатной температуры, так же поставьте на газ. Набюлюдайте. Вот так и будет с вашим котлом.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535
    Адрес:
    Иваново
    А вы думаете что на улице воздух суше чем в доме что ли
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535
    Адрес:
    Иваново
    Будет конденсат. Точка росы для дымовых газов 55гр примерно
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    По абсолютному содержанию влаги в большинстве случаев - да, т к он более холодный во время работы котла.
     
  11. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    83

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Ярославль
    Сорян, нет ни газовой плиты, ни стального чайника.
    Я так понимаю правильный ответ: что в любой ситуации никакого конденсата с внешней стороны чайника не будет.
    Он только когда чайник с ледяной водой ставишь на плиту.
     
    Последнее редактирование: 24.04.26
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.535
    Адрес:
    Иваново
    @maximyaroslavl, с чайником тут сравнивать нельзя. разные газы
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.883
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.883
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    Зависит от мощности котла, режимов работы и схемы СО - в целом больше его не будет, чем будет. Можно исхитриться и подавать в котел осушенный воздух, можно обменник менять - можно много что придумать.
    В целом - гадание.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151
    Адрес:
    Касимов
    yes3 (1).gif
    Напольник, простой чайник, с теми же газами от горелки. Топик не про конденсат в дымоходе спрашивал, хотя и его тоже не будет.
     
  15. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    4.439
    Благодарности:
    3.018

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    4.439
    Благодарности:
    3.018
    Адрес:
    Московская область
    Анатолий, тогда почему на моём чугунном Бакси в инструкции написано, что ниже 60 греть не рекомендуется? Сейчас только в режиме ТП, через смесительный работает, нагрел до 60, отключился, как обратка с ТП снижает, обратно включается на нагрев.