1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите определиться с выбором фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем olgagal, 10.02.26.

  1. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    463

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    463
    Какие могут быть обиды;).Отстаете Вы от реальности, бабульки в соцсетях уже тусуются, а все форумы с супер специалистами уже давно ИИ заменил.
     
  2. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    5.543

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.332
    Благодарности:
    5.543
    К вопросам качества - вспомнил относительно недавний случай, крепко засевший в памяти.
    Большой объект, много разных субподрядчиков, огромный строй городок. В строй городке чисто, вагончики стоят ровно, да и в целом на объекте чисто, но этим сейчас особо никого не удивить.
    Ровно в 12.30 кончается обед, и ровно в эту же минуту из вагончиков начинают выходить рабочие, и не расслабленные, а в тонусе, и прут по своим участкам.
    В одном узком месте 3 команды монолитчиков застревают, так как каждая команда волочат свою сборную металлическую опалубку, у всех габаритные и сложные формы щитов, поэтому и столкнулись.
    Так что запомнилось - все три команды пыхтели-сопели, пытались разойтись - НО НИКТО ПРИ ЭТОМ НЕ МАТЕРИЛСЯ! Выяснилось, что за мат и вообще за крик и склоки на этом объекте установлен штраф. Даже не так - ШТРАФ! Который выписывают не самим работягам (там и наши, и СНГ) а субчику, т. е субподрядчику
    На объекте крутятся т. н. "акулы", это уже устоявшееся название таких специальных людей, мужчин на пенсии, но ещё с советским опытом и образованием, чья основная и главная задача - выискивать малейшие косяки, малейшие отклонения от проекта, технологии и снипов-хрипов) зарплата у этих мужчин, точнее договор с генподрядчиком такой - нашел акула косяков у суба в процессе - субу (субподрядчику) от гены (генподрядчика) штраф (ШТРАФ!) Накусал акула суба на 10 млн. штрафа - получил себе 1 млн, это за 2-3 летних месяца.
    Договор у суба с геной на 26(!) листах мелкого двустороннего текста, на каждой(!) странице 2 подписи. На стройке в итоге - порядок, нет мата, скорость, аккуратность, высочайшее на самом деле качество работ, без иронии. Платят хорошо всем, на объекте столовая от гены, освещение, туалеты и т. д.
    Но не покидало ощущение концлагеря, почему-то)
     
    Последнее редактирование: 14.02.26
  3. chpspb
    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    84

    chpspb

    Живу здесь

    chpspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    84
    @olgagal,
    Конечно, на Ваш простой вопрос существует простой ответ. Без «бла-бла» с номерами СП, ГОСТ и всяких руководств.
    Необходимо две вещи: проект дома и инженерно-геологические изыскания.
    Проект дома – чертежи, позволяющие определить конструктивную схему здания и его вес. Как правило, эскизного проекта вполне достаточно.
    Инженерно-геологические изыскания – это полные и достоверные сведения о составе грунтов на месте строительства.
    В первом приближении решается простая задача: через какую конструкцию необходимо опереться зданием на конкретный состав грунтов, чтобы осадки здания не превышали допустимых значений. Разумеется, без деформаций конструкций.
    При желании и наличии инженерного образования (разумеется, и интернета), вполне по силам разобраться с этими вопросами самостоятельно. Лучший вариант – проконсультироваться с конструктором.
    Чего нельзя делать:
    1. Строить, как у соседа
    2. Пользоваться советами друзей-застройщиков
    3. Вестись на предложение строителей «Возьмите нас на стройку – спроектируем бесплатно»
    Идеальный вариант – разработка рабочей документации на фундамент сила инженера-конструктора.
    Надеюсь, получилось без нецензурной лексики
     
  4. olgagal
    Регистрация:
    28.04.25
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    22

    olgagal

    Живу здесь

    olgagal

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.25
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    22
    И то и другое имеется:|:
     
  5. gptver
    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    gptver

    Участник

    gptver

    Участник

    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    ФУНДАМЕНТЫ РБ

    Выбор типа фундамента - это ответственный и важнейший шаг застройщика. Ошибки проектирования и конструирования приведут к неприятным последствиям: потерям материалов, финансов, трудовых затрат. Основной причиной этого, как ни странно, является небольшой собственный вес строительных конструкций самого здания и эксплуатационных воздействий на него.

    Инженерно-геологическими изысканиями установлено, что грунтами основания, для строительства Вашего здания, являются суглинки и супесь, которые отнесены к пучинистым грунтам. До глубины 6.0 м изысканиями подземные воды не обнаружены. Это позволяет нам отнести эти грунты к слабопучинистым грунтам.

