    В общем котел запустили, свозили плату на перепрошивку, я уж не знаю что с ней делали, но котел заработал) Всем спасибо
     
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @Hulk,
    Куда возили то - Контакты есть? И во сколько обошлось в итоге?
     
  3. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691
    Адрес:
    Курск
    А до появления этой проблемы он сколько работал?
     
  4. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    6.311

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Орел
    AtmoTECpro 240 3-3.
    Появилась ошибка F. 15/F.64 (поочередно, мигает). В описании сказано, что проблема с датчиком утечки газа. До этого датчик менял, но в тот раз ошибка была другая (и вообще вроде не в датчике дело было).
    Замена на старый датчик результата не дала. При этом, если датчик не подключен (случайно понял, когда не до конца соединил штекер с датчиком) появляется ошибка F. 6 - обрыв цепи.
    И ещё заметил, что в последнее время (до этой ошибки) котел в режиме ГВС работал слишком активно, пламя чуть ли не из щелей в котле было видно. Температура стояла чуть больше 40 градусов, а нагревался котел свыше 50. Может это никак не связано.
    Менять датчик на новый? Или ещё могут быть какие-нибудь причины?
    Тяга есть.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784
    Если темпеоатура ГВС стоит чуть больше 40⁰, то котел и будет нагревать теплоноситель до 50+⁰, именно эту температуру и видно на табло. Или у вас горячая вода шла за 50⁰?
    Что касается ошибок, проверяйте цепи датчика, жгуты проводов до платы и нет ли замыканий на самой плате. Может плату заливали водой?
     
  6. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    6.311

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    6.311
    Адрес:
    Орел
    Похоже нашел проблему. Обмотка проводов до места штекера датчика обгорела.
    IMG_20260519_111110.jpg
    Заизолировать можно или менять проводку?
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784
    Если провода целые, и только обгорела изоляция, то можно попробовать изолировать, но надо выяснить, почему она обгорела. Возможно забит первичный теплообменник снаружи и дымовые газы прут во все щели. Надо всё смотреть.
    Удачи.
     
  8. Kopaserg
    Регистрация:
    20.10.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Kopaserg

    Участник

    Kopaserg

    Участник

    Регистрация:
    20.10.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Всем привет, хочу узнать, кто занимается еще разбором шины еБас и созданием собственных адаптеров для удаленного мониторинга? Я тут заморочился на эту тему и много чему понаучился, хочу поделиться как продвигается дело и куда завела простая идея мониторить котел вайллант турбо через интернет, но не покупая родных регуляторов, адаптеров или сторонних, дорогие они для простой задачи узнать работает котел или в ошибке. Итого самое интересное как я нашел алгоритм расчета црц пакетов в шине. Но история длинная и еще не кончилась), если откликнитесь, то поделюсь, а то ковыряю один с ИИ на пару)
     
  9. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Московская область
    По этому вопросу Petrovich73 занимался пару месяцев назад, попробуйте с ним связаться, у него были какие-то наработки.
     
  10. Petrovich73
    Регистрация:
    01.01.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25

    Petrovich73

    Участник

    Petrovich73

    Участник

    Регистрация:
    01.01.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25
    ИИ в этом вопросе очень плохой помощник, 30-40% врет безбожно, даже не существующие ссылки на github генерирует. https://ab-log.ru/page.php?ID=71&cs=1 Тут много интересного. Время от времени (когда есть свободное время) уже пару лет пытался разобрать как оно работает. В итоге, купил плату https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html(кстати, сейчас появилась на али), сначала на б/у ноут установил Home Assistant, потом на авито купил мини пк на i3 пне за 3 рубля и перенес Home Assistant туда, теперь там помимо eBUSd появилось кучка других устройств (какие то собрал и прошил сам) и часть устройсв прокинул в Алису. Тоже мучал несколько ИИ одновременно. Танчики пришлось забросить... уже почти два года ...Сам шилд обошелся около 3 рублей + мини пк 3 рубля. Мониторить можно с телефона, с Пк, ну и Алису в колонке можно спросить. Дешевле способа я не нашел. Все работает локально. Кстати HEX коды можно вытащить из eBUSd. HA.png HA2.png HA3.png Котелок Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
     
    Последнее редактирование: 24.05.26
  11. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Московская область
    Как дела с vrDIALOG, получилось подружиться?
     
  12. Petrovich73
    Регистрация:
    01.01.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25

    Petrovich73

    Участник

    Petrovich73

    Участник

    Регистрация:
    01.01.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25
    Забросил. Так то подружил через логический анализатор (оказалось, что если подключаться через RJ-12 там пятивольтовая логика, а я ломился через Ebus +- вывод, а там до 25 вольт) А забросил, так как действительно медленно идет обмен и не все функции доступны (такое ощущение-что подвисает, не пойму с чем связано) Брал у сервисанта родной кабель, так он тоже на бесплатной vrDIALOG тормозит. А на платной - раз в пять быстрее, но у оригинальной vrDIALOG привязка к железу идет (он себе в ноуте оперативки две планки поменял и все, vrDIALOGв ошибку улетал, пока оперативку не вернул) Короче, обложили буржуи... Была идея завиртуалить винду с оригинальной vrDIALOG, но не прокатило... eBUS Adapter Shield C6 мои хотелки закрывает. Кстати, у Adapter Shield C6 есть веб интерфейс и там раньше были только настройки и логи работы, а теперь (если купить ключ...30 евро за год) появляется инфа о подлюченном котле, я пробовал когда тест был- нихрена не понял. Может, за деньги интереснее будет, но мне оно не надо уже... Вот тут можно почитать https://token.ebusd.eu/ типо, с ключем не нужно запускать Ebusd, можно все данные в веб интерфейсе читать, но старые котлы, может и не увидеть, тут надо с немцами переписываться ... Как у меня было, с бесплатным ключем, можно в pdf глянуть
     

    Вложения:

  13. badscorp
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    badscorp

    Участник

    badscorp

    Участник

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Всем привет. Столкнулся с проблемой на Vaillant turbo tec 242/3-3, температура гвс установлена на минимум греет до 70, гасит пламя, остывает, потом снова греет до 70. Через несколько таких качелей выдаёт F27, F62.
    Что делал:
    Вызвал специалиста из газовой службы...
    1) Чистили газовый клапан и меняли на абсолютно новый.
    2) Проверили вторичный теплообменник - чистейший.
    3) Проверяли родные датчики температуры и подкидывали заведомо рабочие.

    Купил "отремонтированную" плату, с ней в поведении котла ничего не поменялось, только ошибка через несколько поджигов F28.
    Подскажите куда копать?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.152
    Благодарности:
    1.784
    Проверяем работу на отоплении. В режиме ГВС смотрим в меню d40, d41. Если разница большая, то скорей всего плохая циркуляция, т. е остаётся смотреть насос.
     
  15. badscorp
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    badscorp

    Участник

    badscorp

    Участник

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    С циркуляцией всё отлично. Сбросили настройки в D96 и обе платы заработали как ни в чём не бывало.