1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Навес к дому из газоблока в армопояс

Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем aplatov, 02.04.26.

  1. aplatov
    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    aplatov

    Новичок

    aplatov

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Навес к дому из газоблока в армопояс
    Добрый вечер. планирую навес 8/3 метра к дому из газоблока, одна сторона на винтовых сваях навеса другая крепится к дому (в армопоясе заложил шпильки) на сколько рабочая эта конструкция? или сделать навес как отдельно стоящий на винтовых сваях? так же и вдоль гаража навес планировал.
     

    Вложения:

    • стена дома.jpg
    • сваи гаража.png
    • стена гараж.jpg
    • стена дома.jpg
  2. aplatov
    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    aplatov

    Новичок

    aplatov

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доп фото
     

    Вложения:

    • Без имени.jpg
  3. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    397

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Домодедово
    Причина тряски?
    люди просто доску прикручивают к стене и на неё опирают, а тут в жб элемент крепеж
     
  4. aplatov
    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    aplatov

    Новичок

    aplatov

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вообще так и думал что прикрутить доску к стене сковозь шпильки и уже от нее стропила на навес … тряска в том что одна сторона навеса на сваях, выдавит пучением и вывернет стену дома …?
     
  5. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    397

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    1.333
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Домодедово
    дайте мне опору и я переверну дом навесом (с) свая

    ничего оно не может сделать, так как конструкция гибкая
     
    Последнее редактирование: 02.04.26
  6. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    2.414

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.769
    Благодарности:
    2.414
    Адрес:
    Россия
    тогда и соединение двух построек должно предусматривать шарнир в стыке элементов примыкания друг к другу
    Конечно не сквозная шпилька в газоблок - не есть мертвое соединение .. и в монолитном бетоне вылезет при продольной нагрузке, но тогда и каркас пристроя должен предусматривать возможность такого "сценария"
     
  7. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    12.032
    Благодарности:
    19.226

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    12.032
    Благодарности:
    19.226
    Адрес:
    Глазов
    Допустимый предел податливости крепежа в доске принято считать = 2 мм.
    т. е. крепление стропил в стальных опорах балки (в верхнем узле примыкания крыши навеса) позволяет поворот с радиальным смещением до 2 мм. (экспериментально 1,5 гр).
    Стоит задача определить осевое вертикальное смещение в противоположном шарнире (стропильная балка - стена навеса) на пролёте 3000 мм. Т. е. пучение грунта под опорой навеса на плече около 3 м. от дома.
    Скетчап модель показала пучение до 80 мм.

    7.jpg 5.jpg 6.jpg
    Но это, в теории, поворот вокруг верхнего крепёжного метиза. Если взять центр поворота метиз в середине доски, то при том же пределе податливости крайних точек крепления угол поворота (величина пучения) увеличится вдвое.
     
    Последнее редактирование: 03.04.26