    Глубина сезонного промерзания для супесей установлена - 1.22 м, а суглинков - 1.0 м. Рекомендовано выбрать для строительства ленточный тип фундамента.

    Заглубленный ленточный фундамент является посторонним включением для окружающих его пучинистых грунтов. Между поверхностью фундамента и промерзающим грунтом всегда существуют контактные связи. Поэтому грунт при промерзании всегда стремится вывести фундамент из состояния неподвижности и переместить его вверх, при этом сам фундамент оказывает сопротивление перемещению мёрзлого грунта.

    В этот момент возникает сложное напряжённое состояние фундамента. Под воздействием сил морозного пучения подземные и надземные конструкции здания в зависимости от типа фундамента могут получать деформации: неравномерно перемещаться вверх, отклоняться от вертикали и т. п.

    Поэтому проектирование фундаментов для лёгких зданий в пучинистых грунтах является намного более сложной задачей, чем для обычных зданий. Кроме общих расчётов размеров фундаментов, проверки прочности подстилающих слоёв и других параметров, необходимо выполнять расчёты на восприятие фундаментами неравномерных деформаций пучения.

    В настоящее время нет общепризнанного метода расчёта указанных типов фундаментов в пучинистых грунтах.

    На заглубленные фундаменты в пучинистых грунтах будут действовать касательные силы морозного пучения по боковой поверхности и нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента. Эти силы действуют снизу – вверх и они всегда оказываются неравномерными и поэтому в фундаменте возникают усилия, которые имеют знакопеременный характер.

    Для оценки величин возникающих касательных и нормальных сил рассмотрим в Вашем случае конкретный пример.

    Перед началом проектирования нужно определить нагрузку на фундамент под наружную и внутренние стены.

    Грунты основания - слабопучинистые, глубина промерзания Н=122 см. Принимаем условно фундаменты монолитные железобетонные ленточные сечением 1.4 (h) х0.5 м, заглубление предусматриваем ниже глубины промерзания Н=130 м.

    Определяем касательные силы морозного пучения снизу – вверх, действующие на боковую поверхность фундаментов с двух сторон (расчёты не приводятся)

    Nк = 25.7 т/м

    Нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента в этом случае не возникнут, поскольку глубина заложения больше глубины промерзания грунта.

    Касательные силы пучения не должны быть больше, чем собственный вес здания, а так как они всегда неравномерны, то это и приводит, как правило, к значительным деформациям (трещины и выпучивания стен) в малоэтажных (лёгких) зданиях.

    Учитывая, что кирпичная кладка и, в особенности кладка, из блоков ячеистых бетонов очень чувствительна к неравномерным осадкам, то в этом случае в стенах мгновенно образуются трещины. Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены лёгкие сооружения, к числу которых относится большинство малоэтажных зданий высотой до 2 этажей. Причина этого проста, собственный вес здания не может погасить суммарные неравномерные силы морозного пучения.

    Поэтому конструирование и расчёт ленточных фундаментов в пучинистых грунтах заключается в объединении лент фундаментов в единую жёсткую железобетонную горизонтальную раму, перераспределяющую нагрузки на основание и не допускающую неравномерные деформации всех конструктивных элементов здания.

    На этом этапе конструирования мелкозаглубленного фундамента возникает важнейший вопрос, на какую нагрузку вести расчёт армирования железобетонных лент? Это армирование должно обеспечить восприятие самой «системой железобетонных лент» неравномерных деформаций пучения.

    При этом допускаются деформации основания - равномерный подъем или опускание. При равномерной осадке все точки фундамента опускаются (поднимаются) на одну и ту же величину. Таким образом, возникает параллельное смещение всей конструкции относительно грунта. Этот процесс на прочность фундаментов и стен не влияет, так как новые усилия или смещения в кладке стен не возникают.

    Поэтому важнейшим условием безотказной работы монолитных ленточных железобетонных фундаментов, является расчёт ленточных фундаментов и их армирования, как конструкций, работающих на упругом основании с учётом сил морозного пучения.
     

    Вложения:

  6. gptver
    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    gptver

    Участник

    gptver

    Участник

    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    ФУНДАМЕНТЫ РБ

    Выбор типа фундамента - это ответственный и важнейший шаг застройщика. Ошибки проектирования и конструирования приведут к неприятным последствиям: потерям материалов, финансов, трудовых затрат. Основной причиной этого, как ни странно, является небольшой собственный вес строительных конструкций самого здания и эксплуатационных воздействий на него.

    Инженерно-геологическими изысканиями установлено, что грунтами основания, для строительства Вашего здания, являются суглинки и супесь, которые отнесены к пучинистым грунтам. До глубины 6.0 м изысканиями подземные воды не обнаружены. Это позволяет нам отнести эти грунты к слабопучинистым грунтам.

