ТН вода-фреон на переливных скважинах

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Джон97, 15.02.26.

  1. Джон97
    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Джон97

    Участник

    Джон97

    Участник

    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Все тепловые процессы достаточно медленные, потому что инертные. И обычные датчики Р1000 или NTC вполне справятся. Но управление ЭРВ - это немного другая история, ведь если подобрать ТРВ, то по нему подберётся и ЭРВ. Вот и надо знать, как точно подобрать ТРВ на перепад давления и температуру перегрева.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Эта фраза, оторванная от типа фреона и мощности ТН, не имеет смысла и практической ценности
     
  3. Джон97
    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Джон97

    Участник

    Джон97

    Участник

    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Мощность ТН известна, компрессор PH420X3CS-4KU1 Тошиба, 7,5 кВт. Фреон, соответственно, R22. Но площадь поверхности теплообмена считается через охлаждаемую среду, то есть, воду. При дельте температур 8 - 4, 8 - 5, т. е. 4-5 К, площадь получается, самое большое, при всех минимальных значениях формулы, 1 метр квадратный. И мне хочется понять - на практике это имеет смысл? Или действительно, нужно брать именно не меньше 2-х метров квадратных?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Перелив один из самых сложных в реализации. Нужно учитывать запас на загрязнение, предотвратить замерзание.
    Конкретно под ваши условия у меня нет опыта, должен подойти В3-052-30...40 (с дистрибьютором), схема включения - прямоточный теплообмен. Датчик протока обязателен. Лучше иметь доп. защиту по температуре фреона на выходе из ПТО.
     
  5. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    @Джон97, Если для вас понятие дельты температур не является непостижимым и вы понимаете откуда у него ноги растут, может вы сможете прикинуть и всю систему?

    Что касается ПТО, то увеличенный размер при одном и том же протоке - это более низкая дельта Т на теплообменнике. Это может давать с одной стороны эффективность, а с другой уменьшает нагнетание.
    Высокое нагнетание за 100С может быть проблемой.
    Я бы взял ПТО, ориетнируясь на 5К, притом высокий, то есть все тот же В 052 на 30 пластин.
    Брать больше особо не вижу смысла, потому что всю эффективность съест большая дельта на горячей стороне.

    Можно прикинуть всю систему, но большой вопрос какая дельта будет со стороны внутреннего блока.

    upload_2026-2-17_9-1-33.png

    Можно скачать древнюю программу Coolpack и вбить в нее данные, посмотреть что выходит
    Только как себя поведет наружка вам никто не расскажет, это только экспериментально
    upload_2026-2-17_9-2-40.png
     
    Последнее редактирование: 17.02.26
  6. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    Upd: Уже не отредактировать. Еще одна причина взять ПТО побольше - поднять Т кипения на градус другой. Для того чтобы гарантировать отсутствие обмерзания очень желательно сделать аварийное отключение при температуре конденсации 0. Ну или +2, чтобы был запас. (И не важно сколько там по воде).Если вода +6, то практически не остается запаса.
     
  7. Джон97
    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Джон97

    Участник

    Джон97

    Участник

    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Спасибо большое. Теперь надо это всё понять и принять) Как созрею для диалога - сразу напишу. Просто сегодня не в форме, после рабочего дня.
     
  8. Джон97
    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Джон97

    Участник

    Джон97

    Участник

    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Спасибо! С загрязнением буду бороться ультрафильтром. Датчик протока не нужен, нужны два датчика давления. Температуру фреона из ПТО буду контролировать, схему автоматизации по тепловой схеме всей системы дорисую, приведу немного позже. Я в источниках тепла соображаю) А вот во фреоновых установках только начал осваиваться)
     
  9. Джон97
    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Джон97

    Участник

    Джон97

    Участник

    Регистрация:
    18.08.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Я уже пытался в Coolpack, но не уверен в результатах. Как соберусь с мыслями - выдам свои выкладки.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.263
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Слишком большой перепад давления. Эффективность (СОР) упадет

    Тогда купите сразу два ПТО ;)
    Защит много не бывает