1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дурит Ferroli Pegasus D32 с внешним датчиком температуры

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Martin62, 16.02.26.

  1. Martin62
    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Martin62

    Новичок

    Martin62

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дурит Ferroli Pegasus D32 с внешним датчиком температуры
    Здравствуйте, уважаемые господа!
    Имеется: Ferroli Pegasus D32, неизвестный заколхоженный внешний датчик температуры за плотно закрытым пластиковым окном на 2/3 высоты стены от земли (некий термистор NTC 10k распаянный на макетной плате, дальше через впаянный клеммник провод сквозь раму окна и к котлу).
    Этой зимой начал дурить погодозависимый режим в связи с тем, что показания с внешнего датчика снимает некорректно.
    Прямо сейчас:
    На улице -15
    Котел по датчику показывает -5
    Сопротивление датчика, замеренное на конце провода около клемм котла 69 кОм, что (по наугад взятому даташиту какого-то NTC 10k 3950B термистора с Озона) соответствует примерно -16 градусов (вроде примерно ок).
    Почему пишу: котел в начале года (сильные морозы) свободно догревал до 24 градусов, сейчас же еле держит 23.
    Куда копать? Есть ощущение, что плата просит ремонта, но таки есть надежда на чудо.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Martin62, а отключить внешний датчик, и перенастроить котел на другой алгоритм работы?
     
  3. Martin62
    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Martin62

    Новичок

    Martin62

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Да вроде везде пишут, что с погодозависимой регулировкой экономичнее.
    И в целом "перенастроить на другой алгоритм" мне, к сожалению, ни о чем не говорит - не разбираюсь в этом совсем.
    В целом хочется сделать как-то оптимально. Мы тут находимся обычно с вечера воскресенья по вечер вторника или среды. Пробовал на контроллере ставить на период отсутствия только защиту от замерзания 10 градусов, а в 00:00 субботы чтобы начинал греть - к приезду догревает максимум до 18-19 градусов, а в целом расход примерно как если постоянно держать условные +23.
    Дом 150 кв. м. двухэтажный, кирпичный (стена 2,5 кирпича плюс лист минваты плюс облицовочный) с бетонными перекрытиями (пол и потолок 1 этажа), второй этаж мансардный, крыша покрыта мягкой черепицей, что внутри по утеплению - неизвестно. Окна пластиковые 2-камерные. Расписываю это все для понимания как набирает и держит (или нет) тепло.
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Martin62, котел потребляет газа ровно столько, сколько теряет ваш дом. Экономить без ущерба комфорту не выйдет. Если уж только совсем у вас перетоп, то да, это перерасход газа.
     
  5. Martin62
    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Martin62

    Новичок

    Martin62

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Такс, ну допустим.
    У нас стоит OT+ термостат Starclima Sirius 1P (со встроенным датчиком температуры). Плюс внешний бойлер для ГВС (не совсем понимаю как он работает, то ли просто как большой расширительный бачок, то ли сам что-то газом греет)
    Каким образом перенастраивается всё это добро на нормальную работу без внешнего датчика?