    Воздух в СО теплый пол, котел и подводка в цоколе
    Приветствую.
    Хотел узнать от специалистов, как лучше сделать систему для запитки теплых полов и эффективным отводом воздуха.
    Имеется газ. котел с внутренним насосом (Daewoo DGB-200MSC) ,коллекторы 3/4 на 6 выходов, концы коллекторов (подача и обратка) заглушены автоматическим воздухоотводчиком.
    Всё это находится в цокольном этаже ниже уровня теплого пола (-2,5 м), еще выше на втором этаже установлены 3 радиатора с кранами маевского. С радиаторами проблем нет, воздух сгоняется быстро, а вот с теплым полом приходится долго возиться, перекрывая все контуры и по одному, открывая, стравливать. Насос котла работает не постоянно.
    Хотел установить готовый НСУ, площадь обогрева теплыми полами 80 м2, радиаторы 50 м2 .
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Какие проверенные варианты из бюджетных без расходомеров посоветуете на данную квадратуру ?
    Встроенного автоматического воздухоотвода в котле явно мало.
    Для эффективного отвода воздуха пишут, что воздухоотвод должен быть в самой верхней точке (это актуально только для радиаторов с краном маевского на верхнем этаже).
    Опять же автоматические воздухоотводы со временем текут...
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Для радиаторов, любые. Для НСУ нужно по взрослому, с расходомерами.
    Выгоните воздух, и больше его туда не загоняйте.
    Для чего он там стоит, его достаточно. Остальное спускаем краниками маевского.
    Кроме Мавзолея, нет ничего вечного. Потекут, замените.
     
  5. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    С расходомерами НСУ ставить проблемно, т. к. изначально длина выведенных шлангов контуров теплого пола небольшая и подходят под потолком цоколя к распределительным гребенкам. Наращивать шланги нехотелось бы, а работать в вертикальном положении они не будут ...
    Поэтому и спрашиваю про НСУ для моего случая .
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    @NSK2015, Схему рисуйте. Не бывает ничего проблемного.
    Вертикальное положение, самое любимое для любой системы отопления!
     
  7. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Может я неправильно написал - распределительные трубы НСУ при коротких выводах теплых полов будут стоять вертикально, а расходомеры соответственно в горизонтальном ...
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Рояль значит не покажете? Как у вас расходомеры в горизонт наклонились?
     
  9. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Я же выше написал, что поставить нормально (горизонтально) узел СНУ с расходомерами (вертикально) не получится без наращивания шлангов теплых полов, т. к. они выведены с потолка цоколя на небольшую длину и подсоединены к гребенке (подача и обратка), которая стоит вертикально.
    Гребенку поэтому хотел оставить, а перед ней в горизонтальном положении установить нормальный НСУ .
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Так НСУ в любом месте поставьте, хоть в другом конце дома, хоть в подвале, а к коллекторам подведите две трубы
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.982
    Благодарности:
    24.422

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.982
    Благодарности:
    24.422
    Адрес:
    Россия, Москва
    Фотографии или чертёж (фотография чертежа) сильно упростят дело.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.982
    Благодарности:
    24.422

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.982
    Благодарности:
    24.422
    Адрес:
    Россия, Москва
    На торцах этой гребёнки нет случайно заглушек? Вместо них и вкрутить краны Маевского.