РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Почему может образовываться наледь на профиле окна рехау, на улице минус 30, окна меняли полтора года назад. Там где дренажное отверстие-лед. На другом окне, которому более 13 лет, такого нет. Видео загрузить не получилось, только фото. Заранее благодарю за объяснение.
Основная причина наледи, инея на наружнем уплотнителе, это перевернутая вентиляция. Там не должен быть воздух, насыщенный водяным паром. Значит он идёт из помещения.
Резинки, видать, не выполняют свою функцию или, возможно, окна не переведены в зимний прижим. Начните сейчас с проверки прижима, дальше видно будет. Не поможет - весной/летом поменяете резинки. Только обратите внимание - прижимные цапфы они со всех четырёх сторон окна могут быть
Как понять, что он идет из помещения? И что такое перевернутая вентиляция? Может из-за того что окна сильно потеют?
Спасибо, проверим! Когда установщик устанавливал сказал, что новые окна и так хорошие, их не нужно переводить в зимний режим…и прошлый зимой я такого не замечала….Эта зима намного суровее, конечно.
Воздух не может выходить из помещения через окна, если нормально отрегулирован прижим и резинки держат форму. Возможно, Вам окна ставили в тёплый сезон, оставили на летнем прижиме, потом резинки просели, вот и результат. Первый год, да, не переводят, потом - обязательно
Никаких летних и зимних прижимов несуществует. Это придумали маркетологи, а подхватили блогеры. Прижим не регулируется зимой и летом. Регулировка прижима используется усилиение, с износом уплотнителя, так же регулировка возможна при установке непроектного уплотнителя. Перевод в сильный прижим, без причины, увеливает износ фурнитуры и уплотнителя, что ведёт к снижению эксплуатационного срока.
Перевёрнутая вентиляция, обратная вентиляция, это явление знают вентилянциощики. Проблема с вертиляционной шахте, в этом случае, воздух из помещения, насыщенный водяными парами уходит не через вентиляционное отверстие, а через окно, и там пары, на наружнем уплотнителе, встречаясь с холодом, конденсируются и замерзают.
Не надо ничего проаерять и переводить в эти придуманные режимы. Судя по сообщениям, у вас куча проблем с окнами, просто нужен нормальный сервисник.
ну-ну... и как бы тот влажный воздух уходил через окна, если бы всё было нормально с прижимом, как Вы думаете, даже при перевёрнутой вентиляции?
Вот именно, сами признаёте, что плотность прижима играет важную роль, если причина уже есть. А называть зимним или плотным - дело вкуса, лишь бы был результат.
Если бы с вентиляцией было всё в порядке, а проблема с прижимом или уплотнителем, наледь образовывалась бы на внутреннем уплотнителе, и на раме возле уплотнителя.