1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Отопление кондиционерами отчет за 8 лет

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СлаваОрлов, 07.02.26.

  1. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Москва
    Отопление кондиционерами отчет за 8 лет
    Отгремели морозы до -29. Итоги отопления дома кондиционерами.

    Вводные данные:

    Тульская область. Отапливаемая площадь около 90 метров. Каркас утеплен 150 мм пол, 200 – стены, 400 – потолок, 100 – межкомнатные. Потолки 2,7м. Терраса 8 кв. м. окна по кругу. Дом греется четырьмя кондиционерами, одним конвектором 500 Вт и теплым полом 160 Вт в санузле. Работают посудомойка, стиралка, водонагреватель, частично согревающие дом с двумя проживающими.

    Спальня 1. 12 кв. м. Установлен Daichi AIR Inverter AIR35AVQS1R/AIR35FVS1R– (гов) но редкостное. Производитель TCL. Заявлена работа до -22. Оказалось, что работает и при -29. Внешний блок не оснащен подогревом и накапливает чудовищное количество льда. Раз в 4-5 дней удалял лед феном, кипятком и механическими воздействиями. Процитирую свой прошлый отзыв – «Изделие непродумано в мелочах: плохой алгоритм оттайки, лед в картере и на трубках, отслеживание температуры в помещении крайне не точное, функция follow me по факту отсутствует» Далее вы поймете, почему я им недоволен еще больше.

    Спальня 2. 11 м. кв. Установлен Midea Heat Forse 9-ка. Идеальный агрегат. Греет в любой мороз субъективно лучше заявленного. От него валит теплом. Идеально держит выставленную температуру в автоматическом режиме. Ультратихий на режимах до 40%. Оснащен подогревом поддона и не требует никакого вмешательства - просто работает, греет и не требует внимания месяцами, ну разве что фильтры помыть. Стоит все время в автоматическом режиме +26

    Спальня 3. 13 кв. м. Установлен древнейший 20+ лет старт-стоп Dantex семерка, он же Мидея, он же General Climate и многоликий еще бог знает кто, но с компрессором Панасоник. Если запустить его при – 9, то все ок и до -15 он работает вполне себе нормально, исправно выдавая достаточно тепла для комнаты в 13 метров. Прекрасно работает в автоматическом режиме. Поддон обильно обмерзает льдом и требует усилий по его ликвидации по аналогии с Daichi. Я думаю, что если его запустить при -9 и не выключать никогда, то он продолжит работу при любой температуре, но при -15 я его выключал.

    Гостиная. 24 метра. Установлен инверторный Hitachi RAS-14EH3/RAC-14EH3 2012 г. в.
    Заявлена работа до -15. Обогрева поддона нет. Внешний блок значительно крупнее, чем у остальных кондиционеров.
    Работает чуть хуже MideaHeatForse: запускается в любой мороз, поддон всегда сухой. Претензия к датчикам температуры: что бы в комнате было 25, надо выставить 28-29 и поиграть со скоростью вентилятора, иногда ставя 75%, что немного шумновато. Вторая претензия – слегка, еле заметно, пожелтел пластик внутреннего блока.
    Этот Hitachi оказался гораздо лучше, чем заявлено в характеристиках. В нем чувствуется породистость, недоступная китайцам.

    Важные дополнения.

    1. Все кондиционеры установлены на пайку и никогда не требовали дозаправки. Устанавливал самостоятельно. Проверка давления делалась раз в 2 года.

    2. В суровые морозы -12 и менее градусов работали два кондиционера из трех инверторных примерно на 30-50% мощности. Поочередно один из трех отдыхал, пока два работали. Этого хватало для поддержания 25-26 градусов днем и 22-24 ночью во всем доме.

    3. Больше всего работали Midea и Hitachi в связи с нулевым образованием льда в поддонах наружных блоков.

    4. Конвектор и теплый пол в ванной работали постоянно на 24 градусах, как то там сами включались-выключались. Коридоры и терраса специально не отапливались и были теплыми за счет открытых межкомнатных дверей.