    Глубина сезонного промерзания для супесей установлена - 1.22 м, а суглинков - 1.0 м. Рекомендовано выбрать для строительства ленточный тип фундамента.

    Заглубленный ленточный фундамент является посторонним включением для окружающих его пучинистых грунтов. Между поверхностью фундамента и промерзающим грунтом всегда существуют контактные связи. Поэтому грунт при промерзании всегда стремится вывести фундамент из состояния неподвижности и переместить его вверх, при этом сам фундамент оказывает сопротивление перемещению мёрзлого грунта.

    В этот момент возникает сложное напряжённое состояние фундамента. Под воздействием сил морозного пучения подземные и надземные конструкции здания в зависимости от типа фундамента могут получать деформации: неравномерно перемещаться вверх, отклоняться от вертикали и т. п.

    Поэтому проектирование фундаментов для лёгких зданий в пучинистых грунтах является намного более сложной задачей, чем для обычных зданий. Кроме общих расчётов размеров фундаментов, проверки прочности подстилающих слоёв и других параметров, необходимо выполнять расчёты на восприятие фундаментами неравномерных деформаций пучения.

    В настоящее время нет общепризнанного метода расчёта указанных типов фундаментов в пучинистых грунтах.

    На заглубленные фундаменты в пучинистых грунтах будут действовать касательные силы морозного пучения по боковой поверхности и нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента. Эти силы действуют снизу – вверх и они всегда оказываются неравномерными и поэтому в фундаменте возникают усилия, которые имеют знакопеременный характер.

    Для оценки величин возникающих касательных и нормальных сил рассмотрим в Вашем случае конкретный пример.

    Перед началом проектирования нужно определить нагрузку на фундамент под наружную и внутренние стены.

    Грунты основания - слабопучинистые, глубина промерзания Н=122 см. Принимаем условно фундаменты монолитные железобетонные ленточные сечением 1.4 (h) х0.5 м, заглубление предусматриваем ниже глубины промерзания Н=130 м.

    Определяем касательные силы морозного пучения снизу – вверх, действующие на боковую поверхность фундаментов с двух сторон (расчёты не приводятся)

    Nк = 25.7 т/м

    Нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента в этом случае не возникнут, поскольку глубина заложения больше глубины промерзания грунта.

    Касательные силы пучения не должны быть больше, чем собственный вес здания, а так как они всегда неравномерны, то это и приводит, как правило, к значительным деформациям (трещины и выпучивания стен) в малоэтажных (лёгких) зданиях.

    Учитывая, что кирпичная кладка и, в особенности кладка, из блоков ячеистых бетонов очень чувствительна к неравномерным осадкам, то в этом случае в стенах мгновенно образуются трещины. Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены лёгкие сооружения, к числу которых относится большинство малоэтажных зданий высотой до 2 этажей. Причина этого проста, собственный вес здания не может погасить суммарные неравномерные силы морозного пучения.

    Поэтому конструирование и расчёт ленточных фундаментов в пучинистых грунтах заключается в объединении лент фундаментов в единую жёсткую железобетонную горизонтальную раму, перераспределяющую нагрузки на основание и не допускающую неравномерные деформации всех конструктивных элементов здания.

    На этом этапе конструирования мелкозаглубленного фундамента возникает важнейший вопрос, на какую нагрузку вести расчёт армирования железобетонных лент? Это армирование должно обеспечить восприятие самой «системой железобетонных лент» неравномерных деформаций пучения.

    При этом допускаются деформации основания - равномерный подъем или опускание. При равномерной осадке все точки фундамента опускаются (поднимаются) на одну и ту же величину. Таким образом, возникает параллельное смещение всей конструкции относительно грунта. Этот процесс на прочность фундаментов и стен не влияет, так как новые усилия или смещения в кладке стен не возникают.

    Поэтому важнейшим условием безотказной работы монолитных ленточных железобетонных фундаментов, является расчёт ленточных фундаментов и их армирования, как конструкций, работающих на упругом основании с учётом сил морозного пучения.
     

    Вложения:

  7. gptver
    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8

    gptver

    Участник

    gptver

    Участник

    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    8
    Фундаменты РБ.doc
    Выбор типа фундамента - это ответственный и важнейший шаг застройщика. Ошибки проектирования и конструирования приведут к неприятным последствиям: потерям материалов, финансов, трудовых затрат. Основной причиной этого, как ни странно, является небольшой собственный вес строительных конструкций самого здания и эксплуатационных воздействий на него.

