1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка по горячей воде у котла Buderus Logamatic 2107

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем MarinaMarina138, 01.02.26.

  1. MarinaMarina138
    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    MarinaMarina138

    Новичок

    MarinaMarina138

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ошибка по горячей воде у котла Buderus Logamatic 2107
    Добрый день. Нужна Ваша помощь, пожалуйста. Котёл Buderus Logamatic 2107. выдает ошибку Гор Вода DEL и в автоматическом режиме и ручном.
    Контур 1-радиатор, на нём нет смесителя (просто запитан от горячей воды), Контур 2-теплый пол. На нём смесирель как раз (отопление дома за счёт полов). Насос запитан от розетки, работает постоянно (его поменяли). Датчик внешней температуры показывает -19°, что правда. Что делать? В чем причина? Помогите, дом охлаждается. По данной ошибке и горячей воды нет и полы холодные. В контуре 2 в пункте Приоритет горячей воды поставила off, всё равно не помогает. Все тонкости по подключению котла запрошу у отца, он хозяин. Надеюсь на скорую помощь. Спасибо
     
  2. MarinaMarina138
    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    MarinaMarina138

    Новичок

    MarinaMarina138

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Доп. информация по ошибке: вся вода от котла приходит на смеситель, колонку. От неё уже по продаже на батареи, тёплый пол и горячую воду в дом. Фото подключения котла и труб прилагаю.
     

    Вложения:

    • IMG_20260201_075710.jpg
    • IMG_20260201_075719.jpg
    • IMG_20260201_075726.jpg
    • IMG_20260201_075745.jpg
    • IMG_20260201_075508.jpg
    • IMG_20260201_075524.jpg
    • IMG_20260201_075536.jpg
  3. Vazden
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    128

    Vazden

    Живу здесь

    Vazden

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Решили вопрос? Скорее всего ошибка по горелке. Котел фазозависимый. Он должен быть замедлен и ноль должен быть на ноле а фаза на фазе при подключении. Наверное кто-то покопался в электричестве.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда авария горелки будет, «Горелка Def». Никому больше таких предположений не озвучивайте, засмеют.
     
  5. Vazden
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    128

    Vazden

    Живу здесь

    Vazden

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Видимо Вы специалист) У меня 10 лет работает. Там даже надписи «Горелка» в природе нет)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если холодное всё, кроме самого котла, то насос с фото 3 проверить надо бы.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И фильтр (с того-же фото).
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    И гидрострелку (с шестого)
     
  9. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    Датчик бойлера отвалился...
     
  10. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    Не обязательно. Не помню сколько именно по времени, но если бойлер не нагревается за какой-то промежуток, то как раз эта ошибка и вываливается. Температуру на датчике бойлера можно посмотреть на ЖК экране, если прокрутить до нужного параметра.
    Кстати, такая ошибка может случиться, если на маховичке термостата выставлено 50°, а уставка бойлера 55°.
     
  11. MarinaMarina138
    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    MarinaMarina138

    Новичок

    MarinaMarina138

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Всём большое спасибо за ответы. Вопрос решили. Фильтр. Его несколько раз промывали, воду сливали вообще с контуров. Заработало потом. Много шлака(
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Отделались малой кровью, можно сказать