    5. Счета за электричество. Не более 5500 руб. при тарифе 4,59 руб/кВт. Наверно, столь небольшая плата связана с тем, что на 10 дней мы уезжали в отпуск и ставили кондиционеры на поддержание 16 градусов.

    6. Разочарование в Daichi по сравнению с Hitachi – много льда в поддоне Daichi. Мне лично трудно представить, как оставить Daichi в дежурном режиме +8 на несколько месяцев – он 100% быстро наморозит груду льда в поддоне и разрушит вентилятор.

    7. Все кондиционеры включаются интернетом посредством реле через контакторы, что позволяет приехать в прогретый дом.

    8. В целом я доволен отоплением кондиционерами и не рассматриваю переход на газ, несмотря на то, что в нашем районе Тульской области подвод газа относительно недорог.

    9. Разумеется, на охлаждение все кондиционеры работают великолепно и претензий нет ни к одному из них.
     
    Последнее редактирование: 07.02.26
  2. СергейАнн
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    1.138

    СергейАнн

    Живу здесь

    СергейАнн

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Москва
    У меня Мидея 9 hf, площадь где она стоит больше чем у вас ~ 21 м. кв. Полностью справилась в морозы под 30. Хотел поставить ещё Онсен, чтобы исключит оставшиеся конвекторы. Но при моих ценах на ЭЭ, получается выгоднее пеллетный камин. ЭЭ стоит 8-9₽ квт*ч. У пеллетника получается 2-3₽ квт*ч у кондишина 3-4₽. Да и бывают случаи отключения ЭЭ. В предыдущем году 3 дня без ЭЭ сидели, после мокрого дождя. 100 ват (400вт - для розжига) проще обеспечить камину, чем двум кондиционерам. Вот и думаю что летом добавить, чтобы исключить оставшиеся конвекторы.
     
  3. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Москва
    Можно ли прожить лютой зимой средней полосы, греясь одними кондиционерами?
    Легко. Наверно чуть сложнее в обслуживании, чем с газом, но точно не дороже в горизонте 15 лет.

    Можно ли не следить за тепловыми насосами зимой? Можно не следить, если они сделаны именитыми производителями в расчете на морозный климат -25 - 30 мороза и оснащены подоргревом поддона. Внимания требуют ровно столько, сколько требует бытовой холодильник - изредка помыть, почистить и все такое по инструкции.

    Как тепловые насосы работают от генератора? Прекрасно работают. В моем случае не случалось отключений электричества зимой, но летом отключения были часто. Заводил генератор и все инверторные кондиционеры работали исправно.

    Нет опасений, что в лютый мороз тепловые насосы откажут?
    Есть. На такой случай имеются обычные недорогие конвекторы и мониторинг температуры посредством дешевых датчиков.

    Шумно? Шумнее, чем газовое отопление. Шумно, когда дом не прогрет. Когда прогрет - кондиционеры переходят в режим поддержания температуры и не напрягают слух.

    Какие еще фишки? Можно подключить кондиционеры к разным "умным" реле, включать дистанционно, приезжать в прогретый или охлажденный дом. Можно просто поддерживать в доме +8. Эти функции недороги в реализации по сравнению с автоматизацией газового котла.
     
  4. sigsigl
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    877

    sigsigl

    Живу здесь

    sigsigl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.832
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    ЧЕБОКСАРЫ
    Слава Орлов, я прилепил скотчем металлизированным к поддону тэн для холодильника 2метра, и включал для оттайки, по мере надобности. Нет проблем. Но в моем аппарате тэн есть, не справлялся Потребление 90вт, греется до 100 градусов.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Заявлен отчёт «за 8 лет», а расход электричества озвучен за один месяц, и тот отпускной:)
     
  6. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.259

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Москва
    Четко и уверенно - НЕЛЬЗЯ, если только наружный блок не расположен в подвале. Ничем плохим для оборудования остановка вентилятора НБ закончиться не должна, а вот падение температуры в отапливаемом помещении - гарантировано.

