1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Большой расход газа

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.

  1. valek20
    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35

    valek20

    Живу здесь

    valek20

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35
    при снижении температуры дельта снижается, автор использует котел на минимальной мощности
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    это не так работает.

    величина дельты никак не нормируется.

    имел бы котел модуляционный насос - снизил бы цируляцию
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    @valek20, я вам могу рассказать откуда вообще дельта берется и почему она такая.

    с котлом это никак не связано
     
  4. valek20
    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35

    valek20

    Живу здесь

    valek20

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35
    как себе представляете дельту 20 при температуре 45
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    так же как и при 80/60

    только вот с обычными насосами такое такую дельту на 45/25 не получить, а вот с модулируемыми котловыми - можно
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    @valek20, и вы не зацикливайтесь на дельту - цифра можно сказать с потолка берется
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    @valek20, Скажу больше - все эти дельты в ИЖС и не работают толком. часто можно и не считать даже
     
  8. valek20
    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35

    valek20

    Живу здесь

    valek20

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35
    естественно если объём системы 100л и больше там сложнее соблюдать дельту.
    при 25л и 6-7квт это нужно постараться чтобы дельта была больше 10
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785
    Дельта зависит от мщности и скорости теплоносителя. Выше скорость, меньше дельта при постоянной мощности.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    вообще никак не связано с объемом теплоносителя, может вы путаете с тактованием
     
  11. valek20
    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35

    valek20

    Живу здесь

    valek20

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.25
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    35
    пусть будет по вашему...
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Объем носителя прямо влияет на тактование.
     
  13. Vladimir50
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    23

    Vladimir50

    Живу здесь

    Vladimir50

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    23
    Я тоже так подумал и решил всё так и оставить, вчера вдобавок ко всему, отказал сигнализатор. Который ни с того ни с сего в 12 ночи начал пищать, пришлось вызывать аварийщиков они и определили, что он благополучно сдох! Проработал около 18 месяцев. На следующий день приехали уже другие и за 800 рублей заменили на новый. Так что тему можно закрывать, спасибо всем, кто дал дельные советы, узнал кое что новое о котле и не только, всем удачи.
     
  14. Serega18061972
    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    Serega18061972

    Участник

    Serega18061972

    Участник

    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    @Vladimir50, А может у соседки котел конденсационный и у него КПД получше? Это так, как один их вариантов. Ну может из за плохой воды накипь на теплообменнике наросла, тоже КПД понизится.
     
  15. Vladimir50
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    23

    Vladimir50

    Живу здесь

    Vladimir50

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    23
    Serega18061972, не думаю, что у ней конденсационный, увижу уточню, а на счёт накипи, так котлы почти новые - 2,5 года, у меня и того меньше.