1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тактует navien 16 ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boriska260578, 28.01.26.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Воздух. Грязь. Умирающий насос.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Ну так откройте потребителя, посмотрите, горяченькая, идет?
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.146
    Благодарности:
    1.781

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.146
    Благодарности:
    1.781
    Фильтр перед котлом стоит вертикально?, выбрасывайте сетку, если так и слейте грязь, что под ним.
     
  4. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    Вот такие "городушки" сложнее всего отбалансировать. Надо прям по месту крутить/щупать. Универсальный совет тут не получите.
     
  5. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    Зачем?
    Он упомянул вторичник, чтоб отсечь вопросы с трёхходовиком. Мне так кажется.
    100% там грязь где-то села, а её с сочетания чугунины + алюминий могло намыть. Может и трубы там из чернины, судя по архитектуре системы.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Допустим отсек, но теперь будем гадать, нормально ли работает насос котла?
     
  7. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    Да и так тянем клещами по капельке. Как будто это нам больше надо :). Шоу "Интуиция", блин...
     
  8. Boriska260578
    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Boriska260578

    Участник

    Boriska260578

    Участник

    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Горячей водой не пользуются совсем. Говорил что вторично холодный это что трехходовой исключить перепуска
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @Boriska260578, Что с воздухом в радиаторах?
     
  10. Boriska260578
    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Boriska260578

    Участник

    Boriska260578

    Участник

    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Воздуха нет, труба везде пластик, много поворотов и вертикальных подков, когда фильтра снимал грязевики с вертикалки по обратке выпал камень м чугуняки размером с фасолину, боюсь ещё такие есть где нибудь. Хотя опять же вопрос, тп тоже не возвращаеться обратка прям горячая. Чуть тёплая когда этажи закрываю... И после выключения очень быстро остывает. Рука сначала не терпит на подаче, выключиться при 65 (установлен на 60) прям минуту рука терпит. Градусов 45-50
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @Boriska260578,
    Вызывайте живого санту, на место. Камни и шары, тут бессильны.
     
  12. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Воскресенск
    Так он сам и есть - "Санта":)). Не вывозит, вот и решил воспользоваться чужим умом. В принципе - не наказуемо, а нам - разминка для мозгов.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Больше похож на пианиста.
     
  14. Boriska260578
    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Boriska260578

    Участник

    Boriska260578

    Участник

    Регистрация:
    01.09.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Да уж... Умных советов палата, только ума нету) не ожидал...ваши советы мне сын дал 15 летний... Представляю ваши познания... Дельного и кардинального ничего нет... Спасибо)
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Похвалите его от нас! Смышленый пацан! Подрастет, сможет роды принимать, по телефону.
    Так нет никакой от вас информации понятной, чтобы что-то предложить вам. А камни практически не мерцают уже.
    Как нет? Выше же сказали, что вон там, нужно проверить перевернутый фильтр грубой очистки. А вот тут, еще раз проверить радиатор на завоздушенность. И не нужно дуть в котел, дуть нужно в систему. Ну как то так...