    Даже интересно...
    Я от своих ближайших товарищей каждую (!) зиму по нескольку раз слышу - то промывка СО - придется делать летом, то ремонт котла, то замена котла, то тяги нет, то замена счетчика, то тут потекло, то здесь закапало... Если что-то случилось в морозы - соответствующие расценки за срочность работ. Плюс ежегодный побор и визиты посторонних лиц.

    Какие такие сложности и дорогостоящее обслуживание у сплитов?
     
    Последнее редактирование: 03.03.26
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Многолетний опыт (личный более 20 лет на работе для круглосуточного охлаждения аппаратных) при достаточно большом количестве единиц холодильной техники - постоянные проблемы то с техникой, то "с тополиный пухом", то в жару "давление большое", то "обмерзание", то подшипники вентилятора "загудели",... А если для персонала, то клапан 4-х ходовой "заело", то "сквозняк-бок продуло"...
    То полная замена ...:( (даже Mitsubishi, Yotk _и ...)‐
    Хорошо, что "по безналу"... (из общего "котла").
    А про отопление в эту суровую, так скажем, зиму у многих...
    Неправильный выбор по "capacity" без учёта падения с понижением t° outdoor (и без учёта DB/WB t°) без понимания роста теплопотерь помещения с понижением наружной температуры (насколько существенно), игнорирование "износа", которого "глазами не видно" (как в известном сюжете из известного фильма "про суслика"...)...
    И покупка "чем дешевле - тем "лучше" "...
    А что сказать о несоблюдении современных требований технологии монтажа... :( Рано или позже всё это аукнется)..
    Но "в целом" (как на отчётном комсомольском собрании) - всё хорошо...
    "Маркетинг с продажами" зато "процветают"...:(
     
  8. Terravichok
    Регистрация:
    25.06.21
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    613

    Terravichok

    Живу здесь

    Terravichok

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.21
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    613
    Адрес:
    Белоостров
    У меня за 2 месяца настоящей зимы без оттепели наружный блок хаера не попросил помощи. Ну был там лёд на дне и не таял и не наростал. Это Питер.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.960
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    @Злойспаммер,
    Был случай в одной из тем.
    Купили (в другой стране) аналог Gree Airy (с другим названием).
    Монтаж и запуск выполнили монтажники.
    Но потребителю показалось (а может не показалось), что плохо работает.
    Вызвал монтажников. Те пришли и по настоянию заказчика добавили фреона. Просто так, на глаз.
    Появился какой-то шум (стук) внутри НБ.
    Обратился на ФХ.
    Сказали, что лишнего "долили".
    Он выпускал потом.
    Называется- "руки чешутся" у заказчика.
    Правильно поступают с газовыми котлами - раз в год обслуживание специалистами, имеющими сертификат, полученный после обучения и сдачи экзамена. И пломбы ставятся, чтобы не лез потребитель туда, куда нельзя. И за все происшествия отвечает газовая служба.
    Чего нет и не видно на горизонте с ТН.
    Ни сертифицированных монтажников, ни их ответственности. Максимум - на год гарантия, приедут "дозаправить" фреон. Так правильно?
    Недавний случай с владельцем из Гомеля (с Viking_ом). Как с ним "обошлись", читали?
     
  10. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.259

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Москва
    @slava137, кому куда лезть или не лезть - это вопрос мировоззренческий.
    Даже злоупотребив большим количеством простой чистой воды, можно получить остановку сердца.
    Даже заворачивая лампочку, можно получить порез или удар электричеством при разрушении колбы.
    А уж способов навредить любым устройствам - бессчетное множество, что описывается пословицей "сдуру можно и страпон сломать".

    Куда то Вас все время уводит в сторону битвы, в которой нет никакого смысла, потому как нужно было в свое время далеко не с "консерватории" начинать, если помните Жванецкого.
    Да и битвы никакой на самом деле нет.
     
    Последнее редактирование: 03.03.26
  11. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Москва
    Да потому что все месяцы примерно одинаковы. Счетов более 5500-5600 руб никогда не случалось.
     
  12. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Москва
    Пока не сталкивался с проблемами. Единственное - однажды в межсезонье Хитачи плохо грел. Выявили избыточную заправку газом, стравили до нормы и все заработало.