1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проектирование колонн в частном доме из газоблока 2 этажа

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем RasulPashaev, 10.02.26.

  1. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Проектирование колонн в частном доме из газоблока 2 этажа
    Строительство дома из газоблока D400 600*200*300
    Фундамент: мелкозаглубленный. 400 мм в траншее, 800 мм цоколь.
    Грунт устойчивый.
    Правильно ли расположены колонны? Расположил в зонах, где есть большие проемы в несущей стене. Колонны на втором этаже не планируются. На обоих этажах - армопояс по периметру IMG_9328.jpeg
     
  2. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    3.501

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    3.501
    @RasulPashaev, сколько сейсмика в регионе?
    :hello:
     
  3. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
  4. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    А что так мало колонн? Какой смысл в таком небольшом количестве?
     
  6. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Громозека, Сделал исключительно там, где большие проемы в несущих стенах. Думаю даже в правом верхнем углу тоже убрать
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Если вы хотите проемы усилить то зачем вообще колонны в углах? А если делать "клетку" то колонн очень мало.
     
  8. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Громозека, Спасибо, тогда лучше в углах уберу колонны, а в проемах оставлю. Колонны 30х30.

    Каркас фундамента хочу сделать двухпоясное продольное армирование. По такой схеме:

    Х Х
    Х Х

    Х Х
    Х Х

    Вертикальное расстояние между двумя прутами в одной стороне ~ 8-10 см
    Размер продольных 12, хомуты 8
    Армирование по всей высоте фундамента (1.10 м) с защитным слоем 5 см с каждой стороны.

    Как вы на это смотрите?
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Я ничего не понял. Разрез нарисуйте.
     
  10. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Не надо делать спаренные стержни, распределите их равномерно по верхнему и нижнему слою. Посредине высоты хомута добавьте еще по 1 стержню 8 арматуры.
     
  12. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Громозека, Т. е. 3 сверху + 3 снизу и посередине 2 стержня 8 арматуры?

    Читал, что в середину высоты добавлять смысла нет, т. к. середина "не особо" работает... Насколько верно данное утверждение?

    И почему лучше отказаться от спаренных стержней?
     
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412

    Громозека

    Живу здесь

    Громозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.625
    Благодарности:
    6.412
    Адрес:
    Абакан
    Верно и не верно. Это не рабочая а конструкционная арматура.
    Напряжение от арматуры должно по возможности распределяться в массиве прилегающего слоя.
     
  14. RasulPashaev
    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    RasulPashaev

    Участник

    RasulPashaev

    Участник

    Регистрация:
    10.02.26
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Громозека, Принял. Спасибо большое. Тогда 3 продольных сверху и 3 снизу сделаю и по середине 8-ку пущу.
    Колонны по углам тоже уберу.
    Спасибо