    Инженерно-геологическими изысканиями установлено, что грунтами основания, для строительства Вашего здания, являются суглинки и супесь, которые отнесены к пучинистым грунтам. До глубины 6.0 м изысканиями подземные воды не обнаружены. Это позволяет нам отнести эти грунты к слабопучинистым грунтам.

    Глубина сезонного промерзания для супесей установлена - 1.22 м, а суглинков - 1.0 м. Рекомендовано выбрать для строительства ленточный тип фундамента.

    Заглубленный ленточный фундамент является посторонним включением для окружающих его пучинистых грунтов. Между поверхностью фундамента и промерзающим грунтом всегда существуют контактные связи. Поэтому грунт при промерзании всегда стремится вывести фундамент из состояния неподвижности и переместить его вверх, при этом сам фундамент оказывает сопротивление перемещению мёрзлого грунта.

    В этот момент возникает сложное напряжённое состояние фундамента. Под воздействием сил морозного пучения подземные и надземные конструкции здания в зависимости от типа фундамента могут получать деформации: неравномерно перемещаться вверх, отклоняться от вертикали и т. п.

    Поэтому проектирование фундаментов для лёгких зданий в пучинистых грунтах является намного более сложной задачей, чем для обычных зданий. Кроме общих расчётов размеров фундаментов, проверки прочности подстилающих слоёв и других параметров, необходимо выполнять расчёты на восприятие фундаментами неравномерных деформаций пучения.

    В настоящее время нет общепризнанного метода расчёта указанных типов фундаментов в пучинистых грунтах.

    На заглубленные фундаменты в пучинистых грунтах будут действовать касательные силы морозного пучения по боковой поверхности и нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента. Эти силы действуют снизу – вверх и они всегда оказываются неравномерными и поэтому в фундаменте возникают усилия, которые имеют знакопеременный характер.

    Для оценки величин возникающих касательных и нормальных сил рассмотрим в Вашем случае конкретный пример.

    Перед началом проектирования нужно определить нагрузку на фундамент под наружную и внутренние стены.

    Грунты основания - слабопучинистые, глубина промерзания Н=122 см. Принимаем условно фундаменты монолитные железобетонные ленточные сечением 1.4 (h) х0.5 м, заглубление предусматриваем ниже глубины промерзания Н=130 м.

    Определяем касательные силы морозного пучения снизу – вверх, действующие на боковую поверхность фундаментов с двух сторон (расчёты не приводятся)

    Nк = 25.7 т/м

    Нормальные силы морозного пучения по подошве фундамента в этом случае не возникнут, поскольку глубина заложения больше глубины промерзания грунта.

    Касательные силы пучения не должны быть больше, чем собственный вес здания, а так как они всегда неравномерны, то это и приводит, как правило, к значительным деформациям (трещины и выпучивания стен) в малоэтажных (лёгких) зданиях.

    Учитывая, что кирпичная кладка и, в особенности кладка, из блоков ячеистых бетонов очень чувствительна к неравномерным осадкам, то в этом случае в стенах мгновенно образуются трещины. Деформациям, от пучения грунта особенно подвержены лёгкие сооружения, к числу которых относится большинство малоэтажных зданий высотой до 2 этажей. Причина этого проста, собственный вес здания не может погасить суммарные неравномерные силы морозного пучения.

    Поэтому конструирование и расчёт ленточных фундаментов в пучинистых грунтах заключается в объединении лент фундаментов в единую жёсткую железобетонную горизонтальную раму, перераспределяющую нагрузки на основание и не допускающую неравномерные деформации всех конструктивных элементов здания.

    На этом этапе конструирования мелкозаглубленного фундамента возникает важнейший вопрос, на какую нагрузку вести расчёт армирования железобетонных лент? Это армирование должно обеспечить восприятие самой «системой железобетонных лент» неравномерных деформаций пучения.

    При этом допускаются деформации основания - равномерный подъем или опускание. При равномерной осадке все точки фундамента опускаются (поднимаются) на одну и ту же величину. Таким образом, возникает параллельное смещение всей конструкции относительно грунта. Этот процесс на прочность фундаментов и стен не влияет, так как новые усилия или смещения в кладке стен не возникают.

    Поэтому важнейшим условием безотказной работы монолитных ленточных железобетонных фундаментов, является расчёт ленточных фундаментов и их армирования, как конструкций, работающих на упругом основании с учётом сил морозного пучения.
     

    Вложения:

  8. Rusgasu
    Регистрация:
    04.07.26
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Rusgasu

    Новичок

    Rusgasu

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.26
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пож. Есть на участке винтовые сваи 6на6 но я не хочу ставить дом на такой фундамент, можно ли залить на эти сваи подушку 6 на 9?