    От данного прибора больше и не требуется. Зато он с успехом избавляет от кучи работы и фитингов, а это деньги. В обычных схемах - более чем. Лучше ничего не видел.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302
    Адрес:
    Калуга
    Да не нужен он вообще. Лучше комбоузел РО+ТП на двухходовом.
     
  3. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Ну. это ваше мнение. Я его услышал.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302
    Адрес:
    Калуга
    А вот это можете пояснить ? Своими словами а не рекламными лозунгами. Для чего нужен этот коллектор, в чем его плюсы по сравнению с тройниковой и тд, может я чего не знаю.
     
  5. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Позвольте сударь, разве кроме вас тут никому не дозволено своего мнения высказывать? То, что вы не желаете элементарно даже вникнуть в текст картинок или смысл того, что я пишу... Что я вам должен доказывать?

    Вы указали, что данная система не способна работать без внешнего насоса, так у меня работает. Купил напольник, купил комбимикс, совокупил двумя трубками и всё работает. Это самый главный плюс.
    А почему работает, ну вот хотя бы видео (с 08 минуты): https://yandex.ru/video/preview/2442782099419371240.

    Тема для тех, кому интересно и кто имел подобный опыт. Спасать в этой ветке никого не нужно в обмен на кучу благодарностей, требовать составить схемы, пояснить - также не обязательно, тем более вы это не смотрите.

    Сейчас в продаже появилось куча аналогов. Не было бы комбимикса, взял бы какой-нибудь другой микс. Он у меня в кладовке уже 3 год лежал без дела, вот и решил поставить. Тема не для каждого из-за стоимости.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.944
    Благодарности:
    33.302
    Адрес:
    Калуга
    Я разве требовал что-то доказывать ?
    Я попросил. Не хотите - никто не заставляет, че сразу в позу вставать ?
    Я только понял из вашего спича, что вы об этом не задумывались и не понимаете, зачем это нужно - или не нужно.
    И такое бывает. Вторичные насосы мощные и тащат через коллектор - но технически это неправильно, впрочем, минимум спорно. В любой ПЦ есть доля ЕЦ - иной раз вполен себе нехилая.
    Например, все в один голос твердят про подпор в некоторых НСУ - а они работают без подпора.
    Дорохо-богато ? Большой шкаф громче падает (с)
    В таких вещах есть достаточная разумность, а ставить ГС с коллектором в том или ином виде для двух веток - РО и ТП - это точно цыгано-ампирский стиль, гальф, например, любит из нержи накрутить подобного. Но кого-то и прет от этой мишуры.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Сделайте гидравлический приоритет для емкостного водоподогревателя:

    котёл,ВПЕ с 3-ход.fugas,СО.png

    ...К сожалению, в Ваш Combimix обратные клапаны уже "не воткнуть". :(
     
    Последнее редактирование: 20.01.26
  8. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    эмм... они там есть..:

    1768939447541.jpg
     
  9. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Не то расположение. Посмотрите на мою схему.

    Обратный клапан должен стоять на участке, замыкающем котловой контур: это для предотвращения опрокидывания потока в нём.

    В контуре с трёхходовым клапаном обратный клапан должен стоять в выводе коллектора ("на коллекторе"). Это для предотвращения опрокидывания потока в этом контуре, когда в нём выключен насос.
     
    Последнее редактирование: 21.01.26
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156
    Адрес:
    Касимов
    @Вадим_Бысик, Он в своих схемах не разбирается, а вы его еще и грузите. Пожалейте...