    Газовый котел Moguchi gbl 24f перестал держать температуру ГВС
    Добрый день, владею чудо котлом Moguchi gbl 24f полтора года, на протяжении последних двух месяцев начал наблюдать проблему с недогревом ГВС, выставлена температура 55 градусов. Симптомы: после работы вечером включаю ГВС какое то время он держит температуру до 50 градусов после чего она падает до 38-36 и больше не поднимается, на следующий день повторяется все то же самое. Давление на котле при открытом кране не прыгает. 1) Разобрал, снял вторичный теплообменник промыл, прочистил, прилично грязи вышло, поставил на место - результат тот же. 2) Выкручивал датчик температуры чистил его - результат тот же. 3) Разбирал трехходовой клапан проверял на суше все работает закрывает\открывает. Горелка работает стабильно, перепадов не наблюдал. Подскажите пожалуйста товарищи в чем еще может быть проблема? Спасибо!
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    Когда держит 50⁰, и когда не держит, на газовом счётчике засекаем расход газа за минуту. Это, чтобы понять на какой мощности работает котел.
    Уменьшаем расход воды, как меняется температура?
     
  3. zenit46
    Регистрация:
    20.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    zenit46

    Новичок

    zenit46

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Расход газа при кране открытом наполовину 0.017 при полностью открытом кране 0.033. При этом при полуоткрытом кране температура доходит до заданного значения и держится, при полнолностью открытом падает до 36 градусов. Стало чуть-чуть понятнее, но почему месяц два месяца назад он и при полностью открытом кране держал заданное значение в чем может быть проблема.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    0.017 соответствует почти минимальной мощности котла, а 0.033 это 2 м³/час или 18 кВт, а котел 24 кВт. Либо газа не хватает в сети, либо ограничение по мощности в меню котла, или газового клапана.