Почему периодически стучит обратный лепестковый клапан?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alexars70, 06.03.26.

  1. alexars70
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18

    alexars70

    Живу здесь

    alexars70

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18
    Почему периодически стучит обратный лепестковый клапан?
    Приветствую всех. Прошу помощи у специалистов по системам отопления. Имеется СО с ТТК и ЭК:
    upload_2026-3-6_15-43-43.jpeg
    Основной режим работы ТТК ЕЦ. Узел о с обратным лепестковым клапаном 2" находится в одной горизонтальной плоскости вместе с подключенным параллельно ШК 2", который постоянно закрыт и обратным коллектором. При включении ЭК включается и его насос и периодически слышен стук лепесткового клапана. Где ошибка?
    Пропадут ли стуки лепесткового ОК, если насос ЭК переместить левее по обратному коллектору, так, чтобы насос ЭК создавал водяной поток противоположный направлению открытия лепесткового ОК?
    upload_2026-3-6_15-36-18.jpeg
    Ещё один из вариантов - это установка дополнительного шарового ОК на подачу от ТТК. Может кто сталкивался с подобным поведение лепесткового ОК и уже решил эту проблему?
     

    Вложения:

    • Схема СО.jpg
    • upload_2026-3-6_15-15-42.png
    • upload_2026-3-6_15-18-4.png
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Красивая схема и видимо чего то значит.
    одно плохо - разбираться трудно.
    ясно только, в клапан кто то давит) и скорей всего насос электрокотла)
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    А зачем он тогда там?
    А зачем он там, что от него зависит?
    Некорректно установлен. Уровнем не пользовались, а глаз замылился...
     
  4. alexars70
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18

    alexars70

    Живу здесь

    alexars70

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18
    ШК установлен параллельно лепестковому ОК для организации ЕЦ через ТТК. Первые сезоны он был открыт, так как использовался только ТТК, когда решил в межсезонье включить ЭК, то ШК закрыл и оказалось что ЕЦ прекрасно работает и через лепестковый ОК. и в ШК в принципе нет необходимости. А от лепесткового ОК зависит будет ли циркуляция (при работе насоса ЭК) работать через всю систему или пойдёт по пути наименьшего сопротивления через ТТК.
    Переделал схему по второму варианту (там где насос ЭК левее труб обраток СО) и насос поставил чуть мощнее 25/6 (был 25/4). При включении насоса ЭК, на 1-й и 2-й скоростях периодический стук лепесткового ОК остался, а на 3-й скорости пропал. У меня сложилось мнение, что периодический стук лепесткового ОК является следствием хорошей ЕЦ, и чем лучше работает ЕЦ, тем мощнее надо ставить насос для принудительной циркуляции, чтобы он смог гарантированно закрыть лепестковый ОК и не давал ему открываться.
     
  5. alexars70
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18

    alexars70

    Живу здесь

    alexars70

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18
    Переделал схему по второму варианту (там где насос ЭК левее труб обраток СО) и насос поставил чуть мощнее 25/6 (был 25/4). При включении насоса ЭК, на 1-й и 2-й скоростях периодический стук лепесткового ОК остался, а на 3-й скорости пропал. По моему на лепестковый ОК давила ЕЦ, а мощности насоса ЭК не хватало для полного закрытия лепесткового ОК.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Ну так уберите совсем ОК. Если есть шаровый. Сейчас масло масляное на обратке...
    Наоборот, если насос только помогает ЕЦ.
    Увидеть можно, как он установлен? Куда уклон его?
     
  7. alexars70
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18

    alexars70

    Живу здесь

    alexars70

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    18
    Функция лепесткового ОК запирать циркуляцию через ТТК при включении насоса ЭК, тем самым обеспечивать циркуляцию теплоносителя через СО. Параллельную установил ШК и лепестковый ОК как у Федот1, Теперь сам понимаю что ШК можно было и не ставить, хотя если вдруг случиться что-то такое из-за чего заклинит лепестковый ОК в закрытом положении, можно будет открыть ШК для обеспечения ЕЦ через ТТК. То есть ШК остаётся в качестве резерва.
    Как раз на лепестковый ОК давление ЕЦ и давление насоса ЭК давят с разных сторон, ЕЦ слева -направо (по схеме), а насос справа-налево, и какое из давлений сильнее от этого зависит положение лепесткового ОК. Если сильнее ЕЦ то лепестковый ОК открыт, если наоборот, то закрыт.
    Он в горизонте.