1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плохо пропускает жидкость один контур ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kostik1979, 03.03.26.

  1. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Плохо пропускает жидкость один контур ТП
    Здравствуйте! Месяц назад запустил тёплый пол, 7 контуров, труба ROMMER pe-xa 16x2мм, теплоноситель Thermagent Эко пропиленгликоль. Длина: первый (в санузел) ~ 45м, остальные ~ 65м.
    Во 2 контуре (зелёная стрелка на фото) пропускная способность максимум 2 литра при перекрытых остальных (как на фото). При всех открытых контурах на расход ~ 3л, во втором расход снижается до 1 литра. Обратка во 2 контуре заметно холоднее остальных, как и температура пола над ним.
    Если расходомером полностью перекрыть проблемный контур, а потом потихоньку начать открывать, то при ~ 20% открытия расходомера поплавок быстро падает на отметку 1 литр/мин и при дальнейшем открытии расходомера стоит на месте.
    Вопрос: если исключить засор/залом трубы в стяжке, насколько вероятно, что виноват какой-то из кранов на коллекторе (выделил на фото голубыми овалами)?

    upload_2026-3-3_18-49-42.png
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    А если все, кроме проблемного?
     
  3. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Я ж написал - "максимум 2 литра при перекрытых остальных (как на фото)"
    на фото как раз вся обратка перекрыта кроме 2
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Снимите со всех колпачки.
     
  5. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    upload_2026-3-3_19-21-55.png
     
  6. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Они уже были сняты (фото выше). Или ещё какие-то колпачки?
     
    Последнее редактирование: 03.03.26
  7. 55Андрей
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24

    55Андрей

    Живу здесь

    55Андрей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Омск
    А другие контура если плавно открывать, постепенно увеличивается скорость?
     
  8. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Да, постепенно, до ~ 3.5-4л/мин (когда полностью открыты)
     
  9. 55Андрей
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24

    55Андрей

    Живу здесь

    55Андрей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Омск
    я бы проверил исправность расходомера, поменяв его с соседним.
     
  10. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Спасибо за совет). Я бы тоже сразу проверил, если б это было "как 2 болта на колесе перекинуть".
    В этом и был изначально мой вопрос, мож у кого было подобное, что причина малой пропускной способности контура была в бракованном расходомере или в кране на обратке, ну или ещё в каких-нибудь элементах коллектора.
     
    Последнее редактирование: 04.03.26
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    оставьте только эту петлю на пару тройку часов. вполне может быть завоздушена.
     
  12. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    Уже 2 раза оставлял на сутки, не помогло.
     
  13. Kostik1979
    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7

    Kostik1979

    Участник

    Kostik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    7
    На всякий случай, вот вся система

    upload_2026-3-4_22-24-6.png
     

    Вложения:

    • upload_2026-3-4_22-23-12.png
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда начать с простого - расходомер и клапан на обратке, можно в виде опыта просто исключить на время и ориентироваться на температуру петли.
    покупаете радиаторную заглушку 1\2 НР с резинкой или маевского 1\2 что проще, выкручиваете расходомер и вместо него пробку.
    меряете температуру обратки, запускаете, через несколько часов контроль.
    п. с. операции удаления при сброшенном давлении и перекрытых петлях, как пробку завернёте можно всё открывать)
     
  15. 55Андрей
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24

    55Андрей

    Живу здесь

    55Андрей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Омск
    Не сильно сложнее.